1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Плохо холодит новый кондиционер. длинна трассы

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Unogroup, 11.07.22.

  1. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    Плохо холодит новый кондиционер. длинна трассы
    Поставил в выходные 2 кондиционера Cooper&Hunter CH-S09FTX5 вместо старого MIDEA MSR-12ARN1 и в спальню поставил Midea XTreme MSAG-09HRFN8-I
    Старый стоял на трассе 1м. мастера рассказали, что для СН этого мало давайте хоть 1,5 м сделаем ок делайте согнули снаружи у блока кольцо. У Mideaв спальне трасса получилась 2,5м
    СH дует воздухом заметно теплее чем новая Мидея и предыдущий кондиционер. Сегодня возьму цифровой термометр сделаю более точные замеры.
    Может не хватать длинны трассы или могли ли сворачивая бублик загнуть трубку заузив диаметр.
    Посмотрел инструкцию по монтажу никаких рекомендаций по минимальной длине там нет максимум 10м и перепад не более 5.
     
  2. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    1.418

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    1.418
    Вы инвертор сравниваете с неинвертором, поднося руку к потоку воздуха внутреннего блока? :)
     
  3. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    оба новых инверторных. 1 дует более теплым воздухом. Ставили кондиционеры окна двери все было открыто температура в обоих комнатах одинаковая. включили оба на охлаждение +20. СН дует более теплым воздухом. с самого начала и на протяжении всей работы подходил сравнивал. старый старт стоп дул тоже более холодным.
     
  4. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    1.418

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    1.418
    ладно. без намёков - стартстоп дует более холодным воздухом в силу своих конструктивных особенностей.
     
  5. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    755

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    755
    @Unogroup, а ничего, что судя по названию модели, старенькая мидея была на 12000 бте, а новый купер на 9000?
    У них холодопроизводительность очень разнится.
     
  6. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    Читайте шапку сейчас стоят две 9. и у них тоже температура разная.
     
  7. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    Взял на работе вот такой приборчик. Начальные условия. в комнатах по 27,5-27,3 во второй. Закрываю двери между комнат.
    Включаю 1 кондиционер Cooper&Hunter выставляю 20 градусов минимальная скорость вентилятора. обычный режим не турбо.
    1 минута измеряю дует 25,4.
    через 3 минуты от включения дует 20,5.
    Понижаю температуру до 16. через 5 минут. 15,4
     

    Вложения:

    • 0-02-05-bcc1a2b75276dae0194bd39faee2ec6a59decb8110b689ba5afb177bff26358a_95edbb310401b514.jpg
    • 0-02-05-1f0b235d079a60a9eccbab8804c9dc01fce74d0bbfe767b09b502e3faeb42372_3d0a34c34b8ebcae.jpg
    • 0-02-05-e440c247a305f1a5c716daf1ce6e00d51c3e32ef402823299af3b68feab6574f_b1c37f18864389b2.jpg
    • 0-02-05-52a67c4b4c4994b4eece2382ff0677fabd29d062b3837b094c893225a32d6e32_3d58de7fb13236dd.jpg
  8. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    Тоже самое делаю с мидей.
    3 минута 20 градусов -дует 14,9
    5 минут 16 градусов -дует 8,5
     

    Вложения:

    • Безымянный.jpg
    • 0-02-05-2214012d87d3ff8db7b0ee615da6911f4c7e01a90b0240a36404d620f33eb54e_1606b099b069f34d.jpg
  9. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    По окончанию эксперимента комнаты еще не остыли там 25 и 24 градуса соответственно.
     
  10. besja
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23

    besja

    Живу здесь

    besja

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Померьте перепад температур, на входе и выходе из внутреннего блока, в норме 8-12 градусов должно быть.
    если и есть проблема, то точно не в длине трассы. Залом конечно может быть но надо сильно постараться - можете сами разрезать изоляцию и проверить трубу, дальше скотчем ее замотать.
    Воообще говоря алгоритмы могут быть разные поддержания температуры, не уверена что вообще так как вы сравнивать корректно. Опять же разная производительность и компрессора, и вентилятора внутреннего блока.
     
  11. besja
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23

    besja

    Живу здесь

    besja

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А метр трассы действительно мало, я видела в инструкциях к Куперам и не только требование минимум 3.
     
  12. Unogroup
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509

    Unogroup

    Живу здесь

    Unogroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    13.240
    Благодарности:
    9.509
    Адрес:
    Запорожье
    Звонил вчера в центральный офис Купера. говорят нормальная дельта от 10 до 17 градусов вход выход.
    У меня получается у Мидеи 18,5. у Купера 12,1. Вроде как в пределах нормы но ИМХО для нового кондиционера цифра должна быть ближе к верхнему приделу и потихоньку уменьшаться со временем. Минимальную длину трассы назвали 5 метров. Но ее длинна больше влияет на эффективность работы в режиме нагрева. Буду вскрывать изоляцию смотреть трубы на предмет залома.
     
  13. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Можно не вскрывать.
    Мерим Т у наружки и у внутрянки на гайках. Все будет сразу понятно, труба к трубе погрешность в 1 градус, если больше 2-3 и выше и она стабильна, не играет то ту и проверять.
     
  14. besja
    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23

    besja

    Живу здесь

    besja

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.18
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще не поняла. Типа если разная температура в начале и конце, то залом? Или что имеете в виду?
     
  15. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Ну да.