1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нестабильное давление в закрытой СО плюс постоянное воздухообразование

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mollotilka, 29.10.22.

  1. Mollotilka
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    Mollotilka

    Живу здесь

    Mollotilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Ставрополь
    Нестабильное давление в закрытой СО плюс постоянное воздухообразование
    Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой в закрытой СО, вернее с двумя. Исходные данные: емкость СО 220л. воды, РБ 35 л, давление в РБ отключенном от СО 0,9 атм., давление в СО с подключенном РБ 1,1 атм. Первая проблема - постоянное воздухообразование, приходится ежедневно стравливать лишний воздух краном Маевского в верхней точке СО. Второе: давление в СО меняется как с прогревом теплоносителя, так и реагирует на включение/отключение ЦН (увеличивается с включением ЦН). Если не хватает данных для определения проблемы, скажите каких, отвечу. Спасибо.
     
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Из-за чего поддерживаете такое низкое давление?
     
  3. Rjavii_v2
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    231

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    231
    Интересный вопрос.
    Какое избыточное давление с вашей точки зрения нужно поддерживать в со? И с какой целью?
    Навскидку предположил 3 аргумента но хочется услышать ваши.
     
  4. Rjavii_v2
    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    231

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Rjavii_v2

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.22
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    231
    И вам того же. Описание и схему со надо бы.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    И Вам не хворать.
    Хорошо.
    У котла есть имя, аль от АЭС топитесь?
    Это хорошо. Жизнь, она такая...
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Пожалуйста подробнее об элементах СО (котел, радиаторы, трубная разводка, об воде теплоносителе, и т. д.).

    Неплохо бы озвучить в цифрах давленческие пляски.
    Ибо например:
    • изменение давления на плюс/минус 0,1атм - мелочь на которую не обращаем внимание;
    • а предположим 1атм - уже существенно;
    • и температурную цифру влекущею изменение давления неплохо бы озвучить.
     
    Последнее редактирование: 30.10.22
  7. Mollotilka
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    Mollotilka

    Живу здесь

    Mollotilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Ставрополь
    Котел напольный Лемакс 16-тый, рабочее давление не выше 2 атм. по паспорту. Некоторые утверждают, что и это много из-за конструкции котла и советуют держать не выше 0,5 атм.

    Будет.

     
  8. Mollotilka
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    Mollotilka

    Живу здесь

    Mollotilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Ставрополь
    И снова здравствуйте.

    С обещанной схемой засада, навыки рисования в электронном виде довольно скромные, если будет острая необходимость, попрошу знакомых нарисовать. Попробую на словах описать.

    Дом одноэтажный, площадью 90 кв м.

    Котел напольный Лемакс на 160 кв. м

    СО закрытая, разделена на три ветки. Первая состоит из 48 секций чугунных батарей, соединенных 20-ой металлической трубой. Эта часть СО старая, использовалась еще в СО с естественной циркуляцией и была единственной. Кстати, грелось все довольно плохо.

    Не так давно были добавлены еще две ветки: одна на неотапливаемую ранее веранду, другая на летнюю кухню. На веранде установлено 28 секций алюминиевых радиаторов, в кухне 26 секций алюминиевых радиаторов. Вся обвязка на котле и новых двух ветках выполнена из полипропиленовых труб: на котле из 32-й, далее 25-й/20-й, подключение к радиаторам 16-й. На радиаторах установлены краны Маевского и шаровые краны для возможного снятия.

    ЦН SPERONI SCR32/60-180, используется на второй скорости.

    Предохранительный клапан на группе безопасности на 1,5 атм.

    Подпитка осуществляется обычной водопроводной водой, без всякой подготовки. Вроде все.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Правильно советуют.
    @Mollotilka, Расширительный бак сколько литров? что-то сдается литраж системы не маленький...
     
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    25.003

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    25.003
    Адрес:
    Минск
    @касимов 2,
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Вот ее бы посмотреть. что там отрезали и припаяли? Похоже, что воздух где-то застрял и постепенно приходит к пункту назначения.
    Высота подъема труб, относительно старой, заметна?
    Автоматический воздухоотводчик, не пробовали поставить?
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Краткая суть жалобы.
    Предполагаемый портрет "редиски".
    Редиска - нехороший человек (применительно к теме редиска это радиатор).
    ИМХО, возможный диагноз болячки.
     
    Последнее редактирование: 30.10.22
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    wiseman.gif
    @Mollotilka, При удалении воздуха, запах есть? smayliki-sanuzel-24.gif
     
  14. Mollotilka
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    Mollotilka

    Живу здесь

    Mollotilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Ставрополь
    Можно подробнее, с обоснованиями. пояснениями ?
     
  15. Mollotilka
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20

    Mollotilka

    Живу здесь

    Mollotilka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Ставрополь
    РБ 35, объем СО 220 литров.
    касимов 2. ощущение такое, что Вы не читаете вопрос/ответ, а просто пишете что захотите, извините.