    Viessmann vitotronic 200 kw2
    Всем привет.
    Viessmann vitotronic 200 kw2 + Vitola 100 (очень старое, но обслуживалось и всё работает).
    Бьюсь с мистикой не-отключения насоса подогрева бойлера. Пользуюсь Инструкцией по монтажу и сервисному обслуживанию.

    Проблема:
    Задаю температуру ГВС +39С. Настроил температуры вкл и выкл: +/- 1К, т. е. ожидаю что насос бойлера будет работать от +38С до +40С. Но вижу по экрану, что насос работает и при +41С и +42С. При такой температуре воды горелка излишне включается на +47-48С котловой воды, видимо только из-за ГВС, а это излишний расход.

    Настройки:
    код А2:0 (без приоритетной работы бойлера. Работает и отопление и подогрев воды)
    код 59:1 (+/- 1К)
    Код 60 (температура котловой воды во время подогрева горячей воды) +10К.
    Код 61:1 (включать насос бойлера немедленно)
    Код 62:0 (отключать насос бойлера немедленно. Без инерционного режима)

    Температуру горячей воды контролирую через (i).
    Горелка отключается где-то на +51-52С. По инерции достигает +53-54С.

    В контроллере есть 2 режима:
    1) Верхняя и нижняя границы (по умолчанию +/- 2.5К, я изменил на +/- 1К)
    2) "адаптивный режим":
    "При адаптивном нагреве емкостного водонагревателя учитывается скорость подъема температуры при нагреве воды в системе водоразбора ГВС. Также учитывается, должен ли отопительный котел после нагрева воды в емкостном водонагревателе еще поставлять тепло для отопления или же остаточное тепло должно быть направлено на емкостный водонагреватель. Система управления соответствующим образом привязывает работу горелки и циркуляционного насоса к точке выключения, чтобы после нагрева воды в емкостном водонагревателе ее температура не превысила значительно заданную температуру контура водоразбора ГВС."

    Пробовал оба режима, одинаково.
    Насос работает непостоянно, всё таки иногда отключается.
    Если при горячей воде +41С во время работы обоих насосов перевести в режим Отключения, затем в режим "Отопление+ГВС", то насос отопления включается, а насос бойлера нет.

    Чего я туда полез.
    Изначально был включен приоритет бойлера - на время подогрева воды отключался насос отопления, и в доме становилось холодно, т. к. это сильно затягивалось. Изначально была настройка котловой воды на +20К. Горелка подогревала котел до +67-71С.
    При установке +39С горячей воды, насос бойлера всё еще работал даже при +42-43С.

    Подскажите - почему не отключается насос бойлера в Vitotronic?
     
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Когда-то я делал примерно такие же настройки как у Вас (прикреплённые файлы).

    Если ситуация не выправится, предлагаю Вам собрать тепловую схему с гидравлическим приоритетом приготовления горячей воды:

    котёл,ВПЕ с насосом,СО3.png

    Там такого безобразия не будет:
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 10.10.22
  3. Antoniu
    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antoniu

    Участник

    Antoniu

    Участник

    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Я отключил приоритет нагрева воды. Это просто настройка. Теперь оба насоса работают одновременно:

     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    потому что у него выбег есть после достижения температуры.
    а поскольку гистерезис зажат и температуры снижены он и не отключается.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    А раньше (полгода, год, 10 лет назад) не затягивалось? Может тогда стоит проверить грязевой фильтр, насос, состояние поверхности змеевика бойлера?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    ужас2.JPG
    Иллюстрация к фразе "состояние поверхности змеевика бойлера"
     
  7. Antoniu
    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antoniu

    Участник

    Antoniu

    Участник

    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Выбег отключен:
    К температуре воды претензий нет. Претензии к контроллеру.

    Предыдущий хозяин не заморачивался как я наблюдениями, обслуживал раз в год, температуру задавал и всё). В системе отопления очень старый антифриз - в морозилке замерз где-то при -15С. Бойлер промывали пару лет назад.
     
  8. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Всего лишь предложил Вам наилучшее техническое решение. Поверьте, я в этом разбираюсь.
     
  9. Antoniu
    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antoniu

    Участник

    Antoniu

    Участник

    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Короче поиграл с заданием температуры, чтобы отследить при какой разнице происходит вкл и выкл.
    И наткнулся на то, что и написано. Нужно просто внимательно читать.

    Оказывается у гистерезиса можно править только одну точку, а не обе.
    Поэтому отключение происходит по-прежнему +2.5К, и эта настройка не меняется.
    Для заданной +39С нужно догревать до +42С.

    Инструкция 2005 года, когда еще никто не думал про удобство пользователей и что интерфейс должен быть человеко-понятным без инструкций.
    upload_2022-10-11_18-6-52.png
    upload_2022-10-11_18-7-11.png
    upload_2022-10-11_18-8-54.png
     
  10. Antoniu
    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antoniu

    Участник

    Antoniu

    Участник

    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Получается по-умолчанию при заданной +39С происходит включение насоса при +36, а выключение при +42. Бойлер большой, еще и насос для контура ГВС гоняет воду по кругу. В итоге нагрев воды до +42 шел больше часа, когда и батареи остывали и мы успевали подмерзнуть.

    Теперь с уменьшенной точкой включения получается для +39С работа идет с +38 до +42. И процесс идет параллельно с отоплением, поэтому мы больше не мерзнем. Только котловая вода не +20К (+69С), а +10К (+48-55С) и завершение нагрева происходит также не быстро, и выглядит так что насос постоянно включен и горелка часто включается, т. к. режим нагрева воды продолжается.

    Замерить бы, да сидеть в котельной долго:
    Что эффективнее по расходам газа +10К и условно 20 включений в сутки, или +20К и условно 10 включений в сутки?
    Дома газовая плита, даст погрешность в замерах.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    В процессе приготовления горячей воды автоматика работает не в погодозависимом режиме. Поэтому эффективнее максимально быстрый нагрев горячей воды и затем переход в погодозависимый режим. А вот почему у Вас вода так долго греется - надо разбираться.
     
  12. Antoniu
    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Antoniu

    Участник

    Antoniu

    Участник

    Регистрация:
    10.10.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Внешний объем косвенника 0,467 куба вместе с изоляцией.
    Переключил котловую воду на +20К к заданной для горячей.
    39ый и 40ой градус грелись около 30 минут водой 57С-64С с включением горелки раз в 20 минут.
    41ый градус около 40 минут.
    После достижения 42С насос работал еще минут 10, хотя инерционный режим отключен.

    Это 2 градуса в час, поэтому у меня раньше почти 3 часа не работало отопление при подогреве ГВС!
    При текущих настройках нагрев занял 2ч с 39С до 42С.

    Это очень много? пора мыть теплообменник косвенника?
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Мощность, выдаваемая котлом намного выше мощности, которую способен принять БКН. Почему? Надо разбираться (см мой первый пост)
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну и я бы код 60 ещё повысил бы, эдак до 35-40К.
     
  15. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну ещё неплохо узнать конкретные модели котла и бойлера, фото обвязки не лишним будет тоже.