1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1

Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 3

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dr.zorg82, 11.10.22.

  1. ArmadRS
    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    3.491

    ArmadRS

    Овощевод-любитель

    ArmadRS

    Овощевод-любитель

    Регистрация:
    07.03.16
    Сообщения:
    2.146
    Благодарности:
    3.491
    Адрес:
    Москва
    А как иначе? Или вы хотите чтобы вам в подарок прокладка эти 380 метров были? Но там скорее всего не 100% оплата за 380 метров, а часть
     
  2. kirart
    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108

    kirart

    Живу здесь

    kirart

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108
    Восстановил акт ТП -> переподал заявку на увеличение мощности -> получил проект договора и ТУ

    Мне вроде все нравится, ничего лишнего не вижу (а куда смотреть?)

    Сетевая делает

    мне же надо

    У меня два возможно глупых вопроса

    1. ящик на опоре я могу поставить? я бы наверное хотел. Сейчас кинуть "времянку" на старые провода, по теплу сделать подземку. Мне ящик нужен только из-за отключающего аппарата (рубильника). Или оно мне не надо и как подведу подземный кабель, вызову на распломбировку и переподключение и все?

    2. старый счетчик сразу снимут? не понимаю фразу "В случае необходимости". Старые мои воздушные провода накинут на новый счетчик? Надо будет для этого караулить кого-то?

    p. s. памятку пролистал. Ответы на мои вопросы не нашел
     
  3. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выложите посмотреть
     
  4. kirart
    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108

    kirart

    Живу здесь

    kirart

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108
    Пожалуйста, смотрите
     

    Вложения:

  5. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Технологическое присоединение с использованием прибора учета электроэнергии (электросчетчика) типа сплит-счетчика осуществляется заявителем самостоятельно к выводам сплит-счетчика.
     
  6. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    А где же коммутационный аппарат?
     
  7. r6mf49t2
    Регистрация:
    29.09.19
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    99

    r6mf49t2

    Живу здесь

    r6mf49t2

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.19
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    99
    Встроен в счётчик. Там реле, которое отключить могут сетевики дистанционно по звонку, а включить может пользователь с пульта.
     
  8. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    Реле это круто. Пользовать с пульта это вроде не на всех счётчиках.
    А где же безопасность?
    Ааа где разрыв?
    Чё то не бьётся.
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПОТ ЭЭУ (действует до 1 сентября 2031 года)

    17.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами.
     
  10. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    Реле мощности стало коммутационным аппаратом.
    Отключение, включение с непредсказуемыми последствиями.
    Аааа безопаснее наверно под напряжением. Вроде раньше на замену счётчика однофазного даже такая техкарта была.
    А тут на высоте, под правила ОТ не попадает.
    Короче, полный Alex капут.
     
    Последнее редактирование: 28.11.25
  11. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    5.527
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Россия
    Вот нагородят, нагородят, а случись чего, так нас там не было, а этот ненашинский вовсе ... был.
    И вообще, ... тоже не понимаем ... зачем он туда залез.
    Короче, сам ...
    Отсутствие напряжения от наличия не отличал, реле от аппарата, на высоте был не пристегнут.
    И вообще, причину установить не удалось, то ли током, то ли от сердца, то ли от головой вниз.
     
  12. kirart
    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108

    kirart

    Живу здесь

    kirart

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.18
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    108
    Апну вопросы. А то чёт цитаты и философия

    1. Право у меня есть размещать ящик на опоре?
    2. Старый счётчик отключат только после ввода нового? Последнее невозможно без моей подписи, т. е. без моего ведома не случится?
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Нет
    2. Да
     
  14. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "Только в самом конце разговора
    Я обидел его, я сказал:
    - Капитан!
    Никогда ты не будешь майором!"
     
  15. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.943
    Благодарности:
    13.487

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.943
    Благодарности:
    13.487
    Адрес:
    Москва
    ПУЭ:
    1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
    Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.

    Впрочем, кто же ПУЭ читает. Да и зачем? По мнению местных "гуру" это необязательный документ. А то, что кровушкой написан, так кровушки много, не жалко.