Обратные клапана на гидрострелке

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Ancestor, 27.07.22.

  1. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    Вот как определить штатно всё работает или нет если не знаешь на что смотреть? Батареи греются, горячая вода тоже. Вроде всё работает если закрыть глаза на подтекания в соединениях. Но... Из-за отсутствия перекрывающих кранов система ремонто ... не сказать что непригодна, неудобна. Дальше. Расширительный бачок на отоплении весь год стоял пустой, а бачок на ГВС наоборот полный. Через сбрасной клапан на боллере периодически вытекает вода, т к расширяться ей некуда при нагреве. Кстати, опять вопрос. Этот сбрасник на 8 бар. Новый мастер говорит что такого давления на боллере быть не может, это на клапане ослабла пружина или он на меньшее давление. А я предполагаю, что при нагреве если воде некуда расширяться (стоит обратный клапан на входе боллера) запросто может 8 бар давить. Кто из нас прав?
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    9.757

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.429
    Благодарности:
    9.757
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно вы, если расширительный бак забит, а вы регулярно сливаете бойлер. ну в смысле греете его полностью. то конечно вода расширяется и капает, иногда конечно бывает что на седло клапана что то попадет и он начинает травить всё время, но это реже)
    а ремонто пригодность и удобность) это если мы например обслуживает свои системы то кранов и американок не жалеем, всё должно отсекаться и сниматься без слития всего дома)
     
  3. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.101

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Волжский
    Устранить подтекания. Установить на контурах отсечные краны.
    Исправить работу Расширительного бака - заменить мембрану или просто накачать.
    Накачать РБ БКН, 8 бар в ГВС может быть, если у вас высокое давление ХВС.
    Сбросник заменить на 6бар на БКН. Манометр можно установить и видно будет реальное давление.

    Исправить косячки мелкие и уже после смотреть на работу системы.
     
  4. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    Давление ХВС 2.5. Боллер 200л. Подскажите какое давление и какой объём должен быть в РБ при таких условиях? Мне кажется 12л слишком маленький поставили. И ещё задумался на такую тему. Новый мастер поставил насос после котла. Потом идёт обратный клапан, затем группа безопасности на ГС. Это правильное подключение? Раньше насос стоял перед котлом и группа безопасности без лишних элементов сообщалась с котлом. Теперь не может возникнуть аварийной ситуации когда ГБ не сработает? Хотя вроде всё равно лишнее давление придёт на ГС пусть и с обратной стороны?
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    В воздушной части, достаточно 1,2 - 1,5 атм.
    Чем больше, тем реже будет включаться насос водоснабжения. Но никто не знает как подключен сей РБ, до БКН, после него, или просто на входе ХВС...
    Не страшно, а иногда нужно!
    Так видит художник! но частенько это многим не нравится. Не нравится за ненадобностью.
    ГС фиолетово на давление, это у котлов есть максимальное рабочее, и превышать его нежелательно...
     
  6. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    Я больше о безопасности. Есть ли вероятность заклина ОК при перегреве котла? И сработает ли при этом ГБ?
    Не совсем понял связь объёма РБ и включения насоса... Он же управляется термодатчиком. Остыл боллер, включается насос.
    БКН подключен так - на входе обратный клапан, потом БКН, на выходе 12л РБ и сбросник в 8 бар.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Всегда есть.
    Да, через обратку система единого давления.
    Прекрасно.
    Извиняюсь, спутал с гидробаком насосной станции... Но и у Вас, должен стоять гидробак (ГБ), а не расширительный бак (РБ).
     
  8. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    Всем спасибо за подсказки. Процесс оптимизации СО идёт. Сейчас возник новый вопрос. Правильно ли я сделал что от комнатных термостатов могут запускаться насосы на контурах этажей при работающем насосе БКН? Или надо чтоб отопление кроме запроса с термостата ещё и с разрешения котла шло? И ещё. По моему недосмотру завоздушилась СО и вышел из строя насос на контуре 1 этажа. Чтобы такой ситуации не повторилось подумал, может поставить на вводе отопления к этажу воздухоотводчик под потолком? Или это надо к каждой батарее делать?
     
    Последнее редактирование: 11.09.22
  9. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.101

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Волжский
    1) если БКН при паралальной работе отопления нагревается хорошо, то пусть параллельно насосы работают.
    2) воздухоотводчик в верхних точках СО размещать. Разобраться откуда воздух, возможно где то утечка воды из СО.
    В батареях кран маевского установить, для спуска воздуха.
     
  10. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    БКН греется, неудобств не чувствую. Вопрос - не будет ли насос 6 перетягивать поток из 4 ки что на БКН? Обратные клапана сейчас стоят на всех насосах, но вдруг при одновременной работе будет ковитация?
    Краны маевского на всех батареях стоят. А воздух попал когда я рециркуляцию на ГВС делал. Уволил я мастера, решил сам вопросом заняться. Вот немного и накосячил с завоздушиванием. Подумалось-может есть какая нибудь схема при которой завоздушивание будет автоматически удаляться? Например бачок с воздухоотводчиком под потолком. Чтоб в батарей не пошёл воздух - краны на разводку и т д.
     
    Последнее редактирование: 12.09.22
  11. Avestnik
    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.101

    Avestnik

    Живу здесь

    Avestnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.13
    Сообщения:
    1.873
    Благодарности:
    1.101
    Адрес:
    Волжский
    мастер должен был выгнать весь воздух из системы, а остаток воздуха 2-4% выйдет с помощью воздухотводчиков автоматических.

    касательно перетягивания потока: не думаю что это будет, эксплуатация покажет. обратные клапана стоят, перетока не будет. Просто более мощный насос будет тянуть основной поток горячей воды - но для БКН важно чтобы больший процент горячий воды шел именно туда.

    для авто удаления воздуха - воздухотводчики в нескольких высоких местах. Нужно по системе смотреть.
    Еще помогает удалить воздух хорошо - прогрев системы до 95 градусов! тогда основной воздух выйдет.
    В батареях если вы удалили воздух, то там не должно быть его много теперь.

    сделайте фото участков отопления по этажам. и видно будет где ставить воздухоттводчики.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Не страшно, но котел по команде БКН, нагревает теплоноситель максимально, и это горячее тоже полетит в батареи.
    @ls661, Выкладывайте схему СО и фото тоже. Чейт у Вас там сплелось все в одну трубу, и ГВС и СО?
     
  13. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    После работы с ГВС воздух через ГС попал в СО. Я же подумал что воздуха немного, выйдет сам через клапан. Не вышел... Сейчас временно снял насос с контура второго этажа, поэтому на фото одного насоса не хватает. На ГС 3 контура поэтажно и контур БКН. Котельная находится в подвале. На жилой этаж поднимается 2 трубы 25 - подача и обратка. Все радиаторы подключены параллельно-вход в подачу, выход в обратку. Сейчас хочу узлы стыков труб из подвала и разводки по этажу приподнять сантиметров на 10 и заместо уголков поставить тройники из которых пустить вверх трубы под потолок с воздухоотводчиками на конце. Приподнять чтобы потоком поменьше воздуха уносило в радиаторы.
     

    Вложения:

    • 1662993998240.jpg
  14. ls661
    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6

    ls661

    Живу здесь

    ls661

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.21
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    6
    Да, немного тормознул, недопонял вопроса. БКН отключал от ГС при монтаже рециркуляции для более компактного монтажа.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.139
    Благодарности:
    31.179
    Адрес:
    Касимов
    Не нужно. Просто проверьте АВО на группе безопасности, он вероятно не сработал, поэтому и воздух пролетел в систему. Ну ежели очень хочется, поставьте сепаратор до ГБ
    Если не переделывать и не сливать систему, то воздуха там не будет. А проверить краниками маевского перед началом сезона, делов на 15 мин. С кофе!