1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.

  1. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.175
    Благодарности:
    1.016

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.175
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Самара
    Есть Дука с такой фишкой как у вас. Он поинтереснее. Но думаю не сильно он поможет. Этот котёл F. 75 заплует по насосу или циркуляции.[/QUOTE]
     
  2. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37
    [/QUOTE]
    Но ведь все было в порядке до НГ. Тепло и температуру на максимум никогда не ставили. А тут в один момент отопление на 75, и батареи только первые греют:faq:
    Дука есть у нас в продаже, даже немного по мощнее чем оригинал. Поменять не проблема, если знать что проблема именно в насосе. А не в его менее дорогих частей.
     
  3. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.175
    Благодарности:
    1.016

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.175
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Самара
    Но ведь все было в порядке до НГ. Тепло и температуру на максимум никогда не ставили. А тут в один момент отопление на 75, и батареи только первые греют:faq:
    Дука есть у нас в продаже, даже немного по мощнее чем оригинал. Поменять не проблема, если знать что проблема именно в насосе. А не в его менее дорогих частей.[/QUOTE]

    Можно потрогать вторичный теплообменник. Возможно гоняет по малому контуру. Естественно горячей водой заранее не пользоваться.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    Где-то схлопнулась труба МП. Не далеко от котла...
     
  5. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37
    Что значит схлопнулась? Турбы все на виду, проводка внешняя.
    Думал по этому поводу, что может внутри труб что-то где-то расслоилось допустим и перекрыло. Снаружи визуально все целое.
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    ocr (1).jpg
     
  7. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37
    Поменяли ротор на новый, заказали с озона. Сначала пришёл не тот (оказался больше чем нужно) после все же пришёл нужный.
    Ничего не изменилось...

    Жду пока придёт конденсатор.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.148
    Адрес:
    Касимов
    @Racer-Man, У вас там одно криминально высокотемпературное место. От подачи котла и до коллектора. Заменить 15 мин...Вот только состояние резинок на фитингах, это может быть в хлам, при демонтаже.
     
  9. Racer-Man
    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37

    Racer-Man

    Живу здесь

    Racer-Man

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.17
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    37
    Сегодня поменял на panther 30 ktv конденсатор. Был 2.6 с завода, поставит 2.5. Как итог первая скорость насоса не заработала. Пробовал программно принудительно оставлять 1 скорость на отопление - не работает. Поставил старый кондер обратно, и оставил принудительно 2 вторую скорость (цифра 3 в настройках).
    Следующим наверное будет ротор, хотя сомневаюсь что поможет.
    Плата даёт сигнал на включение, слышно как отрабатывает реле но тут же запуск насоса на первой скорости прерывается.

    На panther 25 ktv, отец поменял ротор, но морозы спали, естественно стало тепло. Но по первости после замены вроде как особо не помогло. Предложил ему искать "схлопывание", решил отложить до тепла.
     
  10. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31

    ZXruban

    Живу здесь

    ZXruban

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ижевск
    @Racer-Man, давно как то мне попалось видео о том что как смотреть расход в системе отопления.
    Правда все на богомерзком ютубе, но пусть будет.
     
  11. subbation
    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    subbation

    Новичок

    subbation

    Новичок

    Регистрация:
    05.02.25
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет, есть котел protherm пантера 25 kto, вертикальный коаксиальный дымоход (если это имеет значение), есть проблема - после цикла нагрева ГВС (на максимальной модуляции) котел отключается и следующее включение для контура отопления (модуляция 30-50%) происходит с сильных хлопком.
    Поджигается всегда быстро, за 1-2сек, ощущение что газ скапливается в камере после цикла нагрева ГВС.
    Приглашал мастера, который сказал что котел после ремонта в пыли, пошерудил латунной щеткой по коллектору откуда пламя идет и попытался настроить клапан, в итоге сказал что клапан и так норм настроен был. Проблема тогда ушла на 2 недели, ремонтов и пыльных работ больше не проводил, проблема вернулась, может кто подскажет, нужна ли снова такая чистка? Или нужно чистить именно форсунки которые стоят где-то внутри?
     
  12. Надюнчик
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Надюнчик

    Участник

    Надюнчик

    Участник

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тула
    Здравствуйте. Проблема с котлом Pantera 25KTV. 2013 г. в. арт.:0020083310

    Проявляется так:
    Включаю ГВС, начинает идти теплая вода. Через некоторое время котел делает тык, горелка гаснет, насос останавливается. Выглядит почти как будто нажали на кнопку сброс, разве что дисплей не загорается всеми сегментами. После этого котел инициализируется секунд 30 и снова зажигает горелку и начинает греть воду. Иногда такое повторяется несколько раз подряд. Ошибок никаких не выходит. Иногда при этом на долю секунды загорается давление 0. Иногда может пару дней работать без проблем.

    Что сделано:
    Проверил на плате управления все электролиты, все в норме.
    Заменил датчик давления, что новый, что старый показывают абсолютно одинаково.
    Промыл вторичный теплообменник.
    Почистил датчик ионизации.
    Проверил пресостат. При включении вытяжки сопротивление падает до 0, все норм.

    Котел всю свою жизнь питается через ИБП APC, с нормальным синусом на выходе. Фазировка верная, проверено. Проблема началась месяца 2-3 назад с различной периодичностью.
    P. S. При отоплении зимой такое тоже было. Несколько раз "перезагрузился" дальше начал работать нормально.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.815
    Благодарности:
    33.261

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.815
    Благодарности:
    33.261
    Адрес:
    Калуга
    Напор воды не упал ?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.146
    Благодарности:
    1.781

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.146
    Благодарности:
    1.781
    Надо смотреть в этот момент статус состояния котла в меню, это информация выглядит в виде S. 01, S. 02 и т. д. Изучайте инструкцию на котел, как войти в это меню.
     
  15. Надюнчик
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Надюнчик

    Участник

    Надюнчик

    Участник

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тула
    не, напор воды отличный
    Спасибо, что то я про статус не знал. По результатам отпишусь