1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заужение на коллекторе

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем newex, 21.09.22.

  1. newex
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    newex

    Живу здесь

    newex

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Цзю Жу Сян
    Заужение на коллекторе
    Прошу прощения, может я не первый с таким вопросом.
    В общем коридоре от застройщика, вот такая картина:

    IMG_5047.jpg

    На этапе ремонта решил заменить коллектор так как считаю что отводы на 1/2 уж очень малы для трех комнатной квартиры на последнем этаже.
    Так же заменить всю гирлянду после коллектора, на 3/4.

    Сантехник отговаривает от замены коллектора, и утверждает что достаточно заменить все после него на 3/4, а единственное заужение на 1/2, которое вместе присоединения к коллектору, ни на что не повлияет, так как оно одно единственное на всей схеме.

    Рассудите пожалуйста!
     
  2. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    @newex, сантехник прав - локальное заужение не особо страшно

    Так застройщик не наобум такое решение применил - согласно проекта
     
  3. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.710
    Благодарности:
    3.931

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.710
    Благодарности:
    3.931
    Адрес:
    Москва
    Ну вот Вам простой пример. Внутренний диаметр обычной гибкой подводки для смесителя всего лишь 6 мм. А напор из крана бывает такой, что литровая бутылка секунды за 3 - 4 наполняется. Вот Вам и заужение...
     
  4. newex
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    newex

    Живу здесь

    newex

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Цзю Жу Сян
    Не уверен что правильный пример.
    У меня же не бутылка, а целая трешка с водоразбором разной степени требований, и хотелок...

    Вот Вам поправка:
    Вы пробуете набрать через свой единственный шланг три бутылки... (шланг подключен в водорозетку 3/4)
    А я пробую набрать три бутылки, тремя шлангами подключенными в ту-же водорозетку 3/4.
    Кто быстрее наберет ? Утверждать не буду, но мне кажется что я...

    Отсюда и переживания у меня, что на последнем этаже, это единственное локальное заужение обойдется мне сменой температуры верхнего душа в момент открытия крана в кухне ...
     
  5. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    7.549
    Адрес:
    Иваново
    это ни о чем не говорит. Небось пару санузлов и кухня максимум
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.019
    Благодарности:
    33.329
    Адрес:
    Калуга
    Сантехник прав
    Добавить нечего. А если
    то это плохо для ГП.
     
  7. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.331
    Благодарности:
    42.443

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.331
    Благодарности:
    42.443
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Переживания правельные. Вот пример: у нас на даче водопровод летний, труба ПНД 50 мм. Когда то вначале на нашей линии было 3 человека, мы подвели воду и в конце трубы я поставил сливной вентиль на 3/4", чтобы на зиму сливать водопровод. Потом через этот вентиль подключился сосед нижнего участка. Я ему сказал, чтобы он снял переходник с вентилем и подключился напрямую к трубе. Он сказал, что ему и так воды хватит. Потом за ним ещё и ещё подключились и все 50 мм трубой. Теперь ниже его участков 15. В итоге: если ниже его нет расхода, то ему с горем пополам хватает давления, а когда ниже у нескольких хозяев открыты краны, то у него вода еле течёт, а в этом крану аж свист стоит от проходящей по нём воде.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Счётчик тоже менять будете? ;) Редуктор? Там тоже заужение... И такие счётчики стоят у всех, вне зависимости от количества комнат в квартире.
    Кстати, а как трёшка отличается от двушки по водоразбору? ;) У вас в каждой комнате душ и санузел? :aga:

    Откройте у себя два крана одновременно и посмотрите, хватает ли вам (лично по вашим ощущениям) расхода, и не забивайте себе голову и не мешайте системе работать! А сэкономленные деньги вложите в ремонт.
     
  9. newex
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2

    newex

    Живу здесь

    newex

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Цзю Жу Сян
    Естественно.

    Все что сделано застройщиком, - сделано с максимальной экономией при условии соблюдения утвержденных стандартов.
    В этих стандартах сказано об обычном смесителе на кухне, об душевой лейке в ванной, и обычном смывном бачке.
    А по итогу, некоторые люди хотят тропический душ, термостатический смеситель, гиг-лейки без соплей.
    И все это требует иного подхода к подаче воды. И этому редуктору там уж точно не место, даже при условии остаться на 1/2...