    например старт навьен с максималки а потом модуляция. на европейцах наоборот. компоновка гидрогруппы. и далее по списку...
     
  2. RUSMENDER
    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    51

    RUSMENDER

    Живу здесь

    RUSMENDER

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    51
    Вы имеете ввиду, что:
    это у корейского Navien, а
    у китайского?
    То есть не просто с "европейским" подключением разводки, как у Navien Deluxe S Coaxial, а принципиально другой котёл.
    Это к вопросу о замене старых ACE/Deluxe Turbo. В современных реалиях проще (дешевле) менять на котёл того же производителя, типа и мощности. В газовой конторе сказали (у меня по их документам Navien Coaxial 13К), что без проблем оформят замену на Navien Deluxe S/C/E Coaxial 13K, в том числе и на Navien NGB 210 Coaxial 13K - главное, чтобы присутствовали слова Navien, Coaxial и 13К. Так вот, в чём всё таки, не считая цены и подключения, плюсы и минусы "корейцев" и "китайцев - европейцев"? Стоит ли вообще смотреть в сторону Китая?
     
  3. Dmit810
    Регистрация:
    18.10.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Dmit810

    Участник

    Dmit810

    Участник

    Регистрация:
    18.10.23
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Не могу включить такой режим на Deluxe one 35. нажимаю на кнопку и ничего не происходит
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Для начала, ну хотя бы в вентиляторе.
    В чистом корейце это "турбонаддув" и вентилятор расположен под горелкой.
    В европейце, пусть и сделанном в Китае, это "дымосос" и вентилятор расположен над горелкой.
    И ещё несколько нюансов, как в конструкции, так и в алгоритме работы.
    Тут на форуме все эти нюансы уже не раз были написаны и обсуждены.
    Тема про Navien 15-ая уже.
     
    Последнее редактирование: 25.04.25
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Да. Принципиально другой котёл. А разная разводка это просто под российский рынок на котором изначально много европейских котлов. Чтобы при замене всю разводку не переделывать. Он не перестал после этого считаться корейским котлом. А блочные гидрогруппы корейского или европейского типа это не важно, если говорим именно о конструктиве и об алгоритме работы корейского котла Navien, сделанного именно в Корее.

    DELUXE E и C Отличия 31 03 20 8.jpg DELUXE S  Отличия 31 03 20 7.jpg
     
    Последнее редактирование: 25.04.25
  6. Klaiderus
    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Klaiderus

    Участник

    Klaiderus

    Участник

    Регистрация:
    13.12.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Нажали и держим, там значок сменится (радиатор)
     
  7. Вова-Лермонтов
    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    2.430
    Благодарности:
    1.967

    Вова-Лермонтов

    Дважды гуманитарий...

    Вова-Лермонтов

    Дважды гуманитарий...

    Регистрация:
    20.09.19
    Сообщения:
    2.430
    Благодарности:
    1.967
    Я не про конструктивную, я про принципиальную разницу спрашивал.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А типа разница в конструкции, а конкретно в данном случае, это расположение вентилятора, для вас не является принципиальной разницей. Похоже на умничанье. Ну ладно. Молодым это свойственно. Ну тогда забудьте всё, что я писал выше. А о газовых клапанах, о следящем дифференциальном датчике давления воздуха и изменяющейся скорости вращения вентилятора-турбонаддува, о температурных коридорах, упоминать вообще не имеет смысла.
    Лично для вас. Navien Deluxe, Navien Ace и Navien NGB-210 это братья-близнецы.
     
    Последнее редактирование: 25.04.25
  9. diskot911
    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4

    diskot911

    Живу здесь

    diskot911

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    4
    [QUOTE="Ortodox, [/QUOTE]
    Здравствуйте уважаемый Orrodox. Вопрос есть и судя по всему именно к Вам... Имеется котел навьен асе 30 к. В эксплуатации с 2012 года. Обслуживался-ремонтировался и в общем-то устраивал. Случилось вот что: ошибка 3. С заведомо исправных котлов были сняты и заменены: мозги, клапан газовый (с измерением сопротивлений конечно), трансформатор розжига с электродами и датчиком ионизации. Заменён вентилятор (старый, с гудящим подшипником), датчик aps, опять мозги с ещё одного древнего котла (а их поди найди ещё). Ошибка 3... Купил новую плату, сейчас не знаю как вентилятор подключить старый. Никак? Чего мне с этим со всем делать-то?) Если не Вы, то может ещё сеанс ответит... Я в отчаянии уже! Вот именно такой ерунды, я не встречал в ветке навьенов никогда! Ну правда я прочитал пока до 21 года. Помогите пожалуйста. Очень жду. Спасибо.
     
  10. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.341
    Благодарности:
    34.803

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.341
    Благодарности:
    34.803
    Адрес:
    Москва
    а 03 - это газ или проток ? подзабыл уже. асе серия 12г. в свое время за проток новый котел мозг делал.
     
  11. Владимир461
    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    3.880

    Владимир461

    Живу здесь

    Владимир461

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.16
    Сообщения:
    2.158
    Благодарности:
    3.880
    Адрес:
    Курск
    03- нет пламени.
     
  12. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.341
    Благодарности:
    34.803

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.341
    Благодарности:
    34.803
    Адрес:
    Москва
    было подобное. первый вопрос - котел перед тем как вывалиться в ошибку - отрабатывает алгоритм запуска ? те. продувка. щелчки клапанов. розжиг. если нет газа/нет пламени на горелке - он после 3х попыток показывает 03. или как у вас происходит ?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну с таким сроком эксплуатации я бы уже менял котёл. Ремонт становится не рационален.

    03 - Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени


    Проверьте входящее давление газа перед газовой арматурой. Давление газа должно быть для NG в пределах 10-25 мбар, для LPG в пределах 28-37 мбар.

    Проверьте соответствие установленных значений Max. и Min. давления газа на форсунки рекомендуемым номинальным значениям (См. далее таблицы настроек). При необходимости проведите настройку котла по давлению.

    Убедитесь, что ионизационный электрод находится в зоне пламени.

    Газ не поступает на горелку. Перекрыта подача газа или неисправна газовая арматура (газовый клапан). Прозвоните катушки газовых клапанов на газовой арматуре на обрыв или межвитковое замыкание. Сопротивление катушек двух запорных клапанов равно 5,5 кОм, сопротивление катушки регулирующего клапана 78 Ом.

    При обнаружении неисправности замените газовую арматуру.

    Неисправен трансформатор розжига. Прозвоните сам трансформатор и цепь «Трансформатор – Блок управления» на обрыв или КЗ. Проверьте выходное напряжение пробоя. Напряжение на вторичной обмотке должно быть около 19 000 В, при условии, что на первичную подано напряжениев районе 187 – 235 В. Сопротивление первичной обмотки 1,4 кОм.

    Расстояние между электродами розжига должно быть 2-3 мм.

    Повреждён керамический изолятор электродов розжига и ионизации. Замените электроды розжига и ионизации.

    Обрыв цепи «Ионизационный электрод – Блок управления». Замените электроды розжига и ионизации в комплекте с соединительными проводами.

    При пуске котла перекройте половину сечения входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим предметом.

    Сбой в работе платы управления. Перезапустите котёл, при повторном сбое замените плату управления.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Вообще не понял вопроса. Что за вентилятор, что за новая плата?
    Плата с каким артикулом (кодом) вы купили?
    С котлом понятно NAVIEN Ace 30K.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    А почему бы и нет. Нормальный котёл.
    Вот тема, там всего шесть сообщений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/586300/#post-33683614
     
Статус темы:
Закрыта.