1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3

Качественный ВВГнг (ВВГнг-ls), какой? Часть 2

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kamenkapenza, 14.09.22.

  1. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Точно говорю. Кольчугино был вообще великолепный кабель. Изоляция мягкая. В монтаже супер. И самые толстые жилы из всех (порядка десятка по метру купил и замерил все жилы микрометром). И жилы гнулись хорошо и имели медный цвет. РЭК тоже был неплох, но похуже чем Кольчугино. Поэтому и спрашиваю чем сейчас народ пользуется.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.944
    Благодарности:
    3.556

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.944
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Краснодар
    Не точно.
     
  3. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    С удовольствием послушаю какой же кабель был лучше 6 лет назад и сейчас.
     
  4. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Раз никто не пишет, сам отвечу. Судя по всему, Угличкабель ещё работает, который был Nexans. Раньше был отличный кабель. Кто-нибудь им работает? Как качество сейчас?
     
  5. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    205

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Тамбов
    а на какие сайты ориентироваться?
     
  6. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    505

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.043
    Благодарности:
    505
    Адрес:
    Сибирь
    пафоса не надо.
     
  7. KorgVST
    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    17

    KorgVST

    Живу здесь

    KorgVST

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.23
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    17
    ЭТМ как вариант
     
  8. kamenkapenza
    Регистрация:
    13.08.22
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    330

    kamenkapenza

    Заблокирован

    kamenkapenza

    Заблокирован

    Регистрация:
    13.08.22
    Сообщения:
    774
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Чтобы вы выбрали ВВГнг Севкабель или РЭК Присмиан? В гофре вести круглый или плоский?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    " - ... а ты за кого будешь, за большевиков, аль за коммунистов?
    - Я за Интернационал!" © ;)
     
  10. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    И так. По фактажу. Купил по несколько бухт Угличкабель и РЭК. Замер произведён новым микрометром, выпущенным в 1965 году в СССР (с хранения). Угличкабель 3х2.5мм2 реальный диаметр жилы 1.73мм, что дает сечение (площадь) 2.349мм2. А 3х1.5мм2 имеет диаметр 1.36мм, что даёт сечение 1.45мм2. РЭК Присмиан 3х2.5мм2 реальный диаметр жилы 1.725мм, что дает сечение 2.335мм2.
    Ещё удалось купить метр Ореол 3х1.5мм2, реальный диаметр жил 1.355мм, сечение 1.44мм2.
    Все жилы у свежезачищенного Ореола разного цвета. Нулевая жила фиолетового цвета. Сильно сомневаюсь что это медь. Буду подкупать по метру кабели разных производителей и тестировать.
    Вывод: за 6 лет ситуация ухудшилась. Раньше у этих производителей жилы в кабеле были толще.
    На фото свежезачищенные жилы кабеля Ореол.
    IMG_3127 (1).JPG
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.762
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если не медь, то что?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если вам кажется, что она улучшилась, значит вы что-то не заметили. (С)
    Если не кот, то ток:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/518836/view-image/13 percents.jpg
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.944
    Благодарности:
    3.556

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.944
    Благодарности:
    3.556
    Адрес:
    Краснодар
    И что полезного дает эта информация обычным добрым людям? В быту это не имеет никакого значения.

    Абсолютно не ухудшилась, а, судя по вашим измерениям, даже улучшилась. Раньше было тоньше.

    И жилы у ореола всегда были такими же разноцветными, даже 10 лет назад.
     
  14. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Какой-то сплав. Медь не бывает фиолетового цвета.
     
  15. BNR34V
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    BNR34V

    Участник

    BNR34V

    Участник

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Замеры говорят о том, что маркировка кабеля не соответствует реальному содержанию.
    По-моему, эта информация абсолютно полезна и в быту имеет информационное значение для того, чтобы люди сделали выводы. А выводы напрашиваются следующие: меньше нагружать групповые линии, делать их больше, чем раньше и возможно защищать автоматом 10А там, где раньше защищали 16А. Потому как сечение занижено и у некоторых производителей жилы состоят из сплава неизвестного состава. И как он будет держать нагрузку непонятно. Поэтому, естественный вывод - понизить номинал автомата, защищающего эту линию.

    6 лет назад у Угличкабеля 3х2.5 жилы были 2.396мм2. Если сейчас лучше, то ситуация улучшилась отрицательно. Опубликуйте свои замеры тех лет. Если толщина жил в течение года, например, у них гуляет, то это ещё более показательно.

    Стабильность - признак мастерства :) Ну, наверное стоит забить на это и ставить этот кабель не парясь о последствиях. ХЗ сколько держит этот сплав. Поднять руку вверх, махнуть вниз с криком: пое...ть и забить болт. Ваша мысль ясна :)