1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Kentatsu Nobby Balance Plus

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем dedovrv, 20.09.22.

  1. Mingn
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    16

    Mingn

    Живу здесь

    Mingn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @GM155, вернул взад) программно у насоса можно уменьшить скорость? или только разбирать котел и переключать вручную?
     
  2. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250
    Разбирать-это громко сказано. Снять кожух, вам по месту виднее где винты. Если насос не односкоростной, то на нем есть переключатель. Меняете скорость и слушаете. 1-ю скорость не рекомендую. Чисто для эксперимента, попробовать.
     
  3. RaFiTi785
    Регистрация:
    26.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    RaFiTi785

    Новичок

    RaFiTi785

    Новичок

    Регистрация:
    26.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Помогите советом. можно -ли подключить терморезистор который идет в комплекте с газовым котлом на уличный датчик
     
  4. dip300
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    dip300

    Новичок

    dip300

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
  5. dip300
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    dip300

    Новичок

    dip300

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Котел Хобби баланс плюс одноконтурный. После года эксплуатации начал зажигаться не спервого раза а то и с пятого. Поменял клапан, плату, проверил землю. Поставил дополнительную не помогло. Может кто сталкивался?
     
  6. GM155
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250

    GM155

    Живу здесь

    GM155

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    552
    Благодарности:
    250
    @dip300, А вы в камеру сгорания осенью с профилактикой заглядывали? Посмотрите свечи, зазор, как розжиг происходит. Почистите свечи, горелки. Может где утечка. Заземление имеется? Проверьте и его.
     
  7. kis123321w
    Регистрация:
    29.11.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    kis123321w

    Участник

    kis123321w

    Участник

    Регистрация:
    29.11.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Не прошло и года эксплуатации. Зажигался стал не с первого раза, (загорится.потухнет) и так несколько раз. Почистил электроды и в сë наладилось.
     

    Вложения:

    • IMG_20250208_202129_929.jpg
  8. dip300
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    dip300

    Новичок

    dip300

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Чистка не помогает
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.272
    Благодарности:
    1.460

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.272
    Благодарности:
    1.460
    Стабилизатор перед котлом есть? Попробуйте без него.
     
  10. Shoorikpp
    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Shoorikpp

    Новичок

    Shoorikpp

    Новичок

    Регистрация:
    15.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    В комплекте идёт датчик температуры бойлера косвенного нагрева.
    Уличный датчик приобретается отдельно.
     
  11. bzz88
    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29

    bzz88

    Живу здесь

    bzz88

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.21
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Форносово
    Возможно, по параметрам, он не отличается от уличного...
     
  12. Sabermax
    Регистрация:
    08.10.21
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    Sabermax

    Участник

    Sabermax

    Участник

    Регистрация:
    08.10.21
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Оставлю тут, возможно кому то пригодится.
    Я являюсь обладателем данного котла, на счастье нам, разработчик системы умного дома "HOMEd" тоже имеет такой котел.
    Это мой опыт, как благодаря Илье я сделал свой котел умным и речь не о обычном wifi термостате.
    Итак, попробую описать процесс.

    В своей системе умного дома, использующей несколько шлюзов Zigbee (z2m и сервисы HOMEd на прошитом шлюзе Perenio), я решил интегрировать свой газовый котел Kentatsu Nobby Balance. Участие в телеграм-чате проекта HOMEd привело меня к сервису HOMEd custom-midea, разработанному специально для поддержки устройств Midea.

    Илья обнаружил, что газовый котел Kentatsu Nobby Balance по сути является Midea, и на плате управления предусмотрено место для подключения Wi-Fi донгла через UART разъем. Этот разъем имеет четыре пина: +5V, GRN, RT, TX. имеет подпись на плате WIFI.

    Для удобства подпаиваем на это место разъём. К нему мы будем подключать (в моём случае) модуль ESP-15F, данный модуль имеет интерфейс как на плате нашего котла и работает от 5в.

    Для прошивки модуля я использовал ESPHome.
    Сначала прошил базовую прошивку с помощью usb-uart адаптера.
    Код:
        esphome:
          name: gas-boiler
          friendly_name: Gas Boiler Controller
    
        esp8266:
          board: esp01_1m
    
        # Enable logging
        logger:
          baud_rate: 0  # Отключаем UART-логгирование для освобождения пинов
    
        # Enable Home Assistant API
        api:
          encryption:
            key: "ehzqevEjIivXpJCPcTLRTd+7mLbHnWBX5sSoHU5PtOM="
    
        ota:
          - platform: esphome
            password: "*******************"
    
        wifi:
          ssid: !secret wifi_ssid
          password: !secret wifi_password
    
          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
          ap:
            ssid: "Esp15F Fallback Hotspot"
            password: "bEeKkaWuXFPT"
    
        captive_portal:
    Далее в эту прошивку добавляем нужные нам компоненты.
    • uart: Отвечает за получение данных с котла
    • stream_server: Предназначен для проброса данных через TCP
    Код:
        uart:
          id: uart_bus
          tx_pin: GPIO1   # Аппаратный TX (проверьте распиновку платы)
          rx_pin: GPIO3   # Аппаратный RX
          baud_rate: 9600 # Скорость передачи вашего устройства
          rx_buffer_size: 512
    Код:
        # Настройка TCP-сервера
        external_components:
         - source: github://oxan/esphome-stream-server
    
        stream_server:
          uart_id: uart_bus
          port: 5678      # Порт, на котором будет слушать сервер
          buffer_size: 256
    Эта конфигурация позволяет ESP8266 получать данные с котла через UART и передавать их по TCP

    *Настройка HOMEd Custom и Custom-Midea*:

    После прошивки, Илья подсказал конфигурацию HOMEd Custom и Custom-Midea
    Приведен пример конфигурации, включающий параметры для логирования, MQTT, и настройки подключения к газовому котлу

    Код:
        [log]
        enabled=false
        file=/var/log/homed.log
    
        [mqtt]
        host=192.168.5.2
        port=1883
        username=mqtt
        password=mqtt
        prefix=homed
        names=false
    
        [GasBoiler]
        type=nobbyBalance
        port=tcp://192.168.5.120:5678
        debug=false
    В этой конфигурации указывается тип котла (`nobbyBalance`), адрес TCP-сервера (`port`).

    Да, желательно что бы у вас уже было какое либо железо или система для умного дома. Насколько могу, отвечу на вопросы если кому интересно.
    Надеюсь не нарушу правил, если оставлю ссылку на страницу проекта с помощью которого приручил котел. Там же можно найти ссылку на телеграм чат.
    https://wiki.homed.dev/page/HOMEd
    2025-02-02 15-35-01.JPG 2025-02-14_14-20-32.png
     
  13. dip300
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    dip300

    Новичок

    dip300

    Новичок

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Нашел причину. Пресостат
     
  14. fob767
    Регистрация:
    06.04.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    fob767

    Новичок

    fob767

    Новичок

    Регистрация:
    06.04.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток владельцам Kentatsu Nobby Balance (S) 24-CS!
    Подскажите пожалуйста, что делать?
    При работе котла в режиме нагрева бойлера, уходит постоянно в защиту по перегреву носителя?
    Котел подключен по схеме во вложении.
     

    Вложения:

    • IMG_0557.png
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.272
    Благодарности:
    1.460

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.272
    Благодарности:
    1.460
    Не владелец, но у вас либо проблема с циркуляцией, либо мощность бойлера ниже мощности котла в режиме гвс.