1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.

  1. saasaasaa
    Регистрация:
    29.05.20
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    793

    saasaasaa

    Живу здесь

    saasaasaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.20
    Сообщения:
    1.246
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надеюсь, сейчас сделал нормально? Обжал гидропрессом в "Наконечник штыревой (НШАМ 16-14)" с "Кварцевазелиновая паста ПКВ".

    Ну, окромя того, что заизолировал некрасиво :)
     

    Вложения:

    • 17403024205481916079016085967501.jpg
  2. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    314

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Если вы еще изоленты подмотаете и даже используете синий цвет в нужном месте, никто ругать за это не будет. Это я так предполагаю.
     
  3. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Россия
    upload_2025-2-23_22-54-9.png
     
  4. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    314

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Это раньше люди говорили, что думали и думали, что говорили. А сейчас все больше с опаской, лучше предполагать, за это ответственности нет.
     
  5. rlk1981
    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    98

    rlk1981

    Живу здесь

    rlk1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.16
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Московская область, Россия
    Добрый день.
    Есть коробка, в которой сделана разводка на освещение. Соединение выполнено пайкой. Если быть точным, то скрутка пропаяна, изолирована изолентой.

    При этом запаса проводов практически нет, поэтому откусить паянное соединение и зачистить вновь тяжело.

    Задача: сделать отвод на ещё одну точку освещения.

    Вопрос: можно ли с использованием гильзы ГМЛ-П прямо к скрученным проводам добавить соединение? То есть в гильзе опрессовать не 4 моножилы, а 3 скрученные пропаянные моножилы + ещё одну моножилу.
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544
    Адрес:
    Москва
    Правильней и надёжней будет припаять ещё один провод.
     
  7. Рюревич
    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    314

    Рюревич

    Живу здесь

    Рюревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.19
    Сообщения:
    1.128
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Чем необходимо обжимать наконечники НШАЛ 16-14 на СИП16, только гексагональным прессом или можно точкой?
    Я попробовал точкой, вроде нормально обжалось. Но в паспорте на клещи написано что для обжима медных наконечников.
    20250314_144806.jpg 20250314_144754.jpg
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544
    Адрес:
    Москва
    Правильно написано, Вы пережали наконечник.

    Можно и тем и другим.
     
    Последнее редактирование: 14.03.25
  9. inqu1sitor
    Регистрация:
    29.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    inqu1sitor

    Участник

    inqu1sitor

    Участник

    Регистрация:
    29.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы!

    Около 1 года назад знакомый делал мне замену электрики в квартире. Полностью поменял всю проводку, подключил выключатели и розетки и тд. В тот момент я совсем не разбирался во всех нюансах данного процесса, но сейчас изучил некоторую информацию и теперь волнуют несколько моментов. Прошу Вас помочь понять критичны ли эти вещи или нет.

    1. Большая часть кабелей это плоские многожильные кабели. Сечение 2.5 мм на розетки и 1.5 мм на свет. Сечения я так понимаю правильно подобрано, но вот то что это многожильный провод, а не кабель смущает. Сильно ли это критично?
    2. Все наконечники были обжаты НШВИ перед подключение в автоматы, выключатели, розетки. Как я понимаю это правильно, НО длина наконечников 8 мм. Как я заметил 8 мм достаточно мало для качественного подключение в винтовые соединения розеток, выключателей и автоматов. Я подметил что наконечник 8 мм не до конца прижимается пластиной в розетки, а как бы наполовину входити дальше мешает пластиковая "юбка" наконечника. Это сильно влияет на качество соединения? Все розетки, выключатели и автоматы бренда Werkel.
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544
    Адрес:
    Москва
    1. Что Вы имеете ввиду под многожильным кабелем/проводом?
    2. Вы ошибаетесь, именно 8 мм и нужно.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.627
    Благодарности:
    26.512

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.627
    Благодарности:
    26.512
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Многопроволочные жилы многожильных кабелей, да?
    Кабели - КГВВ, провода - ПВС.
    Наконечники наконечниками? Видимо жилы проводов/кабелей наконечниками...
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544
    Адрес:
    Москва
    Смущает только слово - плоские.
    Это что же за ПВС такой? :no:
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.814
    Благодарности:
    3.514

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.814
    Благодарности:
    3.514
    Адрес:
    Краснодар
    6a68b2fc7f9d76dcc13bbe9f72973a11-2021-09-10-16-56-41-65ddae3a14f01[1].jpg 9e95082bdd31bd36db87d772f559901a-2021-09-10-16-56-41-65ddae3a6d110[1].jpg

    FLEXICORE FLAT нг (A)-LS 3G2,5 (100м) LappKabel 3120000191
     
  14. Falkree
    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    28

    Falkree

    Живу здесь

    Falkree

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.21
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    28
    Сильно не пинать !
    Есть вопрос, умерла лед подсветка у кухонного шкафа. Точнее умер блок питания.
    Feron 30W 220 в 12 на выходе 2.5А
    Так как мебельщики кабель замуровали за шкафами а сам блочек лежит в верхнем шкафчике пришлось его обрезать.
    Купил новый и тут решил посоветоваться с людьми знающими то-есть с вами !
    Первое что пришло в голову <s>скрутка </s> обжать малюсенькими гальзами 1мм и использовать ВАГ клему. Паяльником пользоваться у меня руки крюки. Допустимо тут такое соединение ?!
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.369
    Благодарности:
    3.544
    Адрес:
    Москва
    Допустимо.