1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 27.09.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Otello47
    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Otello47

    Участник

    Otello47

    Участник

    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    В каком?
     
  2. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.561
    Благодарности:
    1.050

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.561
    Благодарности:
    1.050
    Адрес:
    МО
    по газу.
    Там проектировщик обычно указывает где установлена вентиляция и какого она диаметра.
    Если проект подписан вами, то все должно быть выполнено по проекту.
    Приточная вентиляция должна обеспечивать определенный приток воздуха.
    У меня например вентиляция стоит рядом с котлом, 15-20 см от коаксильного дымохода, высота 3 метра.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31579682/

    Кстати вот
    https://www.forumhouse.ru/posts/30745045/
    и вентиляция и коаксиль и газовая труба рядом
     
    Последнее редактирование: 22.06.23
  3. z3r4aa
    Регистрация:
    11.09.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    z3r4aa

    Новичок

    z3r4aa

    Новичок

    Регистрация:
    11.09.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    День добрый!

    Подскажите люди знающие, как можно промыть/очистить уже смонтированную систему воздуховодов от масляной плёнки? Запах чувствуется отчётливо, в разных комнатах по разному, но он есть.

    В системе на притоке только оцинкованные навивные воздуховоды.

    Просто продувка не помогает.

    Воздуховоды смонтированы 4 года назад.
    В дом заехали, но вентиляция еще не закончена, т. к. вент установка будет добавлена позже, когда появится пристойка к дому.

    Сейчас же просто стоит вентилятор на притоке с фильтром и глушителем, чтобы проветривать дом без открывания окон, когда жарко.

    Буду благодарен за любые советы! Спасибо!
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Продувка должна быть с проектным (или бОльшим) расходом, НЕПРЕРЫВНО, в течение не менее 1 месяца.
    Все остальные способы (беспродувочные и безразборные) = невозможность пребывания в доме очень длительное время (из-за сильного запаха и вредных выделений от применения очистителей).
     
  5. dima_spb2
    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    238

    dima_spb2

    Живу здесь

    dima_spb2

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.22
    Сообщения:
    424
    Благодарности:
    238
    Получается это "стандартная" тема что металлические воздуховоды с маслом идут? когда их навивают, смазка используется, и остается, и их нужно перед монтажом внутри очищать?
    как вообще очищают? пыж с тряпкой и побольше бенза "голоши"?

    а если на входе еще поставить злой озонатор и крутить приток на малых оборотах? по идее остатки масла будут сильно быстрее окисляться.
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это самый распространенный способ. Причем, иногда применяется и на смонтированной вентсистеме (сперва по трассе "продувается легкий, полунадутый воздушный шарик с привязаной к нему длинной леской, а потом, к свободному концу лески привязывается пыж).
    Вместо "галоши" эффективнее использовать "Очиститель карбюратора".
     
  7. Otello47
    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Otello47

    Участник

    Otello47

    Участник

    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Ок, спасибо!
    Ну, если просуммировать: вентиляционную установку для приточной вентиляции на весь дом типа Turkov и им подобные ставить можно, на это никаких ограничений нет (ни в снипах, ни в других регламентах чётко про это не сказано).
    При этом в котельной в любом случае необходимы две дырки на улицу для естественной вентиляции, одна для вытяжки, вторая - непосредственно для притока. Возможно при этом к вытяжной дырке необходимо достроить трубу для обеспечения тяги.
     
  8. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.561
    Благодарности:
    1.050

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.561
    Благодарности:
    1.050
    Адрес:
    МО
    газовщиков будет интересовать только ЕВ (естественная вентиляция)
     
  9. HerMayor
    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    HerMayor

    Новичок

    HerMayor

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией в котельной. Помещение 4.3 на 2 и высота 2.5. котел будет 24 или 25 квт турбированный с закрытой камерой сгорания. Какой минимальный диаметр вентиляционной трубы должен быть и на какую высоту на крыше выводить?
     
  10. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Привет всем, А вот интересно, по расчёту VentCalc на расход 230 м/ч рекомендует воздуховод 160 мм (Мех. Побуждение) подходящий! Канальный вент SokerPalau (например) имеет патрубки на 125 мм. Как правильнее, всю сеть делать из 125? Или же частично 125/160 и на входе выходе вентилятора переходники 125/160?
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.835

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.835
    Все зависит от скорости воздуха заданной при расчете.
    Если шум не критичен то можно и 125 мм использовать.
    Ну а если критично - лучше использовать 160 мм.

    На воздухозаборе (если это ПУ) или на выбросе (если это ВУ) - 160 мм однозначно.
    С другой стороны вентилятора если далее вент. сеть будет ставиться переход с 125мм/160мм.
    Далее, воздуховод диаметром 160 мм.
    Далее - все зависит от количества точек воздухозабора или приточных.
    Если их несколько, то после первой(-ого) ближней к вентилятору решетке или диффузора "возможно" перейти на диаметр воздуховода в 125 мм.
    Но про этот переход может сказать только опять калькулятор, т. к. скорость воздуха по всей длине воздуховода должна быть примерно одинакова. В идеале - одинакова. В этом случае сеть будет работать правильно.

    Все остальные мелочи зависят от того в каком качестве будет работать вентилятор - приточный или вытяжной ...
     
  12. Basili72
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581

    Basili72

    Живу здесь

    Basili72

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    4.781
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Москва
    Отвечаю, вент вытяжной: санузел, Душевая и предбанник (отсечь пар) все диаметры, (кроме WC 125 мм.) WC - 100. Трассировка - лучевая, практически все воздуховоды сходятся в одной точке - вход в вент. Выход вентилятора вертикальный (2 м) на улицу.
    Насчёт скоростей, все верно. Я задал не более 4 м/с.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.079
    Благодарности:
    18.717
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если котел газовый, то ответы на Ваши вопросы будут только в проекте газоснабжения Вашего дома (т.е. то, что напишут "газовщики" насчет вентиляции, то и придется Вам делать).
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.835

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    1.835
    Опять, чисто гадание, т. к. мало информации.
    Если пишите что расстояние небольшое то варианты могут быть разными
    Можно соединить три тройника 160мм последовательно. Последний - заглушить. Отвод в сторону у всех 125 мм. Сотку не стОит использовать. Это такой диаметр который может зашуметь на раз. Лучше перестраховаться сразу. Много не потеряете ни в чем.
    На каждом ответвлении поставить регулирующий клапан. Если будете использовать диффузоры то можно не ставить клапана.
    Почему на последнем тройника надо глушить сторону 160мм
    Если в нее присоединить, точнее сделать переход на меньший диаметр и присоединить воздуховод то основной поток воздуха пойдет в него и тогда обязательно, особенно на этом направлении нужен клапан чтобы перенаправить воздух в другие воздуховоды.
    А если все воздуховоды 125мм будут в сторону направлены то этого делать не придется.

    Как вариант вместо трёх тройников можно сделать камеру на заказ.
    Будь картинка то было бы более понятны ее размеры. Как вариант 150х150 и длина 550мм. Это максимум по длине. Можно кубиком сделать. Надо знать размеры места где можно разместить это.
    Эта коробка может быть и меньше по длине если понимать как будут располагаться присоединения.
    И опять - если на концах будут диффузоры то клапана можно не ставить (это не утверждение а предположение что длины воздуховодов будут примерно равные).
    Будут решетки то лучше использовать клапана.
     
  15. HerMayor
    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    HerMayor

    Новичок

    HerMayor

    Новичок

    Регистрация:
    07.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ну а хоть какими нормативами или снипами это устанавливается? Хотелось бы всё заранее предусмотреть, что бы не было вопросов
     
Статус темы: