    Доброго вечера. Ситуация, насос дренажник 24 кВт с кабелем защиты 3х0,75 оборвался (затянуло в крыльчатку) находился в воде 3-4 дня. Провод резиновый для погружных насосах. Два варианта решения у заказчика 1) менять кабель с разборкой мотора (сальника) нам не очень подходит насосы новые (гарантия?)2) поставить муфту, рассматриваю заливную компаундом. Но заказчик переживает что кабель впитал воду. Как устроена защита на данных насосах не знаю. Защита от перегрузки и от попадания воды в полость мотора 3 провода. Прошу совета как проверить изоляцию и лучшей способ восстановления работоспособности.
     

    Вложения:

    • IMG_20250128_151111.jpg
    • IMG_20250128_151130.jpg
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Это как?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.540
    Благодарности:
    3.607

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.540
    Благодарности:
    3.607
    Адрес:
    Москва
    А принести в гарантийку насос с муфтой и получить отказ в гарантии, подходит?
    Мегаомметр. Но в Вашем случае он бесполезен.
    А что неисправно?
     
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    по ходу слаботочный кабель для встроенных в насос датчиков.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.049
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    ну так кабель новый покупайте, моченый то вам зачем?
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.927
    Благодарности:
    3.555

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.927
    Благодарности:
    3.555
    Адрес:
    Краснодар
    Походу он там единственный кабель :aga:
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.742
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не-не-не. Словами. Двадцать. Четыре. Киловатта. И 3х0.75.
     
  9. Makar1111
    Регистрация:
    02.10.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Makar1111

    Участник

    Makar1111

    Участник

    Регистрация:
    02.10.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо. Кабель 3х0,75 идут на датчики, силовой 4х10. Решили закупить муфты КВТ, не знаю какой наполнитель. У ЗМ муфт есть для воды но поставок быстрых нет. Просто из за этой ЛНС не платят за весь объем работ. Первоначально стояла задача расключить щит с проводами. Потом решили, что мы должны были, подумать, как они будут в ёмкости распологаться (после обрыва проводов). Подрядчик сэкономил, субподрядчикам (нам) теперь щи хлебать. Я сотрудник прямо говорили, пуско-наладка не обговаривалось, в ёмкость не лазили она была с водой. Просто переживаю, если разобрать сальники и верхнюю крышку, герметично сумеем обратно сделать .
     
  10. b_lack
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    50

    b_lack

    Живу здесь

    b_lack

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    50
    Не подскажите чем обжимают такие разъемы? Речь именно об угловых?
     

    Вложения:

    • IMG_20250202_195023.jpg
    Последнее редактирование: 02.02.25
  11. dagober
    Регистрация:
    05.05.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5

    dagober

    Живу здесь

    dagober

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    5
    Подскажите, какого размера брать термоусадку для гильз kbt гмл-10 и гмл-6?

    Трубка термоусадочная клеевая КВТ, ТТК-3:1-12/4 для гмл - 10
    и Трубка КВТ ТТК-3:1-9/3 черная 10 шт 59696 для гмл-6?
     
  12. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.381
    Благодарности:
    1.022

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.381
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Чебоксары
    мне для гмл-6 больше нравится ттк 12/4 - лучше сидит в том смысле что не спадает с гильз при термоусаживании из-за того что сплющенная в отличие от круглой 9/3. Но феном её надо прямо хорошо прожаривать иначе плохо обхватит провода.
    9/3 тоже можно, но надо поддерживать пассатижей чтобы не отвалилась.
    6 и менее уже нельзя - слишком тонкая
     
  13. Vit859
    Регистрация:
    07.02.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vit859

    Новичок

    Vit859

    Новичок

    Регистрация:
    07.02.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Читаю описание гильз ГМП-Л от КВТ:
    "Параллельное соединение внахлест методом опрессовки медных проводов суммарным сечением от 2.5 до 6 мм²".
    Также в таблице на их сайте предполагается, что одной гильзой можно обжимать широкий набор суммарного сечения провода.
    Во всех видео, что я смотрел, люди забивают гильзу, чтобы жилы до обжима плотно в ней сидели.

    Есть ли у кого-то практика, что гильзу не забивают дополнительными жилами?
     
  14. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.381
    Благодарности:
    1.022

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.381
    Благодарности:
    1.022
    Адрес:
    Чебоксары
    до опрессовки недобитая гильза может свалиться с пучка проводов, или одна из жил незаметно выскочить - ну это обычно лечится охватом пучка гибкой стяжкой и подбором положения

    после опрессовки возможно ослабление при излишних механических нагрузках, вроде попыток выдёргивания или проворачивания жил - актуально наверное для розеток/выключателей и прочего такого

    Ну и разумеется чуть хуже электрические характеристики (сопротивление, ресурс, нагрев), хотя именно для ГМЛ-П подтверждённых испытаний я не видел,
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.468
    Благодарности:
    37.599

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.468
    Благодарности:
    37.599
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Полно.
    Но гильза должна быть плотно заполнена, забита проволочками жилы кабеля.
    Вся суть опрессовки гильзой, наконечником жилы кабеля - в плотном заполнении внутреннего объема гильзы, наконечника проволочками.