    Стяжку нужно не поливать, а обильно и тщательно увлажнять опрыскиванием.
    Но это не плита фундамента, чтобы ее из садового шланга или лейки заливать водой в моменте.
    Полусухой стяжке последующая влага нужна точно также, как и мокрой и даже больше, протекающие химические процессы схожи.
    Причем важно это делать равномерно именно в первую неделю после ее установки, когда активно идут процессы гидратация цемента и набирается до 70-90% ее прочности.
    А в последующие недели стяжку нужно лишь оберегать от избыточного испарения влаги, не торопя и не форсируя события.
    На следующий день после установки, когда становится возможна пешая нагрузка, поверхность тщательно укрывается пленкой в нахлест, а первое увлажнение выполняется на третий день, последующие на пятый и седьмой дни в первую неделю созревания.
    Пленка все это время сдвигается только для увлажнения и возвращается обратно, на все время созревания в течение месяца пленка должна лежать и окна с дверьми быть закрытыми.
    Тогда получите качественную прочную стяжку.
    Специалистов на мокрую стяжку сейчас на рынке попросту не найти - потому что не востребовано, все перешли на полусухую установку.
    Хорошо это или плохо? А как есть - это реалии.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    40.106
    Благодарности:
    94.609

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    40.106
    Благодарности:
    94.609
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А не подскажете, случаем, откуда вы взяли информацию, что полусухую стяжку необходимо поливать?
    Так то, если что, есть такое понятие, как водо-цементное соотношение. В обычном, нормальном бетоне, соотношение воды к цементу, подбирается таким образом, чтобы вся вода прореагировала с цементом. Поэтому, нормальный, тяжелый бетон, поливать нет никакой необходимости, просто нет смысла, потому что весь цемент уже прореагировал.
    Так зачем поливать полу сухую стяжку? У вас есть какая то ссылка на нормативный документ, а не на Дзен?
     
  3. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    127

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Калужская область
    Нет, не подскажу.
    Не ставлю себе таковой цели.
    Мой пост предназначен колеблющимся в вопросе выбора технологии, коим в свое время являлся и сам, на основе анализа и реального опыта обустройства, а не для дискутирования.
    И скорее всего, как мы знаем, нормативки по устройству ПС стяжки мягко говоря недостаточно, отсюда и фривольности с вариативностью действий без более четкой стандартизации, в т. ч. по неотъемлемому последующему уходу на этапе созревания для получения качественной и прочной структуры во всем теле стяжки.
    Важно не манипулировать терминами и определениями - выше недвусмысленно это отмечал - ПС стяжку именно увлажняют, причем желательно путем опрыскивания, где равномерность распределения и объем вносимой сверх изначального влаги контролируется и несравним с проливкой. Равными порциями увлажнения на протяжении первой недели становления. А не поливают (как из шланга по примеру фундамента, как раз на базе упомянутого тяжелого бетона). Последний как раз-таки проливают с пристрастием в первое время, несмотря на все понятия по водо-цементному соотношению, где все уже "подобрано и прореагировано".
    Отвечая на вопрос - технология ПС позволяет быстро и чисто установить стяжку за счет механизации процесса и минимизации первичной влаги в материале, но никак не отменяет в дальнейшем необходимости добрать требуемое количество воды для равномерного затвердевания материала - гидратации цемента и образовывая цементного камня для получения прочности по всей глубине структуры стяжки. Основные компоненты - цемент, песок и вода едины в обоих случаях и химические процессы их взаимодействия в целом не отличаются.
     
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    40.106
    Благодарности:
    94.609

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    40.106
    Благодарности:
    94.609
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    То есть, дальше, вам бы следовало написать:
    Это является моим личным мнением, основанном на моем понимании физики строительства. Никаких нормативных документов, по уходу за бетоном я не читал и знать о них не знаю.
    Знаете, хуже всего, конда появляются советчики, без базовых знаний, но, со словами: Мы всегда так строили.
    Боюсь вас разочаровать, но, тяжелый бетон, нет никакой необходимости поливать, при правильном уходе за ним.
    Как раз, наслушаются таких советов и начинают дом, тоннами воды заливать. А потом удивляются, почему дом мокрый, почему влажность высокая.
     