1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Щит, проблемы с узо. прошу совета

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Wizard37, 14.09.22.

  1. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Я схему дал, думал косяки в схеме по которой все сделано ?
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    230. Но на приборах пишут несколько больший номинал (240), с учетом устойчивости к кратковременным скачкам и повышениям.

    В любом случае, при верхнем пределе на реле 270 В, еще ни у кого ничего не сгорело. Именно так настроены шнайдеровские реле, которые не имеют регулировок.
     
  3. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Просто на этой линии, потребители так или иначе связаны с водой. Думаю поставил бы 30ма все было бы ок. ток утечки где-то 12ма. хотя это относительно если сравнивать быстродействие узо и прибора для измерения
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Нет. Косяк в монтаже.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Так переставить УЗО 30мА с линии 2 на линию 1 и проверить.
    А затем поделить и прочитать, когда и в каких случаях можно ставить 10мА.
    И ящик на опоре поменять на пластик и туда же селективное УЗО.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.947
    Благодарности:
    41.551

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.947
    Благодарности:
    41.551
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Еще раз- реальность подключения, монтажа, соединениий и т. д. совпадает со схемой?
    Да и проверить узо, линии не так трудно. Выше написали варианты.
     
  7. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    вроде 220 и 10 процентов 242)
     
  8. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Это энергокомпания делала!
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    7.832
    Благодарности:
    4.110
    Адрес:
    Москва
    Вы ошибаетесь. С 14 года номинал 230В.
     
  10. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Видел такой вариант, в теме про узо. У топикстартера тоже вышибало узо при подключении земли. С моей точки зрения неправильно
     

    Вложения:

    • uzo.jpg
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.947
    Благодарности:
    41.551

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.947
    Благодарности:
    41.551
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Я не пойму - это священная корова что-ли?:faq:
    Что гадать - просто проверьте - выше всё написано.
    Это недолго. И многое станет ясно.
    Это вы как вычислили?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Жалобу напишите!
    После вышеописанных действий.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как показывает практика, у 2Р-адептов необходимости в поиске проблемной линии не возникает.
    Потому что одно мелкое допущение у неадептов тащит за собой другое, ну и так далее вплоть до полной неработоспособности...
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    С точки зрения современных правил картинка не самая правильная, но к ложному срабатыванию УЗО приводить не может. УЗО в такой схеме работает совершенно правильно.
     
  15. Wizard37
    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Wizard37

    Участник

    Wizard37

    Участник

    Регистрация:
    28.05.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Подключал через прибор находящийся в режиме измерения тока