1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мультисплит Haier 3U24GS1ERA очень слабо охлаждает

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем temp_, 21.08.22.

  1. temp_
    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    temp_

    Участник

    temp_

    Участник

    Регистрация:
    14.03.16
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Мультисплит Haier 3U24GS1ERA очень слабо охлаждает
    Установлен мультисплит Haier 3U24GS1ERA с внутренними блокам AS09BS4HRA и AS12NS6ERA-W
    Суммарная длина трасс - 47 метров. При установке добавляли 400грамм фреона.

    1. При этом кондиционер дает чуть прохладный воздух - разница всего 5-6 градусов с внешней температурой.
    2. При запуске первые 30-40 минут отчетливо слышно шелест/треск в трубках ближе к внешнему блоку, потом сходит на нет.
    Куда смотреть и какие могут причины? Установщики утверждают, что это нормально для Haier...
    С чего стоит начать:
    1. перезаправить? Как понять что фреона недостаточно?
    2. Есть ли нюансы в последовательности подключения внешних блоков к Haier? Что-то должно прописываться/конфигурироваться на внешнем блоке для сопряжения с внутренними?
    3. Какие еще могут быть нюансы? Кто может помочь?
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Может быть что угодно.
    Начать надо с ампеража и перегрева с давлением.
    Дозаправка согластно мануалу должна быть.
    Размер помещений должен быть подобран правильно и теплопотери.
    Как была собрана система, тоже важно, что там с трассой. Проверять надо все.
    Хаер работает хорошо если нет проблем с монтажем и не нарушены условия эксплуатации.