1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Kentatsu Nobby Balance Plus

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.

  1. vadimbefus
    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    vadimbefus

    Новичок

    vadimbefus

    Новичок

    Регистрация:
    21.02.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Отвечу сам себе) Нашел Я ротор под этот насос. Встаёт как родной ротор от Grundfos 15-60.
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.153
    Благодарности:
    1.784
    Это предположение. Вскрываем, смотрим.
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.175
    Благодарности:
    1.016

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.175
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Самара
    Менял плату с крутилками. Было так. Хочешь убавить, а он наоборот прибавляет. И так было несколько раз. Потом совсем сдурел - хотел убавить, а аыставилось на 80 и не туда не сюда.
     
  4. ya00763
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ya00763

    Участник

    ya00763

    Участник

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Доброго времени!
    У меня котел при подключении уличного датчика температуры, выставляет другие температуры теплоносителя. Подключил датчик температуры наружного воздуха, NTC 10K B3435, сопротивление его прозвонил, при 52кОм (примерно -10...-12 градусов) котел при выбранной кривой 01 (параметр CC в сервисном меню) в режим работы по внешнему датчику включается с заданной температурой теплоносителя, равной 64 градуса! То есть, меньше уже некуда (при выбранной кривой 20, заданная температура теплоносителя, становится равной 80градусов). Выставил параметр сервисного меню HE на OFF (теплый пол), тогда снизошел котел до уставки, =54 градуса, а при выборе кривых с более высокими значениями, ограничивается 60, выше 60 не задает.
    Кто то приводил ранее на форуме график зависимости, по нему так вообще температура теплоносителя ниже 30 должна поддерживаться, или я что то не так понимаю?
    Добавлю, что при текущих -10 -12 на улице и работе котла на поддержание температуры теплоносителя при заданных 42...45 вполне в доме комфортно +23...+24, котел обеспечивает периодически включаясь без напряга, горение на минимально уровне.
    Не сталкивался ли кто, по какому все таки графику зависимости температуры теплоносителя при подключении наружного датчика температуры должен отрабатывать котел, подскажите, пожалуйста?
     

    Вложения:

    • Погодозависимое управление.jpg
  5. ИГОРЬ-Х
    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ИГОРЬ-Х

    Новичок

    ИГОРЬ-Х

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо! А каким способом переключается on и off?
     
  6. ИГОРЬ-Х
    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ИГОРЬ-Х

    Новичок

    ИГОРЬ-Х

    Новичок

    Регистрация:
    24.01.26
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    пожалуйста подскажите, при настройках сервисного режима, как переключается on и off?
    спасибо!
     
  7. ya00763
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ya00763

    Участник

    ya00763

    Участник

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вращением правого регулятора, перебираются значения, которые есть в менюшке, которую зашли. Нажатие на регулятор, подтверждение выбора и выход в надменю. Сохранение настроек, длительное удержание кнопки питания.
     
  8. ya00763
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ya00763

    Участник

    ya00763

    Участник

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Все таки, проблема оказалась в каком то электронном сбое платы котла. При очередном перевыборе параметров, котел резко стал выбирать существенно более низкие температуры теплоносителя, при этом, произошел "слет" других уставок, в частности, котел при переключении в режим нагрева ГВС (бойлер косвенного нагрева) стал очень быстро перегревать теплоноситель и выдавать ошибку. Как выяснилось при сквозной проверке каждого параметра, bH (теплообменники) самовольно перескочил на битермический (Off), вместо раздельные теплообменники (On)! Перебрал, перевыбрал все доступные к настройке параметры по инструкции, все заработало как надо. К тому времени, уже был прикуплен NTC термистор с другими показателями сопротивлений, 3,3кОм B=3980K, для комфортной работы в паре с термостатом. Подключил его. Погода установилась на уровне -15...-24 за бортом, путем перебора, комфортной кривой CC выбрал 22. Через несколько дней планируется резкое потепление, решил понаблюдать с таким термистором.
     
  9. ya00763
    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ya00763

    Участник

    ya00763

    Участник

    Регистрация:
    19.03.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Дополню, еще была мысль: так как предполагается, что есть связь с Midea, заглянул в их инструкции, и нашел там формулу, как рассчитывается температура теплоносителя с точки зрения производителя:
    5.13 Настройка режима погодозависимой коррекции
    1. В "Экспертном режиме" выберите "02" и нажмите " ", чтобы войти во внутреннюю
    настройку системы.
    2. Нажмите клавишу [+] или [-]. Когда отобразится "CC", нажмите " ", чтобы войти в
    настройки.
    3. Нажмите клавишу [+] или [-] для регулировки параметров от "0" до "25" по формуле:
    температура теплоносителя подающей линии отопления = 40 + СС - уличная
    температура.
    4. По умолчанию установлено значение CC=20.
    5. Нажмите и удерживайте " " в течение 3 секунд, чтобы сохранить настройки и выйти.
    Пример:
    40+20-(уличная температура +10оС)= температура теплоносителя 50оС.
    40+20-(уличная температура -10оС)= температура теплоносителя 70оС.
    Значения уличной температуры свыше предельных будут определяться по предельным
    значениям: от -15оС до +20оС. Температуру теплоносителя можно менять при помощи
    значения CC.
     
  10. Tinitolkay
    Регистрация:
    03.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Tinitolkay

    Новичок

    Tinitolkay

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @vadimbefus, Здравствуйте. Как понимаю вы не давно рабирали насос. Скажите есть ли прокладка между "головой" и пластиковой частью? (скрин). Вчера вечером при включении горячей воды там пошла вода, а может с верхнего штуцера. В режиме отопления такой проблемы нет. И ещё как особенность течь идёт при включении воды в ванной, а при включении на кухне нет хотя они расположены на одной нитке (трубе). И такой вопрос как снимается боковая стенка? Нужно ослаблять крышку камеры сгорания?
     

    Вложения:

    • IMG_20260207_195509.jpg
  11. Tinitolkay
    Регистрация:
    03.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Tinitolkay

    Новичок

    Tinitolkay

    Новичок

    Регистрация:
    03.04.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    @Tinitolkay, тоже сам себя отвечу. Оказалось что всё-таки течь идёт из штуцера но также обнаружилось, что подтекает датчик температуры. теперь нужно понять как к нему подобраться чтобы не разбирать весь котёл.
     

    Вложения:

    • IMG_20260209_145930_485.jpg
    • IMG_20260209_145931_093.jpg
  12. mosautomir
    Регистрация:
    25.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    mosautomir

    Новичок

    mosautomir

    Новичок

    Регистрация:
    25.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    На нагреве бойлера косвенного нагрев на поддержки контура должен открывать и закрывать трёх ходовой клапан и держать 80 С... постепенно доходит до 85 С и отключает нагрев контура и клапан открывает полностью на контур отопления... температура сбрасывается ... и повторно запускается на контур бойлера... что делать что бы не доходило до 85 С...
     
  13. BodyUT
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    48

    BodyUT

    Живу здесь

    BodyUT

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Волгоград
    Фильтр, если есть, прочистить. У меня когда забивается, именно так и работает.
     
  14. ISKIN
    Регистрация:
    15.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ISKIN

    Новичок

    ISKIN

    Новичок

    Регистрация:
    15.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Имеется котел nobby balance plus (s) 24-cs, хочу контролить и управлять через умный дом от Яндекса, кто то делал? Или через хомасист только работает это чудо?
     
  15. ISKIN
    Регистрация:
    15.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    ISKIN

    Новичок

    ISKIN

    Новичок

    Регистрация:
    15.02.26
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    В принципе мне нужно увидеть аварию и сбросить ее