    Схема ТП 1ый этаж, радиаторы 2ой
    Понимаю, что без расчётов неправильно, но ориентируясь на широкий опыт населения уже залил стяжку с ТП на первом этаже (4 комнаты по 27 метров, по 2 контура в каждой по 70-75 метров D16 pex, шаг 20см), теперь надеюсь что на первом этаже будет достаточно тепло без радиаторов. Второй этаж две комнаты тоже по 27 метров (дом из бревна). Поскольку стяжка уже есть и котёл куплен хочу продолжить эксперимент. Нарисовал для себя схему отопления, интересно мнение опытных людей насколько она перспективна? Если от неё можно оттолкнуться, на данный момент такие вопросы:
    1. Достаточно ли насоса котла для нормальной работы радиаторов и ТП?
    2. Рассматриваю нерж. трубы, адекватны ли такие диаметры?
    3. Какой НСУ подойдёт? Часто пишут что разумно купить отдельно компоненты для НСУ, какой насос и клапан подойдут для такого случая?
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  2. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.316

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    3.414
    Благодарности:
    1.316
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дом из бревна и тп несовместимы, если, конечно, у вас не подведено 15 квт, из которых 12 квт будут топить улицу...
     
  3. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813
    Радиатор на 4квт это 40 секций
     
  4. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813
    А теплый пол по 50ватт с метра хватит на первый этаж 5квт в морозы?.Ведь бревенчатый дом не очень теплый. Киловатт/час на вентиляцию минимально ещё.
    Надо бы теплопотери прикинуть, а то на 2этаж 8квт плюс сушило, а на первый в два раза больший по площади всего 5квт.можно и больше снять, но тогда температура поверхности пола может по нормативам не пройти.
    Я бы и радиаторы под окна поставил.
     
  5. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Да
    2. Да
    3. 25/40 на второй скорости.
    Клапан, если НСУ на трёхходовом и последовательно, то с KVs ~ 3.5 м3/ч. Будет ~ 2.5 л/м и дельта ~ 8*С.
    Правда схемы НСУ бывают разные. ;)
     
  6. stani-f
    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92

    stani-f

    Живу здесь

    stani-f

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92
    Радиаторы под окна на первом этаже по необходимости, для начала попробую превысить нормативы, я змейкой для этого ТП клал, чтобы у стен было горячее, а где ходишь в центре холоднее. Морозы в Питере несколько дней и не каждый год. Со вторым этажом видимо погорячился, посмотрел в магазине биметаллический максимально 2,8 кВт, это 14 секций и чуть больше метра, вроде ничего страшного. На втором этаже утепление по крыше и три стены наружные, поэтому хотел с запасом.
    upload_2022-9-18_23-54-6.png
     
  7. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Только он на dT=50*С уже 1800 ватт даст.
     
  8. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Очень плохая схема.

    1. Вы ее не отбалансируете без расчетов, приборов и опыта. Вода пойдет по наименьшему сопротивлению. Что то будет греть, что то нет.

    2. Температурный график разный у ТП и отопления. Обычно отопление нужно отключит раньше, и ТП что бы еще работали, к примеру когда на улице +14-18.

    3. "Сушило" лучше включать в циркуляцию ГВС, то есть Т4.

    Теплых полов вам может и хватить, но дело в том, что при сильных морозах их температура будет выше санпиновских 26°С, что и не комфортно и вредно для здоровья.
     
  9. stani-f
    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92

    stani-f

    Живу здесь

    stani-f

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92
    В радиаторы я пока не углублялся, там окно большое, можно и длиннее поставить, или придумать как по два в комнатах разместить. Ещё посмотрел что у мет. труб теплоотдача 43 Вт/м, если их в открытую пустить то с двух труб по 27 м больше 2 кВт пойдёт) Но сейчас дом ещё строится, пока только ТП будут, буду с трубами и НСУ разбираться.
     
  10. stani-f
    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92

    stani-f

    Живу здесь

    stani-f

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92
    Что именно очень плохо? Я исходил из того двухтрубная схема уже не самая плохая. Правда читал что тупиковая хуже балансируется чем прямоточная. У меня по эстетическим соображениям тупиковую легче сделать, или Вы что-то другое имели ввиду?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    1. Да
    2. Да
    Стандартный, Комплектом СУ и коллекторный блок, да хоть вальтековский. Насос 25\60.
     
  12. stani-f
    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92

    stani-f

    Живу здесь

    stani-f

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.20
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    92
    Я планировал краны на ветку на второй этаж, т. е. чтобы была в прямом смысле возможность отключить отопление на втором этаже, я ТП продолжал работать.
    В этом смысле возможно это тоже влияет на выбор НСУ, если оставить только ТП, то НСУ наверное должен быть с байпасом? Иначе насос котла будет работать в тупик, когда подмеса нет. Где-то видел мнение что при схеме с радиаторами лучше чтобы был 2-х ходовой клапан, а не 3-х, но у меня получается иногда система будет работать только на ТП. Плюс у меня ещё подвод труб справа, что не для всех стандартных годится. Посмотрел сайт Валтека, если я правильно понял подходит только

    Насосно-смесительный узел VT. DUAL
    состоит из двух модулей (насосного и термостатического), между которыми монтируется коллекторный блок контура тёплого пола. Для смешения используется трехходовой термостатический клапан, управляемый термоголовкой с капиллярным термочувствительным элементом, установленным на обратный коллектор вторичного контура.

    Предохранительный термостат подающего коллектора останавливает насос в случае превышения настроечного значения температуры, прекращая циркуляцию в петлях тёплого пола.
    Конструкция узла предусматривает перепускной контур с балансировочным клапаном, сохраняющим неизменным расход теплоносителя в первичном контуре при перекрытии петель тёплого пола.

    Элементы узла устанавливаются не вертикально, а под углом 9°, что вызвано горизонтальным смещением осей коллекторного блока. Это позволяет подключать узел к подводящим трубопроводам как справа, так и слева.

    Коллектор уже смонтирован, осталось только с НСУ разобраться.
    upload_2022-9-19_14-51-41.png
     
  13. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    В том то и дело. При этом у вас прекратится циркуляция через котел и он встанет по аварии. Поэтому лучше поставить гидравлический разделитель и отдельные СНГ на отопление и ТП.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.448
    Благодарности:
    35.154
    Адрес:
    Касимов
    Все правильно.
    НСУ желателен с байпасом, но и в котле есть свой перепускной байпас. Его насос не будет работать в тупик.
    Хоть слева, хоть снизу, все можно расположить и подсоединить. Но ежели есть изначально с правой подводкой, то берите его.
     
  15. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Действительно при прямом подключении НСУ к котлу параллельно массиву радиаторов нужен узел с 2х-ходовым клапаном. Узел VT Dual хороший вариант, но надо иметь ввиду что байпас в этом узле защищает насос теплых полов, а не котловой. В котле тоже есть перепускной клапан, но он не регулируемый, скорее аварийный, с давлением 2,5 метра напора или даже больше. Если хотите отключать второй этаж наглухо лучше установить дополнительный регулируемый перепускной рядом с котлом.