1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильно ли работает тепловой насос?

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем xNikox, 30.09.22.

  1. jurksha
    Регистрация:
    19.10.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    jurksha

    Новичок

    jurksha

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Я в этом деле начинающий интузиаст.
    Данная книга в основном направлена на охлаждение. Соответственно не очень понятно на обогрев все ли зеркально написанному? И если внешний блок кондиционера заправлен под холод, правильно ли он будет работать на тепло? Или есть какие-то свои нюансы и хитрости?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Тепловой насос - та же холодильная машина. Все процессы идентичны. Нюансов и хитростей масса. Нет предела совершенству.
     
  3. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Добрый день, кто нибудь делал такое, если трубку с жидкостью после теплообменника спать с трубкой обратки компрессора, чтобы тепло которое осталось передавалось на всас. Какие плюсы и минусы будут. По моему мнению фреон будет холоднее после ЭРВ и сможет отдать больше холода в атмосферу. И выхлоп по идее будет горячее.
     
  4. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    И ещё вопрос эрв обязательно ставить перед испарителем или можно за пару метров до него чтоб было?
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Конечно делали
    https://www.forumhouse.ru/threads/491358
    Изучайте матчасть, коллега.
     
  6. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Если делали, что даёт, вроде искал кое что нашёл, но перелопачивать 100 страниц очень долго, можно в двух словах стоит оно того или наоборот, испаритель буду ставить другой и он будет раза в 3 переразмеренный, поэтому и мысль как можно сильнее охлаждение фреона.
    Про эрв тоже много читал, везде стоит что именно перед испарителем ставить, но если будут пару метров идти до испарителя и так же отдавать холод что то изменится? Сейчас хочу немного переделать свой тн, у меня испаритель на улице только и там же эрв и к нему идёт кабель, остальное всё в гараже, поэтому вопрос если эрв перенесу тоже в гараж а до испарителя пару метров будет.
     
  7. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    Если по Лëхиным методичкам то +0,5 к КОПу, а так на уровне статистической погрешности.
     
  8. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.204

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.204
    Адрес:
    Киев
    Можно.
    Придется приоткрыть его - для компенсации гидр. сопрот. но оно сделает это автоматически.

    ЗЫ. с РТО заморачиваться не стоит.
     
  9. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    А сколько длинной спаивали?
    И ещё вопрос, можно же и до испарителя их спаять, переохлаждение будет очень большое, или тогда система не сможет настроиться?
     
  10. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Так спаять трубки вместе вообще минутное дело
     
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    Читайте вам дали ссылку, попытайтесь понять основы и многие ваши вопросы, которые больше похожи на манипуляцию, типа разжуйте и в рот положите, отпадут. ;) :) ;) :) ;)
     
  12. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Читаю очень много, манипуляций никаких тут нет, излагаю просто так как я это понимаю, так как не специалист прошу направить в нужное русло если я что-то не правильно понял. Дело это довольно сложное, а опыта нет. Если кто то уже такое делал может просто помочь советом как лучше это сделать.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.259
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Без знания теории и матчасти в любом случае далеко не уедете. Вас уже несколько раз направили в нужное русло.

    Когда ситуация действительно неординарная, консилиум форумчан поможет чем сможет.
     
  14. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.233

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.509
    Благодарности:
    1.233
    Адрес:
    Псков
    Я так сделал, работает...
    Зы трубку от ЭТРВ до испарителя взял напару размеров больше.
     
  15. xNikox
    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    xNikox

    Участник

    xNikox

    Участник

    Регистрация:
    04.08.22
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    У меня везде 5/8 стоит, думаю хватает, не знаю почему, так было на китайце, заужать не стал. Спасибо за совет