1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Самостоятельная установка кондиционера - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    По фото
    Посчитайте сами
    На 100 мбар 10делений.
    10 мбар деление.
    Примерно можно считать 0.5деления.
    То есть 5 мбар.
    Или 500 паскалей
    Итого
    3750 микрон
    В топку такой "вакуумметр"
    Я заказал и выкинул какой...
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Вакуумирование проводится не для проверки утечки при большом давлении.

    Если вы уже выпустили фреон и обнаружилась утечка, что вы будете делать дальше?
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Описки допустил... :(
    Разрешающая способность - половина деления шкалы.
    ...такой выкинул...
     
  4. amix333
    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.482

    amix333

    Живу здесь

    amix333

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.14
    Сообщения:
    2.852
    Благодарности:
    1.482
    Адрес:
    Краснодарский край
    что делал весь мир до появления достойных цифровых вакуумметров до 2017 года, (ведь именно вы сказали что достойные появились 7 лет назад)? Хорошо, пусть не до 2017 а до 2000 года? Как думаете, почему сотни миллионов кондиционеров работают с того времени и по сей день?
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Читайте книгу Патрика К. :)

    Я говорил, что 7 лет назад в компании LG РФ не быдо достойного прибора. Они могли измерять только до 5 torr. (5000 микрон).
    Далее нужно по времени.
    Сколько времени? А никто не мог сказать...
    Почему вы не читали сообщения сегодня ?
    Видимо и не смотрели видео...

    Вакууметры были давно. Посмотрите вакуумметры CPS. Они давно появились...
    Как хотите, так делайте.
    Мне лично всё равно.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
  7. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Красноярск
    О чем и речь, цифровой нужен для экономии времени. Самостоятельно некуда торопиться. Отсосал часок, перекрыл и пошел по своим делам. Через час, на следующий день или к вечеру проверил. Если вакуум никуда не делся то можно включать. Если нет значит снова сосём и ждем. Зачем для этого игрушка за 10 тыс руб? 410 газ довольно давно уже в ходу, появился до появления игрушек, и как то ведь живут кондеи с ним отвакуумированные в слепую.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Бывает живут, а бывает и нет.
    "Вилами по воде писаны"(с) такие выводы...
    Потому что нет критерия истины.
    Отсосали, извините, или не отсосали весь водяной пар, и вся ли влага вскипела, и есть ли там внутри ещё что-то... можно и за 10 раз, ещё раз извините, не отсосать.
    Проверьте на своём кондиционере.
    Вдруг повезёт.
    Утверждение, что все кондиционеры, запущенные ранее, 100% продолжают работать, голословное.
    Вот идёшь по улице, все люди, идущие на встречу, не больные (условно).
    А зайдите в больницу, все больные.
    А пройдитесь по кладбищу, обратите внимание на таблички, ... в разном возрасте умирают. Часть из них от "износа" и остановки "компрессора"... :(

    Прошу прощения за такое сравнение

    Причины выхода из строя компрессоров кондиционеров изучены вдоль и поперёк. Почитайте, это не секретная информация.
    А также как часто жалуются владельцы на снижение производительности кондиционера/теплового насоса.
    Хотите рискнуть? Никто не может запретить.
    "Вольному - воля"(с)
     
  9. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Красноярск
    Рискнуть? Громкое заявление. Новая трасса, новая техника, монтаж своими руками в сухую погоду, трубки закрыте, открыть только перед вальцовкой. Что туда попадет? Ничтожное кол-во влаги из воздуха, микрограмм кислорода и миллиграм азота? От этого умирают компрессоры? Где про это почитать, ссылка есть?
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Есть у Патрика Котзаогланиан_а книжке (2007 года издания точно есть) "Пособие для ремонтника", в видео LG cеминара, в видео Ильи (сервисного инженера) - ссылки есть в этой теме.
     
    Последнее редактирование: 22.05.25
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Вы или не смотрели эти видео, или смотрели совершенно невнимательно, к сожалению.
     
  12. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Красноярск
    @slava137, да читал я патрика сто лет назад ещё, там нет ничего про космическую молекулярную стерильность магистралей при монтаже. От примесей никуда не деться, производители масел и компрессоров это понимают и учитывают в своих разработках и исследованиях.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.412
    Благодарности:
    7.249
    Адрес:
    Минск
    Невнимательно читали (скачайте издание 2007 года, а не 1999).
    Страницу не помню...
    Вы видео НЕ смотрели.
    О чем можно дальше говорить ...:(
     
  14. egomail
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80

    egomail

    Живу здесь

    egomail

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Красноярск
    @slava137, да хватит уже про это видео где чел понтуется тремя вакууметрами на бытовом сплите. Ничего полезного для самостоятельной установки сплита он там не рассказал.
     
  15. Яиванович
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    302

    Яиванович

    Живу здесь

    Яиванович

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    302
    @amix333,
    Нормальное рабочее давление фреона R32 зависит от температуры окружающей среды:

    • +10 °C — давление всасывания 3,8 бар, нагнетание 14,2 бар;
    • +20 °C — давление всасывания 5,5 бар, нагнетание 19,5 бар;
    • +30 °C — давление всасывания 7,4 бар, нагнетание 24,6 бар;
    • +40 °C — давление всасывания 9,7 бар, нагнетание 32,1 бар;
    • +50 °C — давление всасывания 12,2 бар, нагнетание 39,8 бар.

    • цена на механические вакуумметры можете посмотреть вот тут https://manomarket.ru/manometry-obrazcovye/vo-11201
    • а вот ссылка на цифровой который на несколько порядков точней при такой же цене https://www.ozon.ru/product/vakuumetr-elitech-vgw-mini-1784661548/?at=WPtNLwnqqU1RWZNqh9LEr3nTVV9MZjfX19zqcQMvVm4
     
    Последнее редактирование: 22.05.25