1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не греет второй радиатор при параллельном подключении к одному стояку

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexsecl, 20.10.22.

  1. alexsecl
    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    alexsecl

    Участник

    alexsecl

    Участник

    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Все равно из данной схемы работы этих кранов я не совсем понял, какой из них пригодился бы в моем случае. Можете свою идею мне разжевать?
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196
    Адрес:
    Касимов
    * Т *
    До сих пор в старых СО стоят балансировочные краны. Их и ставили, чтобы подружить две батареи на одной трубе. klapan-61 (1).png
    Подороже, это если такого плана. big-vrg132-1.jpg Ну только с внутренней резьбой...Но эти уже денег стоят.
    Отбалансировать. Поделить поступающий теплоноситель на двоих.
     
  3. alexsecl
    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    alexsecl

    Участник

    alexsecl

    Участник

    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    @касимов 2, понял. Но я так же читал касаемо шаровых краном, что не рекомендуется их использовать в полузакрытых положениях. Только открыто или закрыто. В промежуточных положениях вода может оставлять на шаре отложения, в результате потом при повороте рычага повреждается уплотнение внутри и т. д. Или в данном случае это не принципиально? Настроил один раз и забыл.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196
    Адрес:
    Касимов
    good2.gif
    Отсечные краники у Вас есть...
     
  5. alexsecl
    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    alexsecl

    Участник

    alexsecl

    Участник

    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    @касимов 2, спасибо) В общем, буду пробовать. По результатам отпишусь.
     
  6. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.105
    Благодарности:
    6.425

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.105
    Благодарности:
    6.425
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могут быть собраны на "красный" (неразборный) герметик резьбы.
     
  7. alexsecl
    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    alexsecl

    Участник

    alexsecl

    Участник

    Регистрация:
    20.10.22
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    В общем, для интересующихся и столкнувшихся с похожей проблемой, докладываю.
    Переделал систему подачи. Изначально она была собрана совсем неправильно с точки зрения физики. Не знаю, чем думал мастер, когда так делал.
    Как было собрано изначально: основная 3/4 труба шла до радиатора в комнате. На ней тройник 3/4 1/2 3/4 где 1/2 идет на лоджию. Перемычка на лоджию собрана из 16мм металлопластиковой трубы с обжимными фитингами. Фитинг 1/2 на 16 мм имеет внутренний диаметр где-то 6мм. Т. е. имеем в этом месте лютое заужение по отношению к основной 3/4 трубе на радиатор в комнате (внутренний диаметр примерно 20мм). Естественно, теплоноситель шел по пути меньшего сопротивления, игнорируя отвод на лоджию.
    Переделка: Схема подключения осталась прежней. Заменил старые тройники на 3/4 3/4 3/4. На лоджию пустил 26мм металлопластиковую трубу с фитингами 3/4 на 26мм (внутренний диаметр такого фитинга где-то 15мм). Заузил вход на радиаторе в комнате переходным ниппелем 3/4 на 1/2 (внутренний диаметр тоже где-то 15мм). Можно было поставить тройники 3/4 3/4 1/2, чтобы исключить ниппеля, но не нашел таких тройников в ближайших магазинах.
    По итогу в комнату и на лоджию пошли +/- одинаковые внутренние диаметры. На лоджии радиатор стал нормально греться. Не такой горячий, как в комнате, но тоже вполне себе рабочий. Думаю, если на радиатор в комнате еще больше заузить вход, то радиатор на лоджии будет максимально горячий. Но, к сожалению, не нашел ниппеля 3/4 на 1/2, чтобы внутренний диаметр был где-нибудь в пределах 10мм.

    Надеюсь, кому-то будет полезно. Суть в том, что на подобные дополнительные радиаторы, особенно если они через тройник цепляются, нужно пускать трубу не меньшего диаметра, чем идет на основной радиатор, а еще лучше - большего. И при этом учитывать внутренний диаметр друбы и фитингов. Особенно фитингов, т. к. они очень сильно сужают пропускной диаметр. 26мм труба имеет внутренний диаметр 20мм, а фитинг его сужает до 15.

    Всем спасибо за советы и помощь в решении проблемы.
     
  8. Nekto1956
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29

    Nekto1956

    Живу здесь

    Nekto1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  9. Nekto1956
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29

    Nekto1956

    Живу здесь

    Nekto1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Хочу сделать себе также. Только вместо лоджии = подоконник и на нем Батарея лежа. Типа (теплый подоконник). Отсекать так сказать холодный воздух. На зиму.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196
    Адрес:
    Касимов
    Квартира. дом?
     
  11. Nekto1956
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29

    Nekto1956

    Живу здесь

    Nekto1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Дом. Ветра достали. Двойной стеклопакет (три стекла). Не помогает. Хочу на подоконник положить батарею, подсоединив эту батарею к батарее штатной под окном. Что из этого получится увидим.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196
    Адрес:
    Касимов
    Так у вас штатная, как муляж установлена. Ее теплоотдачу, никто и не считал, и не знают.
     
  13. Nekto1956
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29

    Nekto1956

    Живу здесь

    Nekto1956

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Далеко не муляж. Теплоотдача значительная. Скажем так: руке горячо.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196
    Адрес:
    Касимов
    Зачем еще одна приблуда?
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.196
    Адрес:
    Касимов
    Через стекло ветер дует, или криво установили, самые дешевые окна?