1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    742

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    742
    Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    1 Классическая схема. Ставим оксидайзер, колона 1252 по деньгам тысяч 20-30
    после ставим умягчитель 1252 на 2 мешка смолы, по деньгам тысяч 40-50.
    Обе колоны будут куда то сливать воду при промывке. На обе колоны можно поставить одинаковые, дешевые клапаны ранксин. Клапаны Runxin F65B3, F63P3, F117Q3, F116Q3, F63P1/F63P3, F65P1/F65P3. Нисходящая регенерация, сверху-вниз.

    Вода после умягчителя будет на вкус подсоленая, расход соли будет, и от этого никуда не денешься при вашей жесткости. Обе колоны будут промываться примерно литров по 300 каждая, эту воду, куда то придется сливать.
    Важно понимать что умягчитель не чистит воду, а заменяет кальций на натрий, из за этого вода на вкус становится подсоленой.

    2. Самодельный вариант осмоса, на наномембранах, типа Saehan NE 4040-70 или бытовых на 13 дюймовых на 600, 800, 1000 gpd. Но тут тоже все не просто. Придется держать давление выше 5 атм. 5-7атм. Это либо ваш насос должен уметь, либо ставить повышающий.
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.566
    Благодарности:
    6.537

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.566
    Благодарности:
    6.537
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бредни по высокой цене. Что с характеристиками скважины и насоса?
     
  3. Andrews_
    Регистрация:
    24.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Andrews_

    Участник

    Andrews_

    Участник

    Регистрация:
    24.05.21
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Промывка проходит раз в две недели и в зависимости от объема потребления?
    Подскажите, как скажется такая вода на сантехнике и стиральной машине и возможно ли приготовление пищи на такой воде?
    При этом какая предварительная подготовка воды нужна? тот что вариант сверху? или какой-то обезжелезиватель и антискалант? после осмоса накопительный бак и насосная станция?

    К сожалению характеристик скважины и насоса не знаю. Знаю, что больше 100 метров и насос grundfos взятый с каким-то запасом.
     
  4. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    742

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.404
    Благодарности:
    742
    1 промывка по объему воды, для умягчителя это будет близко к трем кубам, на вашей жёсткости, и меньше.
    2 Водогрейка будет покрываться ведрами накипи. стиралка аналогично, это если не умягчать. Если умягчать, накипи не будет, просто белые солевые подтеки на сантехнике.
    3 Про осмос, изучайте тему, видео в ютубах посмотрите, там много полезного, в целом вы уже понимаете что и как.
     
  5. yarvorota
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    162

    yarvorota

    Живу здесь

    yarvorota

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Ярославль
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет двух bb10, первый на мех очистку и железо, второй угольный. Скважина, глубина 12м. Анализ не такой подробный, как в faq, но всё же прилагаю. Пить из под крана не планируется. Только после фильтра для питьевой воды и кипячения. Bb10 планирую производства Аквафор Гросс.
    Спасибо.

    IMG-20210705-WA0005.jpg
     
  6. oleg_kazan
    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    9.752

    oleg_kazan

    Живу здесь

    oleg_kazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.15
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    9.752
    Адрес:
    Казань -> Зимняя Горка
    Нормальный выбор для такой воды. Только не забывайте менять картриджи.
     
  7. yarvorota
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    162

    yarvorota

    Живу здесь

    yarvorota

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Ярославль
    Замена да, само собой.
    Мне порекомендовали, что если не пить из под крана, то достаточно и одного в таком случае, мех очистка и железо.
    Может, и в самом деле нет смысла в угольном... Для душа и техники должно хватить?
     
  8. Dmitry-NN
    Регистрация:
    03.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dmitry-NN

    Новичок

    Dmitry-NN

    Новичок

    Регистрация:
    03.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Прошу подсказать по корректности подбора системы для очистки воды.

    Основные проблемы в воде: сероводорода - 0,57 мг/литр (есть явный запах сероводорода), железо - 1,1 мг/литр, жесткость - 30 ед. Анализ приложил. Микробилогию делал в прошлом году, с ней все в порядке.

    Система предлагается такая:
    - фильтр дисковый 130 микрон.
    - насос дозатор гипохлорита с емкостью.
    - колонна 1465 с загрузкой: Сорбент ОДМ 0.7 - 40 литров + EcoFerox (фр. 0,7-1,5 мм) - 40 литров.
    - счетчик импульсный для дозатора гипохлорита.
    - кран отбора проб.
    - колонна 1252 с загрузкой: Активированный уголь АК-47 - 50 литров.
    - колонна 1252 с загрузкой: смола умягчения Puresin PC002 - 50 литров.
    - фильтр BB10 с картриджем полипропилен - 5 микрон.
    - маленький обратный осмос для питьевой воды.

    3.2.Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением, сейчас живем летом и в выходные, планируется со временем под постоянное проживание.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: хоз. помещение (котельная) 3*3,5 метра*2,9 высота.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 78 метров, дебет более 6 куб. м. в час, статический уровень - 30 м., динамический уровень (м.): примерно 35 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной UNIPUMP ЭЦВ 4-3-80.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5.5 м3/час, max напор 11 бар. Подача в рабочем режиме около 3-3,5 куб. м. в час. Скорость обратной промывки в 14 колонне получается около 30 метров в час.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 24.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванна с с/у, душ с с/у, кухня, стир. машинка, посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик - 8 куб. м. могу сделать отвод промывки на рельеф.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей - обратный осмос, горячее водоснабжение.

    Система практически полностью закуплена, но пока не смонтирована. Есть сомнения по загрузке 1 колонны насколько она будет убирать сероводород. Может стоит что-то добавить (скорость промывки ограничена 30 м в час)? Ну и по другим возможным проблемам в системе прошу подсказать.

    Заранее спасибо!

    img01_.jpg img02_.jpg
     
  9. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.771
    Благодарности:
    4.902

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.771
    Благодарности:
    4.902
    Адрес:
    Краснодар
    Какова смысловая нагрузка этой мешанины?
    При дозировании гипохлорита загрузка выполняет в основном функцию фильтрования окисленных примесей. Можно засыпать в фильтр Сорбент АС (легче ОДМ и EcoFerox, соответственно, скорость промывки меньше).
     
  10. Dmitry-NN
    Регистрация:
    03.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dmitry-NN

    Новичок

    Dmitry-NN

    Новичок

    Регистрация:
    03.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    У меня также появились сомнения. Мне сложно сказать про смысловую нагрузку смеси. Это рекомендовали в компании занимающейся водоочисткой. Мне кажется, все три материалы очень похожи. Еще предлагали Сорбент ОДМ + Сорбент МС. Но Сорбент МС, наверное, не будет промываться.
     
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.771
    Благодарности:
    4.902

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.771
    Благодарности:
    4.902
    Адрес:
    Краснодар
    В вашем случае не надо.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.365
    Благодарности:
    5.108

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.365
    Благодарности:
    5.108
    Адрес:
    Москва
    При высоком содержании сероводорода надо ставить промежуточную безнапорную ёмкость с разбрызгивателями + аэрационная продувка, с удалением продуктов через отдельный воздуховод на улицу. Потом можно дозирование, фильтрацию и умягчение.
     
  13. Kor2022
    Регистрация:
    21.01.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Kor2022

    Новичок

    Kor2022

    Новичок

    Регистрация:
    21.01.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите подобрать систему очистки. Анализ делали при уже установленных фильтрах на фото (уголь и еще что-то). Железо превышает норму.
    Проживание постоянное 2 человека: душ, стиральная машинка, две раковины, газовый котел и теплые полы. Насосная станция sr 70/50n-24 oasis
    Вода прозрачная, без запаха, но есть оранжевый осадок+уже сантехника оранжевая и стирать белое невозможно. Хотелось бы нормальную воду для хозяйственных нужд, в идеале для питья.
    IMG_5025 Малый.jpeg IMG_5026 Малый.jpeg IMG_5031 Малый.jpeg IMG_5622 2 Малый.jpeg
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.365
    Благодарности:
    5.108

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.365
    Благодарности:
    5.108
    Адрес:
    Москва
    Анализ нечитабельный. Сами попробуйте что-нибудь разобрать в этой миниатюре.
     
  15. Arkadii11
    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Arkadii11

    Новичок

    Arkadii11

    Новичок

    Регистрация:
    22.06.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день,
    Прошу помочь подобрать систему очистки воды для загородного дома (лен область, Гатчинский р-н)
    Результат испытаний Таблица.jpg , детали по FAQ ниже (могут быть некоторые неточности +-):

    1. Дом без отопления 2 этажа

    2. Источник воды: индивидуальная скважина

    3. Место для размещения водоочистного оборудования – ограниченное по размерам порядка 2 м х 1 м х 2 м. вывод в канализацию есть

    4. Глубина скважины, дебет, статический, динамический уровень (м.): 14 м, 2,7 м3/час, статический уровень - 1 м, динамический ур. 4 м

    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: belamos tf3-40

    6. Характеристики насоса:
    Мощность двигателя, вт 550
    Производительность, л/час 2700
    Высота подъема воды, м 42
    Содержание механических примесей не более, г/м³ 180

    7. Гидроаккумулятор - 24л

    8. Пиковый расход воды (м3/час) 2 м3/час

    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1 м3/сут

    10. Число и тип точек водоразбора: 5 точек (1 санузел, мойка в туалете, кухня, стиральная машина)

    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): летом 1-2 человека, зимой не проживаем

    12. Тип канализации и её характеристика: биостанция zorde 4

    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 0,5 куб

    14. Особенности водоподготовки –

    Другие детали:
    Воду на анализ лаборатория делала только через неделю после сдачи воды, поэтому мутность 55 процентов и соотношение растворенного железа скорее всего неверное. Из скважины идет прозрачная, но с небольшим металлическим запахом.
    Бюджет средний

    Спасибо за помощь
     
Статус темы: