1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vipersnike
    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31

    vipersnike

    Живу здесь

    vipersnike

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31
    Я внял голосу разума, наступил на горло своему желанию видеть везде всё перпендикулярное и параллельное, купил обжимник НШВИ на 16 и переделал. :)
     

    Вложения:

    • 5E882005-6807-4DA2-8016-B1B6AC5C959F.jpeg
  2. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Прошу посмотреть оборудование для сборки, все ли правильно?
    исходные данные:
    небольшой каркасный дом, преимущественно сезонного проживания, возможно зимой будет допустимо минимальное отопление
    3 фазы, заземление TN-S.
    нагрузка разделена между фазами,
    есть неотключаемые линии обогрев, холодильник, септик,
    есть мощные потребители: электро каменка
    Оборудование буду использовать IEK Армат или EKF PROxima
     

    Вложения:

    • оборудование электрика.jpg
    • Схема щитка.jpg
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Вот прям таки TN-S?
    На зеленой фазе в районе "АВ отключения" как-то странно нарисовано, посмотрите внимательно.
    Это несколько разные вещи. Сопоставимые серии Карат и Проксима.
     
  4. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
    Судя по тому как выполняется, то да, TN-S, 3 фазы и ноль и своя земля (штырь в земле) все отдельными проводами.
    АВ, торопился, видимо...
    Сопоставимые серии Карат и Проксима, они дешевле серии Армат.
    АРМАТ лучше ставить? или все это маркетинг?
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.152
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Это не тн-s :aga:
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    45d9bf4e86b4fa583cb6cbbefe832e4a.jpg
     
  7. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Москва
    А какая?
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Если понимать слова про "свой штырь в земле" буквально - то TT. Не работает без установки УЗО выше первого металлического щита.
    В системе TN-S провод заземления должен приходить прямо с трансформаторной подстанции. Реально встречается, в основном, в городских домах со встроенной в дом подстанцией.
     
  9. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Москва
    не совсем понял, про первый щит, вы имеете в виду, что УЗО в доме работать не будет?
     
  10. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.798
    Благодарности:
    1.014

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.798
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Москва
    Работает и с УЗО в первом металлическом щите. Но есть больше заморочек от совместной прокладки кабелей (ввод/линии) до пресловутой двойной диф защиты.
     
  11. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Москва
    Еще вопрос, в типовых решениях для частного дома 15 кВт,
    ЕКФ предлагает на освещение автомат, на розетки Дифференциальный автомат, почему нельзя один диф и от него автоматы на розетки, зачем на каждую, и как правильно?
     

    Вложения:

    • Типовой проект ЕКФ.jpg
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да это проектанты хреновы...:mad: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
     
  13. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.153
    Благодарности:
    2.914
    Адрес:
    Москва
    т. е. не на каждую розетку ДИФ как они предлагают, а групповые УЗО и двухполюсные автоматы?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По нисходящей крутизне вообще так:
    1. Пальцы Дифавтоматы веером
    2. а) Дифавтоматы на важное. b) Групповые УЗО и 2Р автоматы на остальное
    3. Групповые УЗО и 2Р автоматы
    4. Групповые УЗО и 1Р автоматы (тут тоже а и b)
    5. 4Р групповое УЗО на всё (с вариантами а и b, 2Р и 1Р)
    6. Без дифзащиты вообще - она всё время отрубается (С) автоматы строго 3Р и 1Р.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО в доме по очевидной причине не обеспечит автоматическое отключение при замыкании фазы на корпус уличного щита. Поэтому от такого замыкания нужно защищаться иными средствами: лучше всего использовать предписанную правилами систему заземления TN-C-S.
     
Статус темы:
Закрыта.