1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Напряжение на полотенцосушителе

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем plgrm44, 11.08.22.

  1. plgrm44
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    plgrm44

    Участник

    plgrm44

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Напряжение на полотенцосушителе
    Здравствуйте, имеется котел gazeco 24-t-1.
    Выходя из душа схватился за водяной полотенцесушитель и щипнуло током.
    Померел мультиметром: один конец в руку - другой на корпус - 116 В AC/DC - нога без тапка на мокрую плитку. Если котел выключить из розетки, то остается - 5-8 В.

    Вызвали газавщиков. Разобрали все. Поотсоединяли разные узлы, но всегда 116 В присутствовало.
    Сделали вывод, что плата управления где-то пробивает.
    Зазамления нет, но раньше такого щипания вроде как не было (котел висит уже лет 7, полотенцесушитель - 3 года).
    Плата управление - TS-MB136S.
    Отдал плату местному умельцу на проверку, но боюсь, ничего там не найдет.

    Может сделать заземление и оставить как есть или нужно решать проблему с котлом все равно?
     
  2. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328
    Плата куда пробивает? Она с водой не контактирует. Снимайте насос и отдавайте умельцу с мегаомметром. Почему газовщики с котел полезли? Вызывать надо сервисинженера по котлам.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.786

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.786
    Попробуйте вилку от котла в розетке перевернуть.
     
  4. id2252992
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.333
    Благодарности:
    12.808

    id2252992

    Живу здесь

    id2252992

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.333
    Благодарности:
    12.808
    Адрес:
    Пермь
    Делайте заземление. На входе запросто может быть сетевой фильтр (пара конденсаторов, с проводов питания на "землю"). Если не заземлять - получите на корпусе половину напряжения сети (но ток будет ограничен)
     
  5. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Вам необходимо выполнить систему уравнивания потенциалов.

    upload_2022-8-11_16-49-37.png
     
  6. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328
    Как обычно инструкцию то наверно и не читали, там же четко написано. Фаза, рабочий ноль и защитный. Защитного у вас нет, а он может спасти вам жизнь.
     
  7. plgrm44
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    plgrm44

    Участник

    plgrm44

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Пока отбой, на земле 130 В показывает, а котел землю использует. Как минимум, из-за этого есть напряжение на полотенцесушителе.
     
  8. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328
    Вы почитайте как работает импульсный б/п у него половинный потенциал на земле это норма. Сделайте заземление как требует производитель котла. Себя не жалко ? Детей пожалейте, у них сопротивление кожи меньше чем у взрослого.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Он заземлён у вас? А зачем? Он же водяной.
    Ага. Нет.
    Тогда непонятно что котёл использует.
     
  10. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.616

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.616
    Адрес:
    Москва
    А причём здесь "импульсность" БП? Тем более, что в большинстве современных котлов плата управления питается от обычного маломощного трансформатора... Как правильно заметили выше - это помехоподавительный входной фильтр...
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.786

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.786
    Ну щипнуло, вас что никогда не щипало при касании незаземленных холодильников, плит и других электроприборов. Это обычная наводка, перевернул вилку и её нет, а показать там может сколько угодно на вольтметре.
     
  12. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    328
    Именно а большинстве котлов импульсные бп. В трансформаторном бп нету никаких фильтров входных через предохранитель сразу на первичную обмотку, там нечего фильтровать. Фильтры в импульсном бп ставят что бы он не гадил в сеть, а не наоборот.