1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите с разводкой отопления на базе ТТ-котла

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mikkola, 04.09.22.

  1. 9940837
    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    9940837

    Участник

    9940837

    Участник

    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Клапан внутрянку вынимал, термоэлемент, шток и пружину, все равно тоже самое
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.052
    Благодарности:
    18.708

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.052
    Благодарности:
    18.708
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Как определили? "Гудит" и "чувствуется вибрация", это еще не признаки исправно работающего насоса.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.492
    Благодарности:
    30.482

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.492
    Благодарности:
    30.482
    Адрес:
    Касимов
    Клапан правильно установлен?
    Вал у насоса крутится? Проверили?
     
  4. 9940837
    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    9940837

    Участник

    9940837

    Участник

    Регистрация:
    20.11.22
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    В фильтре действительно небольшой кусок ветоши был Сейчас турбо сет поставил, пару дней попробую отпишу. Клапан вроде нормально подмешивает, во всяком случае накладной термометр на обратке показывает 40 град.