1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автоматизация насоса малого круга

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем postercom, 20.09.22.

  1. postercom
    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    postercom

    Новичок

    postercom

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Автоматизация насоса малого круга
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи.

    Имеется буферная ёмкость. Из неё насос качает теплоноситель по малому кругу через гидрострелку. Назовём его насос гидрострелки*. После гидрострелки подключены два смесительных узла на тёплые полы и один смесительный узел радиаторной сети.

    Задача: отключать насос гидрострелки в случае когда ни один из других насосов отопления не работает.

    Тёплые полы регулируются электромагнитными клапанами и при достижении необходимой комнатной температуры перекрывают подачу теплоносителя по контурам и отключают насосы.

    Нужна автоматика, которая будет отслеживать фактическую работу насосов а не температуру.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эээ, эта штука называется реле)
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @postercom, параллельно катушкам эл. магн. клапанов, подключаете катушки промежуточных реле. Нормально разомкнутые контакты этих реле соединяете параллельно и пускаете через них питание на насос гидрострелки. При выключении (и закрытии) одного клапана, насос гидрострелки остается в работе, при выключении всех - выключается.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    @postercom, Вы пробовали глушить двигатель, на каждом светофоре, если горит красный?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.855
    Благодарности:
    33.274

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.855
    Благодарности:
    33.274
    Адрес:
    Калуга
    Буферная и ГС ? прекольно ...
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Ампутируйте ГС после буфера и подключите насосы от него. Поставьте таймер простой...
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Не катит, задумка, круче чем у соседа.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Не катит... shvonder_131865842_orig_.png
     
  9. postercom
    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    postercom

    Новичок

    postercom

    Новичок

    Регистрация:
    20.09.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за дельные советы!
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    @postercom, Получилось? Ну и чудненько ГС не выкидывайте, может кому понадобится.