1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.368
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите код сосостояния. Нажимаете одновременно минус краник и минус батарея минимум на 3 секунды.
     
  2. Volkarti
    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    30

    Volkarti

    Участник

    Volkarti

    Участник

    Регистрация:
    05.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    П.Арти
    Проверил весь котел, добрался до вентилятора дымохода, а он не крутится - горячий. Подшипник заклинил - прижимная шайба разносилась, сделал обойму и поставил обычный подшипник с внутренним диаметром 6 мм. Все заработало ! Всем спасибо !
     
  3. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    60

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    60
    Здравствуйте. Ребята подскажите пожалуйста. Котёл protherm Panthera 30 KOV (H-RU)
    Ударила молния, котёл потух. Разобрал первое что увидел на плате отлетел шим а именно верхняя часть пластика этого чипа. По буковкам и цифаркам не могу найти такой- же. И вообще что лучше сделать отвезти её на диагностику?
     
  4. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    18

    ZXruban

    Участник

    ZXruban

    Участник

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Ижевск
    @aleksandrzi, микросхема ICE3BR4765, но лучше отдать спецам, скорее всего кроме ШИМа еще есть дохлые элементы.
     
  5. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    60

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    60
    Только что её отдал её людям. Тоже так же подумал. Пускай знающие люди смотрят. Жалко новый котёл (
     
  6. ZXruban
    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    18

    ZXruban

    Участник

    ZXruban

    Участник

    Регистрация:
    24.06.12
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Ижевск
    @aleksandrzi, Фигня война. Как лето так у меня завал с грозовыми платами. Все что сделано людьми, все можно отремонтировать. На будущие, при приближении грозы выключайте котел из сети, дольше прослужит.
     
  7. rituk
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    rituk

    Участник

    rituk

    Участник

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    Здравствуйте. Котёл Protherm Panthera 35 KTV (H-RU). Слабый напор горячей воды.
    1. Вторичный теплообменник снимал, чистил. Но он был практически без загрязнений.
    2. На входе холодной воды фильтр 0020014159. Снимал-чистил.
    При вызове работников лезут чистить вторичный теплообменник - не помогает.
    На взрыв-схемах есть еще сетчатый фильтр 0020014178. Но на форуме кто-то говорит что его уже не ставят и его нет.
    Подскажите где еще посмотреть/почистить?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.854
    Благодарности:
    29.955

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.854
    Благодарности:
    29.955
    Адрес:
    Калуга
    Везде слабый ? Меряли расход ХВ и ГВ ?
     
  9. rituk
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    rituk

    Участник

    rituk

    Участник

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    везде слабый из любого крана. Напор холодной в этом же любом кране превосходный...
    "Меряли расход ХВ и ГВ ?" - это как? Холодная из скважины напор нормальный 2,2 бар. Горячая течет тонкой струйкой...
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.854
    Благодарности:
    29.955

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.854
    Благодарности:
    29.955
    Адрес:
    Калуга
    Банка и часы по конкретной точке. Аэраторы на смесителях в первую очередь смотреть
     
  11. rituk
    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    rituk

    Участник

    rituk

    Участник

    Регистрация:
    18.11.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    зачем мерять расход, если течет тонкая струйка и это видно "невооруженным глазом"? аэраторы при чем тут если холодная с напором бьет? Да и нет в некоторых точках разбора никаких аэраторов... Ерунда
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.854
    Благодарности:
    29.955

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    57.854
    Благодарности:
    29.955
    Адрес:
    Калуга
    Если система стоит без разбора некоторое время - при открытии ГВ сначала идет нормальный напор а потом падает? Фильтр какой-то забит или иное узкое место - ищите, вам там видно а нам тут нет.
     
  13. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    994

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.131
    Благодарности:
    994
    Адрес:
    Самара
    На всякий случай можно непосредственно с котла посмотреть. Если ли напор? Открутив трубу ГВС и шланг одеть и в ведро. Предварительно перекрыть ХВС.
     
  14. Evgenx77
    Регистрация:
    04.08.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Evgenx77

    Участник

    Evgenx77

    Участник

    Регистрация:
    04.08.20
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Screenshot_20251003_001541_ZONT.jpg Всем привет,
    подниму тему прошлого года по ошибке котла 25 kto по перегреву)
    за зиму 1-2 раза в месяц выскакивает ошибка.
    получилось поймать момент, пюкогда котел падает в ошибку- зажигает горелка, а насос в это время молчит (через 5-10 секунд = перегрев.

    за это лето и сентябрь котел ни разу не падал в ошибку, а вот сегодня опять это случилось.

    прошу поделиться мыслями, что делать?

    мои мысли следующие:
    1. проверить конденсатор (заменить при необходимости)
    2. заменить ротор (в прошлом году взял duca на всякий случай)
     
    Последнее редактирование: 03.10.25 в 00:18