    Всем привет. Нужна ваша помощь.
    В систему отопления на время стройки был залит пропиленглюколь, сейчас в дом заехали и хотелось бы заменить теплоноситель.
    1. Как лучше промыть ситсему? Есть возможность промыть потпиткой, вода из скважины из фильтров стоит только ВВ10 не повредите ли вода из скважины системе отопления?
    2. Какой теплоноситель лучше залить? Подготовленную воду например warme hydro или купить бутилированную воду и добавить присадку GTPhos Retard SH?
    Котел Baxi, теплый пол, радиаторы стальные.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
    изображение_2025-12-19_172340431.png
     
  3. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
    Возьмите нормальную бутилированную, тот же шишкин лес, прокипятите и заливайте, в ваших условиях оптимальный вариант. родник хороший можно найти, с котельной слить.
     
  5. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    Спасибо, стоит ли промывать систему водой из скважины?
     
  6. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    И подскажите для чего воду кипятить?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
    Можно, но неизвестно, что там у вас и насколько зашламлено. Радиаторы лучше снять, ровно как и другие клапана - хотя бы для понимания. Зарастают обычно клапана и шлам скапливается в обменнике котла, например.
    Кислород выгнать.
     
  8. Ivanov2017
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    4.314
    Благодарности:
    3.390

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    4.314
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Родниковую тоже кипятить?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
    Любую, кроме котельной. Покупная специальная может подойти, но важно знать ее состав, если производитель пишет всякий бред и если на ней пишут срок годности - то швах. Нормальная отопительная вода не имеет срока годности.
     
  10. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    Присадки добавлять не нужно?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
  12. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    @Roaroma промыл СО водой со скважины. с радиаторов воду слил, с магистрали тоже, а вот с ТП не получается, нужен мощный компрессор. Посеветуйте как быть, перемешать воду со скважины с бутилированной водой или искать компрессор и выгонять воду с теплого пола? Может перемешать и добавить присадку?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
    ТП можно попетельно прокачать, разъединить трубы с коллектором. Лучше старую убрать, мало ли налет в трубах/коллекторе и тд. Присадок не нужно.
     
  14. Тугарин
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13

    Тугарин

    Живу здесь

    Тугарин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    13
    Именно так и делал и радиаторы (лучевка) по отдельности прогонял. проблема не в том, что я не смог избавиться от антифриза, а в том что с ТП никак не выгнать скваженную воду. Собственно поэтому и вопрос, стоит ли заморачиваться с компрессором и выгонять остатки скваженной воды или нет ничего страшного, что она будет в перемешку с бутилированной.
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.007
    Благодарности:
    33.324
    Адрес:
    Калуга
    Я не знаю, что у вас твориться в трубах, есть шлам или нет, предыдущая вода какого качества, какая она вообще была - НЕ ЗНАЮ.
    Примите решение сами.