РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Достаточно объемно, но считаю что пост может пригодится многим так шта... ГК 24КВт Бакси Эко 4С, ПВК, 2 вторичных контура с своими насосами. 1ый РО 2Э, 6 радиаторов с ТГ в лучевой схеме. 2ой ТП 1Э - термостатический смесительный клапан (ТСК), полноценный коллектор на 8 петель. Дом утеплен достаточно хорошо и берем как данность что мощность котла, сечения труб, производительность насосов и размеры радиаторов достаточны для поддержания комфортной температуры. Что хочется - запустить, подкрутить, настроить и жить при комфортной температуре в широком диапазоне наружных температур (средняя полоса), не прибегая к ручной регулировке в ежедневном режиме и желательно с простой системой автоматики. Как я понимаю, это сводится к тому как управлять котлом и 2 насосами вторичных колец. Еще можно проводить локальную регулировку с помощью ТГ на РО и ротаметрами на коллекторе ТП но это при начальной настройке. Управление котлом - вкл-выкл и темп теплоносителя. Котел, как я понимаю, может самостоятельно варьировать ТТН в зависимости от наружной температуры (тн ПЗА) - если подключить датчик наружной температуры и выбрать одну из кривых соответствия ТТН и наружной температуры (по факту - теплопотерям конкретного здания). Вопрос №1 - можно ли просто настроить котел на поддержание нужной ТТН, даже не обращая внимания на состояние насосов вторичных колец ? Те насос котла будет работать постоянно, гоняя ТН через первичное кольцо и поддерживая его температуру. Вопрос №2. ТП - выставляем ТСК на нужную температуру, насос на нужную скорость, ротаметры на комфортную температуру по комнатам в самый холодный день и оставляем насос контура ТП включенным на весь сезон ? Но как управлять количеством тепла которое подается в ТП, в зависимости от погоды ? ПЗА котла будет регулировать ТТН в первичном кольце - но ведь ТСК ТП сделает так что ТТН в кольце ТП всегда будет постоянной (статический клапан) ? И так как скорость насоса в кольце ТП также будет постоянной, то значит в ТП всегда будет поступать одинаковое количество тепла - вне зависимости от погоды и ТТН в первичном кольце ? Можно отрегулировать ТП (скорость насоса, ТСК и расходы по контурам) так что будет комфортно в самую холодную погоду. При потепления нужно будет уменьшать подачу тепла - выключением насоса кольца ТП (с помощью термостата в одном из помещений) ? Реальна ли такая регулировка с учетом инертности ТП ? Как вариант, можно при потеплении подкрутить ТСК или уменьшить скорость насоса в кольце ТП. Но нужно будет не забыть выставить все обратно если впереди морозы и пр, не очень удобно. По РО наверное проще - термостат в самой холодной комнате. При падении температуры ниже желаемой включается насос кольца РО и происходит быстрый нагрев радиаторов. Здесь ПЗА котла будет работать как надо и радиаторы получат ТН нужной температуры - более горячий в холодные дни и менее горячий при потеплении. По остальным комнатам с РО - выстовляем желаемую температуру ТГ и их легкл можно регулировать по желанию, хоть по нескольку раз в день - убавить в спальне перед сном и тд
Один из тех случаев когда ПВК был нужен примерно как лягушке зонтик, зато смесительный узел с термостатическим клапаном, т. е. неуправляемый. В сложившейся конфигурации ПЗА будет только мешать. Надо управлять котлом дискретно термостатом установленным в помещении где нет теплого пола, только радиатор. Это спальня или детская. Термостат с гистерезисом 0,5 градуса желательно, насос радиаторного контура можно синхронизировать с котлом с помощью простого реле с двумя выходами, но не обязательно. С теплым полом попробовать сперва так, он будет пассивно в первом приближении повторять режим работы радиаторного контура, если это окажется некомфортно дополнительно установить термостат для управления насосом теплых полов, соответственно в помещении где теплый пол и нет радиаторов.
ПЗА приводов на клапан ТП есть. А так конечно - бррр какая то. я бы сделал ПЗА на ТП и включил бы котёл вечно на 50 гр) желающим развлечься посоветовал бы термостат отключающий насос РО.