1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.

  1. Andrevvs
    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrevvs

    Участник

    Andrevvs

    Участник

    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем привет!
    Делаю ремонт старой люстры, меняю проводку и патроны. Встал вопрос как лучше соединить 6 многожильных проводов сечением 0.75мм2. Ранее это осуществлялось через изолированный колпачок, в который вставлялся пучок из 6 проводов и поджимался винтом. Но я что-то не очень представляю как это нормально скрутить. Думаю подобрать оптимальную по сечению гильзу ГМЛ-П обжать и закрыть термоусадкой. Норм вариант или попытаться скрутить косичку и запихать это всё в штатный колпачок ?
     
  2. Andrevvs
    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrevvs

    Участник

    Andrevvs

    Участник

    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Колпачок
     

    Вложения:

    • 00.jpg
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260325_223135_Opera.png
  4. Andrevvs
    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrevvs

    Участник

    Andrevvs

    Участник

    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    По два провода в каждый разъём ?
     
  5. Andrevvs
    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrevvs

    Участник

    Andrevvs

    Участник

    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Нашёл из ассортимента Wago модель 2273-208. Если обжать НШВИ, то вполне сгодится.
    Но она на 8 портов и из-за этого не влезет во внутренний объём люстры...
    8247095558.jpg
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.426
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.426
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Чем старый способ не угодил?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.861
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.861
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    НШВ (И) не надо в Ваги! У них противоречия и взаимная неприязнь...
    НШВ (И) предполагают мощное расплющивание пучка внутри себя.
    Ваги этого не могут!
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    Хоть по три, они рассчитаны на 4 кв. мм. Берите такую вагу на два очка (221-412) — и смело засовывайте ваши проводочки в обе дырочки.
     
    Последнее редактирование: 26.03.26
  9. Andrevvs
    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrevvs

    Участник

    Andrevvs

    Участник

    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем ответившим!

    Я не совсем понимал как сделать нормальную скрутку многожильными проводами под зажим винтом.

    Вы знаете я тут поизучал документ "WAGO Installation Connectors" на стр. 6 и сделал вывод, что отдельные серии WAGО сделанные по технологии CAGE CLAMP допускают НШВИ квадратного профиля. Например свежая 221 серия. Вот скрин из этого документа:
    2026-03-26_14-06-36.png

    Засуну, не вопрос, и не такое пропихивали.) Но я не видел в документации WAGO разрешения на подключение нескольких проводников в один порт. Впрочем запрета тоже не видел. Это смущает, через чего сомнения...
     
  10. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.834
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего такого разрешения и не существует.
    Можно не сомневаться, работать будет.
    Но есть вариант и со 100% надёжностью и компактностью - паяльник.
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    А пусть не смущает. Нет никакого смысла писать об очевидных вещах, ведь физического отличия совокупности трёх многопроволочных проводников от одного аналогичного проводника, но большего сечения, не существует.

    Я бы так не сказал. Нормально спаять далеко не каждый сможет. Вариант с гмл-п был бы даже предпочтительнее, но он тоже явно избыточный и неразборный. 221-412 — само то.
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.563
    Благодарности:
    6.619

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.563
    Благодарности:
    6.619
    Адрес:
    Рязань
    Только обжим должен быть герметичным. В Росии нет такого инструмента.
    И 221-я серия далеко не свежая.
     
  13. Andrevvs
    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Andrevvs

    Участник

    Andrevvs

    Участник

    Регистрация:
    04.08.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Извините, понудю.) Нашёл запрет с одним исключением.

    2026-03-27_01-36-27.png

    Автоперевод:
    Т. е. предлагается свесит два проводника в один через наконечник и уже объёдинённый провод вставлять в порт клеммы WAGO. Неочевидно, но таково наставление от производителя...

    Согласен, не самая свежая.
    Я видел несколько обзоров от немецких блохеров, понятное дело могут нести всякую ересь, но ребята брали обычный "Книпекс" с квадратными профилем, обжимали и пихали проводники в клеммы. Никаких спец инструментов и прочих заморочек. После этого я немножко поискал и нашёл вышеобозначенный документ. Расскажите, пож-та, про инструмент и требования к герметичности или ссылку где можно про это почитать ?
     
    Последнее редактирование: 27.03.26
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.426
    Благодарности:
    11.759

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.426
    Благодарности:
    11.759
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Шли восьмые сутки. Люстра валялась не собранная. Хозяин искал запятые в документах, разрешающие ему соединить провода. Хотя требовалось просто скрутить, надеть на скрутку колпачок и вкрутить винтик
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.261
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    Никоим образом не извиняю. Вы ищите всякую чушь, не имеющую ни малейшего отношения к вашей люстре. Вам заняться больше нечем? На работу ходить не надо?

    На вашей же картинке, которую вы тут всем показывали. Вы не читаете то, что постите?
    2026-03-27_09-48-59.png

    Обычный немецкий пофигизм. Там, кстати, всем насрать на всякие предписания. Им важно чтобы люстра работала, а не потрепацца на форумах :victory:
     
    Последнее редактирование: 27.03.26