1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Куппер Теплодара - отзывы. Часть 2

Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ogoserg, 02.11.22.

  1. vadim146
    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8

    vadim146

    Участник

    vadim146

    Участник

    Регистрация:
    05.09.18
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    8
    @ogoserg, поверните насос так чтобы винт для спуска воздуха был с боку. а коробка подключения была сверху (вам нужно повернуть насос на 90 градусов) объяснил как мог:)
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Обоснование/обьяснение для "нельзя" - скапливание воздуха в полости охлаждения обмотки и возможность заливания водой/теплоносителем коробки подключения.
    Посмотрите внимательнее на ориентацию насосов на картинках и все поймете.
     
  3. Torios
    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Torios

    Участник

    Torios

    Участник

    Регистрация:
    14.11.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Вот какой вопрос, топлю купер природным газом, при наборе температуры ок 60гр. начинаются какие то странные стуки. чем вышше градусы тем громче и чаще. Я понимаю что это вода, но как от этих звуков избавиться? СПС.
     
  4. saasaasaa
    Регистрация:
    29.05.20
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    841

    saasaasaa

    Живу здесь

    saasaasaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.20
    Сообщения:
    1.316
    Благодарности:
    841
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня Купер Про 22, топлю дровами, при интенсивном нагреве громко булькало в верхней части котла. Частично проблему решила установка автоматического воздухоотводчика вверху, вместо штатного термометра. Булькать стало намного меньше.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    СО - самотечная или с принудительной циркуляцией? Какое давление в СО?
     
  6. Sergio1982sk
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Значит так.
    Дом брусовый в сайдинге Ханья (обтянут ветропарозащитой под сайдингом без дополнительного утепления на винтовых сваях площадь по полу 180квм., по потолку 130квм, подполье закрыто сайдингом Ханья в пригороде Южно-Сахалинска, надо еще доутеплить подполье по контуру). Средняя температура зимой на улице от –5о до –30оС. Наиболее часто у нас –8... –10оС при высокой влажности.
    Изначально строители поставили мне котел куппер про 22 в 2.0 на самотяге с механическим терморегулятором на цепочке (ее видно сбоку). Сразу осенью стало ясно, что мощности котла катастрофически не хватает. По совету товарища (у него был старый деревянный дом 110квм и шахтный котел 17квт, дом его позже продан) я поставил оригинальный турбонаддув теплодара (внизу видна улитка наддува, провод к мозгам наддува на правой ГВЛ-стене обвел снизу вокруг, чтоб не проплавить его дымоходом):
    IMG_20260102_185224.jpg
    Мозги наддува повесил справа на ГВЛ-стене в котельной (в 20фт контейнере вплотную к дому):
    IMG_20260102_201035.jpg
    Сверху на котле ☝️ лежит поперечная лопатка на длинной шпильке м10 (ею выгребаю золу) - собственного изобретения, нигде подобного не видел.
    По инструкции, при установке наддува требуется вместо створки на средней дверце поставить заглушку. Попробовал и я так, но если поступить так, то котел дымит в помещение нещадно. Мне такой ход не понравился, потому сразу вернул створку, но она стала постоянно хлопать. Повесил на нее на штатный барашек утяжелитель из толстого прутка-шестигранника, просверленного в осевом направлении в своем же токарном. И при первых попытках дымить подкладывал щепочку под створку - дым сразу прекращается - горение идет гораздо более по́лно, тепла выделяется сильно больше - главное не закипеть. Надо все же ограничивать этот подсос.
    Решил сегодня "окультурить" это решение. Засверлил створку, в отверстия поставил две резьбовые заклёпки с резьбой М5, а в них прикрутил полоску из оцинкованной стали (это какой-то крепеж из магазина) и на эту же полосу поставил третью заклепку М5 влево от утяжелителя и в нее закрутил самодельный "барашек" (спасибо токарному!).
    IMG_20260102_221425.jpg
    Барашек М5 точил из болта-имбуса М8 с рифлением и вкрутил его в резьбовую заклёпку:
    IMG_20260102_185232.jpg

    IMG_20260102_192641.jpg
    По сравнению со щепкой - гораздо удобнее, - можно более "тонко" отрегулировать подсос воздуха сверху, т. к. надо его там совсем чуть, что со щепкой в створке не выходит. Длинный и тонкий барашек совсем не нагревается и крутить его удобно.
    Теперь при необходимости барашком тонко регулируется верхний поддув воздуха, без которого котел дымит. Достаточно небольшого подсоса и дыма в помещение нет совсем на любом топливе, а горение идет очень правильное дым внутрь не тянет и вообще по виду горение идет гораздо более рационально:
    IMG_20260102_213338.jpg
    Обращаю внимание, что щепка или барашек в верхнем поддувале очень сильно увеличивают тепловую мощность котла! Потому с барашком или щепкой открываю его только зимой, когда тепла от котла надо много.
    Производитель "Теплодар" меня наверняка читает? К нему вопрос: а нельзя ли изначально было предусмотреть это? Ведь токарный, руки и конструкторский склад ума есть далеко не у всех?
     
    Последнее редактирование: 02.01.26
  7. Sergio1982sk
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Да, вот, еще что: температуру держу заданную 80оС, фактическая же получается 70оС:
    IMG_20260102_213909.jpg
    Зеленый кусочек изоленты - это точка вкл/выкл на которую иногда надо нажать жене, когда я не дома.
     
  8. Sergio1982sk
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Что мне нравится в этом котле: его всеядность (с наддувом горит уголь любого качества и сорта и дрова, даже натурально мокрые). Сжигаю в нем мусор почти весь: горит всё, кроме стекла, камня, металла и керамики.
     
  9. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.296
    Благодарности:
    34.691

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.296
    Благодарности:
    34.691
    Адрес:
    Москва
    ваша правда. горит все. на слой углей кидаю и дрова в снегу слегка обтряхнув. котел то вне дома ! выброс иногда есть.
     
  10. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    153
    @Sergio1982sk, а температура дымовых сколько градусов? И какие теплопотери вашего дома?
     
    Последнее редактирование: 02.01.26
  11. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    153
    @Torios, у вас нагревается водотрубный колосник, там и происходит вскипание теплоносителя, который и издаёт этот звук. Кавитация водяного пара.
     
  12. Sergio1982sk
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    1. Как измерить? Очевидно, ДГ горячие очень. Собственно они и прожигают сажу из дымохода. Но если топить слабее, то дымоход тут же забивается.
    2. И как это измерить? Большие, даже очень.
    – – – –
    Ну и еще пару слов: с верхним подсосом через щель в створке происходит очевидно более полное сгорание, т. к. золы остается ещё меньше (время 8.20, топил с вечера, примерно в 22.30): IMG_20260103_075850.jpg
    Дома еще тепло, 24оС на 1 этаже на высоте головы взрослого:
    17673935136494979074088612763677.jpg
    на улице –10оС (да, у меня два одинаковых градусника :)): IMG_20260103_080301.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.01.26
  13. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    726
    Благодарности:
    153
    @Sergio1982sk,
    1. При помощи Термометра с выносным датчиком T: -30C+800C, DC12V, XH-B310
    2. Q = (T1 - T2) * расход воды (м3/час) / 1000, где T1 - Т2 - разность температур воды на входе и выходе из котла в градусах Цельсия. В зависимости от места проживания, в среднем можно брать 1 Квт на 10 м2.
     
  14. Sergio1982sk
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Мне это зачем?
     
  15. Sergio1982sk
    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Sergio1982sk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.21
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    170
    Адрес:
    пригород Южно-Сахалинска (это МСК+8)
    Думы о переходе с угля на магистральный природный газ.
    Модератор, если сочтёте нужным, то перенесите сие сообщение куда следует?
    Дано:
    Дом брусовый (брус условно 150х150) проконопачен, одет в сайдинг Ханья, S= по полу около 180 квм, по потолку 130 квм. В доме установлен бойлер косвенного нагрева.
    Расход угля 11 тонн дрянного (продаётся как каменный, по факту бурый) угля.
    Замаячил переход с угля на газ и вот какие у меня вопросы и соображения есть:
    1. Имеет ли смысл делать ТТК на газу или нет? Наверное нет, т. к. при сохранении функционала ТТК на угле, я всегда смогу протопиться углем / дровами в случае неисправности газового котла. А они сильно ограничены по сроку службы - чуть больше гарантийного срока. В двух съёмных квартирах с автономным газовым отоплением и гвс, эти системы (газ котлы) приходили в негодность примерно по прошествии 4-5 лет. Сейчас мне 43 года и на кинуть угля мне пока не трудно. Могу и детей заставить. А если перевести ТТК на газ, то такой вариант не пройдёт.