1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи. Аварийное отключение теплового насоса воздух-вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем BobaBoba, 09.07.22.

  1. BobaBoba
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    BobaBoba

    Участник

    BobaBoba

    Участник

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Прошу помощи. Аварийное отключение теплового насоса воздух-вода
    Приветствую!
    Имеется китайский тепловой насос воздух-вода DANHEAT cgk/c-18 (LIO). Фреон перезаправлен в прошлом году, была утечка, сейчас давление в норме.
    Всю зиму отработал исправно, весной стал отключаться после 5мин работы, коды ошибок при отключении (чередуются между собой с разной периодичностью):

    E06 - защита от низкого давления компрессора 1.
    E12 - слишком высокая защита температуры газа на выходе компрессора 1.
    Трубка очень горячая, идёт перегрев фреона.
    Проток в порядке, система промывалась, грязевые фильтры чистые.

    Прошу помощи в поиске неисправности, а также нужны контакты специалистов по ремонту ТН в Нижнем Новгороде.

    На фото давление в мае, сейчас меньше, на улице +30.
     

    Вложения:

    • 1657388143529.jpg
    • 1657388143513.jpg
    • 1657388143498.jpg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.261
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.261
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    Сервисный центр производителя что говорит? Возможные причины:
    Утечка фреона
    Неправильная работа ЭРВ
    Засор
    Влага в системе
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.261
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.261
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    По давлению утечку не определить в данном случае. Нужно слить фреон и взвесить
     
  4. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    А причину утечки ликвидировали? Или просто бухнули новый фреон?
    Манометр показывает у вас тем-ру окружающую, а не кол - во фреона. Будет там 10 гр и будет давление.
    Теребите НН, а лучше ищите местных спецов. Гарантия пройдет - все равно нужны будут.
     
  5. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    И еще - этот блок вроде двухкомпрессорный? По сути из 2-х наружников вроде? На обоих так работает?
     
  6. BobaBoba
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    BobaBoba

    Участник

    BobaBoba

    Участник

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Причину утечки ликвидировали, утекло через внешние штуцеры из-за прокладок.
    Гарантия уже кончилась.
    От установщиков что-либо добиться очень сложно.
    Именно поэтому я здесь, чтобы найти хороших специалистов в Нижнем Новгороде.
     
  7. BobaBoba
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    BobaBoba

    Участник

    BobaBoba

    Участник

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Наружный блок один.
     
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    В НН их главный представитель и гарантийщики, они не могут справиться с машинкой?
    Тогда ищите ремонтников по кондеям.
    Полистайте holodforum.ru.
     
  9. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    У вас или дозаправка была, что при 407 не льзя или опять утечка, так как низкое давление ниже предела работы при таких Т улицы.
    Стоит остановить систему иначе помрет раньше времени.
     
  10. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Да у них проблемы со спецами, уже 4 выезда за 2 месяца, будто все повымирали там.
     
  11. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    Весело, пихать технику и не иметь возможности отремонтировать.
    Гарантия прошла и пофигу на всех.
     
  12. BobaBoba
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    BobaBoba

    Участник

    BobaBoba

    Участник

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Заправляли полностью по весу на шильдике. Тогда утечка в явном виде была, масляные потеки. После заправки осень и зиму всё отработало в штатном режиме, проблемы начались весной, как потеплело. Сейчас система отключена.
     
  13. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    А точно проток нормальный?
    Смотрю это моноблок? Циркуляционник где стоит и какой?
    18 кВт не инвертор при 30 град на улице? Куда с него тепло качаете? Зимой он раза в 2 меньше выдавал, чем сейчас.
     
    Последнее редактирование: 10.07.22
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.261
    Благодарности:
    7.173

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.261
    Благодарности:
    7.173
    Адрес:
    Таганрог
    При маленьком протоке ошибки по низкому давлению не происходит обычно
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.793
    Адрес:
    Новороссийск
    На тех данхитах, что мне попадались - старые модели, ошибку по давлению вообще не выдавало, даже при разрыве наружки. Так что там сам черт ногу сломит. Я вот на компрессор попал - газ ушел, а защит нет.
     
  16. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.125
    Благодарности:
    2.947
    Адрес:
    Одинцово
    Давайте по порядку.
    1. Где была утечка и как ее устранили.
    2. Была ли опресовка, и вакуумация.
    3. Выход на режим как проверили и какое давление нагнетания было.
    4. Какие Температуры были и есть ли запись тестового прогона после заправки.
    5. Какой реальный проток и какие Температуры на подаче/обратке СО.
    6. Как проходила оттайка зимой.
    7. Какой ампераж был при тестах и вообще мерили ли его и при каких режимах.