    Друзья, обращаюсь за помощью и советами по модернизации уже существующей системы отопления. Регион Сочи-без отрицательных температур зимой.

    2-х комнатная квартира 70 кв. м.

    Кухня, 19 кв. м.-радиаторов нет, вся площадь-теплый пол,

    Спальня, 20 кв. м.-один радиатор, площадь присоединенного балкона-теплый пол,

    Детская-19 кв. м.-2 радиатора,

    Раздельный с\у-6 кв. м.-теплый пол одним контуром.

    В базе газовый котел beretta ciao 24 csi.

    Далее вывод из котла:

    1) ответвление на полотенцесушитель,

    2) отдельное ответвление-радиаторы отопления одной линией в спальне (1 шт.) и детской (2 шт.).

    Далее коллектор:

    1. Теплый пол кухня

    2. Теплый пол спальня

    3. Теплый пол с\у

    Сейчас в коридоре на стене висит контроллер SALUS 091FL от которого толку ноль, т. к. задержка в измерениях температуры критична.

    Увы, переделывать все это хозяйство заново не представляется возможным.

    Ставлю перед собой задачу максимально автоматизировать систему.

    Есть мысль поставить контроллер отопления с беспроводными датчиками на каждую комнату, который сможет включать и выключать котел в рамках заданной температуры и сможет регулировать открытие клапанов обратки на каждом контуре теплых полов. НО при этом линия батарей лишена такой возможности, поэтому, видимо на них ставить термоголовки для регулировки потока в самом радиаторе.

    В общем в голове пока не выстраивается нормальная система. Буду признателен за советы по алгоритму работы системы отопления.

    Спасибо.
    Valtec Сочи.jpg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Перекройте коллектора ТП, настройте батареи (отбалансируйте). Потом купите смесительный узел ТП и установите к коллекторному блоку.
    Вот и будет Вам автоматизация контуров.
     
  3. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Salus отличный контроллер, просто висеть он должен в Вашем случае в детской а не в коридоре, поэтому и толку от него нет. Теплый пол тоже должен как-то регулироваться, вместить узел с насосом в ваш ящик наверное не удастся, можно установить RTL регуляторы.
    Ну и конечно нужно отрегулировать систему, расходы через радиаторы подрегулировать радиаторными кранами и т. д. Тотальная автоматизация без наведения элементарного порядка не поможет.
     
  4. BostonCJ
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    BostonCJ

    Новичок

    BostonCJ

    Новичок

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Про смесительный узел подумаю, спасибо за идею.

    Возник вопрос, а насколько достаточно штатного насоса котла для этой системы? И если ставить дополнительный на контуры ТП, то как его синхронизировать со штатным в котле?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.463
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Его хватит на две таких системы.
    Спросите у яндекса, что такое смесительный узел теплого пола. Там ничего синхронить не нужно, он живет своей жизнью, толь подайте ему от котла, теплую жидкость.