1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает ТП в отдельно стоящем помещении

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем weiBi4B6, 28.10.22.

  1. weiBi4B6
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    weiBi4B6

    Новичок

    weiBi4B6

    Новичок

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Не работает ТП в отдельно стоящем помещении
    Доброго времени суток!
    Попросили запестить отопление в новом построенном помещении. Здание находиться в 40-50 метров от жилого дома. С котла идут 2 трубы 25мм. металопластик подцепленых на подачу и обратку. Котёл Протерм гепард. В доме 2 этажа стоят везде радиаторы в общем 70-80 секций, греют отлично.
    В новом помещении вход/коллектор на 2 контура батарей по 8 секций каждая (пока не подключены)/ дальше насос и коллектор на 2 контура ТП (общая площадь обогрева ТП окло 30 квадратов, длинну контуров не знаю).
    Сам коллектор горячий ТП не протягивает. Контура не забиты, проверяли.
    Подскажите, возможно нужно регулировать кранам обратки и краном байпаса? Или ставить доп насос?
     

    Вложения:

    • IMG_20221028_102754_591.jpg
    • orig.jpeg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    @weiBi4B6, У Вас коллекторный блок ТП, попутан местами. И насос качает не в ту сторону.
     
  3. weiBi4B6
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    weiBi4B6

    Новичок

    weiBi4B6

    Новичок

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо, уже увидели, после того как опубликовал обратил внимание на обе фотографии и понял ошибку.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Даже на схеме, насос стоит не по феньшую! просто стрелочку на нем развернули в нужном направлении.