1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813
    Пластиковые большие только дорогие встречал, например в Леруа 32 тысячи, металл 5800. Ябы металл взял, автоматов, УЗО и ТД ещё на 40 тыс будет. И экономия и надёжнее.Внешне мне метал даже больше нравится, и собирать удобнее места больше. Кабелей то штук 30-40 надо впихнуть наверное, если щит на 72 берете
     
  2. Дмитрий_Косых
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Дмитрий_Косых

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    813
    Ну раз купил уже, тогда...
     
  3. buzinin
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11

    buzinin

    Живу здесь

    buzinin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Домодедово
    Покупал через интернет, есть 7 дней на возврат.(точнее еще 5 дней осталось).

    Я свой купил за 17 000 руб.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Что-то мне только на 54 модуля ссылка выдаёт.;)
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    Можно.

    И металл не возбраняется.
    2022-10-09_22-54-28.png 2022-10-09_22-56-16.png
     
  6. buzinin
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11

    buzinin

    Живу здесь

    buzinin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Домодедово
    Пардон. Не от той версии скопировал модель - 1SLM004101A1110
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Осталось подождать, что приедет :), накладной/встраиваемый, 72/54
     
  8. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.872
    Благодарности:
    9.185

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.872
    Благодарности:
    9.185
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что-то на схеме не увидел УЗО для мокрых зон на 10 мА.
    Не увидел на вводе "противопожарного" УЗО.
    Для варочной поверхности, если она не металлическая, не вижу особого смысла ставить УЗО.
    По теме - без разницы, какой корпус щита. Но сейчас особо выбирать не приходится.
    Я, например, люблю двойные щиты, т. е. внутрянка из пластика, а снаружи металл. Например, серия FW у Хагера или AT/U у АББ. Только где ж таких найти щас? :)]
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Патаму што нет таких. :(
     
  10. buzinin
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11

    buzinin

    Живу здесь

    buzinin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Домодедово
    Уже все приехало. Лежит дома и ждет своей участи :)
    Два щита, один на 72 модуля, второй на 24.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2022-10-10 000817.png
  11. buzinin
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11

    buzinin

    Живу здесь

    buzinin

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Домодедово
    Схему мне такую сделали на заказ. Уточню у человека, который ее составлял, по чему нет этих УЗО.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    Выкинуть рубильник на ввод, предохранители и УЗИП на улицу,...
    Надеюсь, не у этого товарища заказывали ?
    CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.837
    Благодарности:
    8.656
    Адрес:
    Москва
    Металлический за 5800 - ИЭКовский, что ли? С перемычкой посередине вертикально?
    Убьешься его собирать из-за этой перемычки (и отсутствия нормальной рамы, которую можно вынуть и собирать все нормально на столе.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.956
    Адрес:
    Краснодар
    Разве на этом форуме ссылки на этот домен не наказываются пожизненным эцихом с гвоздями? :nono:
     
Статус темы:
Закрыта.