Необходимы ли розетки ip44 если в комнате накопительный водонагреватель?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sang5, 17.08.22.

  1. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    80

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Необходимы ли розетки ip44 если в комнате накопительный водонагреватель?
    Добрый день!

    Комната иногда выполняет функции кухни, в ней установлены мойка, над мойкой водогрей.
    3707DF44-11FD-4577-9716-C8AC6E3292BB.jpeg
    Собираюсь слева от окна на расстоянии 50 см на высоте 90 см от пола установить выключатель, распредкоробку и розетку. Ещё левее будет конвектор.

    Расстояние от места установки до смесителя получается 2,4м, до подводки водогрея 2,5м.
    По идее это зона 3, если применять правила для ванны.

    Есть ли необходимость ставить влагозащитные изделия ip44 на случай аварии водопроводной системы или на таком расстоянии достаточно ip20?
    По эстетическим соображениям и удобству монтажа ip20 было бы предпочтительнее.

    P. S. Прошу прощения за темноватое фото.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Нет.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ...протечки крыши, например. Система всё забрызгает, крыша тоже. Вероятность невелика, если что - УЗО помогут. Не заморачивайтесь. И IP44 это детский лепет по сравнению с IP65.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Чтобы водогрей не брызгал, его можно убрать в шкап под раковиной. ;)
     
  5. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    80

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Нельзя! Там уже стоит гидроаккумулятор, да и слить на зиму будет проблематично. Не говоря о том, что под стол устанавливается специальная модель. Хотя такой вариант рассматривался.
     
  6. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    80

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    В ip65 сам нагреватель планируется втыкать.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.257
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Над вами стебутся по-черному, а вы ведетесь. :aga:

    Не нужны вам никакие ип65 и 44. А то и аквариумы втыкать в ип69 начнем по этой логике. :close: