    Течет чердачное помещение
    Дом газобетон, кровля металлочерепица, мансардный этаж. Перекрытие чердака утеплено 20см. чердак холодный. на данный момент потолок затянут пароизоляцией (изоспан) и только.
    Как только начал топить дом на чердаке практически по всем стропилам влажные, ветрозащита и утеплитель в наклонной части мокрый в росе. Сделал отверстия для вентиляции чердака в противоположных фронтонах, не помогло.
    Ныне периодически сушу чердак ветродуйкой на 1,5 квт.
    Пароизоляция изоспан армированный, все швы приклеивал лентой изостронг.
    Не знаю что делать, стропила уже все в плесени.
    Появилось предположение что тепло проходя через пароизоляцию и вату встречаясь на холодном чердаке с холодом и выпадает в осадок на стропилах и ветрозащите. Если зашить потолок панелями или чем другим перестанет этот процесс или тут дело в другом.
    П. С. Пароизоляция положена правильной стороной.
    1666906813671..jpg
     

    Вложения:

    • 1666907272587..jpg
  2. DomIzDosok
    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    DomIzDosok

    Проектирую каркасные дома

    Регистрация:
    06.03.18
    Сообщения:
    3.222
    Благодарности:
    3.502
    Что за материал на стропилах?
    Конёк вентилируемый?
    :hello:
     
  3. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Возможно, ы имеете ввиду не "тепло", а водяной пар? Тепло пароизоляция не задерживает, тепло задерживает утеплитель - а у вас его 20 см, этого для большинства регионов хватает, хоть и на пределе.
    Пароизоляция, если проклеена и нет дыр, пар не пропустит.
    Скажите, деревянные конструкции у вас камерной сушки - или с рынка? Если с рынка - сколько сушили?
    И да - какой материал на стропилах? Между кровельным покрытием и этим материалам есть ли ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор? Тяга воздуха в нём достаточная?
     
  4. RUFASru
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    1.176

    RUFASru

    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ

    RUFASru

    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    1.176
    Адрес:
    Москва
    :hello:
    Точное название верхней пленки ?
    Наличие контробрешетки и качество ее монтажа?
     
  5. 546А1
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    1.443
    Благодарности:
    678

    546А1

    Живу здесь

    546А1

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    1.443
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Н.Новгород
    Как давно стены были возведены?
    Выход пока только один - усилить вентиляцию
     
  6. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Дом стоит с крышей уже 4 года. перекрытие первого и мансардного этажей заливали. И вот когда стукнули первые морозы вся стропильная система покрылась влагой (отоплением тогда еще и не пахло). Судя по всему тогда выходила влага с перекрытия. Да и утепления не было ни какого просто скелет из стропил и ветрозащиты с металочерепицей .
     
  7. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Точное название верхней пленки не помню. Наверное изоспан рулоны были запечатаны в коричневую пленку, цвет самого материала светло голубой. контр обрешетка конечно есть, с этим все в прядке
     
  8. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.092
    Благодарности:
    2.616

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.092
    Благодарности:
    2.616
    Адрес:
    Новгород
    Предположу стандартную ошибку...
    Если над утеплителем у вас мембрана. которая выводит пар из утеплителя - то утеплитель можно вплотную к мембране.
    Если нет, обычная влаго-ветрозащита, то требуется двойной вентилируемый зазор - между утеплителем и пленкой и между пленкой и кровлей...
    Пару из утеплителя некуда выходить
     
  9. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    стропила покупались в петровиче и какой они сушки не могу сказать да и за 5 лет то должны были уж высохнуть под крышей. Зазор есть примерно 5см, материал предполагаю изоспан. Насчет тяги сказать не могу но поидее должна быть т. к. в подвесах есть отверстия и на верху где смыкаются стропила ткань с обоих сторон лежит в нахлест (продух между ними хороший и выход воздуха из под конька тоже есть
     
  10. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Это огромное количество влаги (пара) идти будет. Проветривать при этом нужно очень серьёзно, все окна и двери нараспашку.
    Ну да.
    Возможно, Изоспан АМ. Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Применяется только вплотную к утеплителю.
    Уже хорошо.
     
  11. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    да у меня утеплитель в плотную к материалу и скорее всего чтотам ветрозащита суда по тому что влага не выходит через пленку. Если это так то как выйти из положения если таковое возможно ? И еще вопрос ведь можно проверить эту пленку на пример ее проводимости пара, как это более правильно сделать ?
     
  12. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    попробую поднять документы на покупку материалов может найду что за мембрана была .
     
  13. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.092
    Благодарности:
    2.616

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.092
    Благодарности:
    2.616
    Адрес:
    Новгород
    Это еще до утепления было...

    Мокнут места на скате, не выше над утеплителем...
    Скорее или пленка не та и/или монтаж...
     
  14. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Интересно еще то что плесень даже выступает на мембране не говоря уж о стропилах
     
  15. doctor44
    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    doctor44

    Участник

    doctor44

    Участник

    Регистрация:
    26.02.16
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    мокро все что находится в наклонном состоянии (стропила ,вата ,ткань). на фото конечно плохо видно но понять можно. горизонтальная часть чердака с ватой сухая. На фото видно