1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.

  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если правильно собран и настроен, то может работать и в вашем случае работать будет по анализу воды. Ну и умягчитель нужен для снижения жёсткости.

    Если примете, что запах не тухлый, то достаточно одного умягчителя.

    На питьё осмос.
     
  2. cookiespochta
    Регистрация:
    22.08.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    cookiespochta

    Новичок

    cookiespochta

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо. Запах не тухлый. А что целесообразнее - оксидайзер или одна колонна умягчителя, которая смесью будет в том числе и железо убирать? Или такое смешивание функций в одной колонне существенно снижает эффективность/учащает замену расходников?
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эксплуатировать одну колонну со смолой дороже чем две, ввиду более высокого расхода (на 30 - 40%)

    соли и более частой замены смолы. В долгосрочной перспективе две колонны себя оправдывают и

    самое главное железо может удаляться безреагентно.

    Поэтому можно поставить систему типа Сапфир BR + умягчитель.
     
  4. cookiespochta
    Регистрация:
    22.08.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    cookiespochta

    Новичок

    cookiespochta

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Но ведь в сапфире Бирм, или вы имеете ввиду другое про реагенты?
    Стоит ли на остальные пункты анализа обращать внимания - гидрокарбонаты, бактерии? Одни из подборщиков говорили, что жесткость в моем случае как раз из-за гидрокарбонатов, и их ничего кроме осмоса не уберет. Но где-то в близких темах (или даже здесь) читал, что при проходе воды через смолу, при замене железа на натрий гидрокарбонаты преобразуются в пищевую соду, которая видимо должна осаживаться в фильтре тонкой очистке после колонны или может в угольном каком-то фильтре
     
  5. cookiespochta
    Регистрация:
    22.08.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    cookiespochta

    Новичок

    cookiespochta

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Еще про бирм пишут, что вода без сероводорода должна быть, а если чуть-чуть все-таки есть, не нарушит он химию процесса?
     
  6. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.164

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    1.164
    я бы сказал, у вас хорошая вода, отличная вода.

    (гидро) карбонаты щелочных и щёлочноземельных металлов (кальция, магния, натрия, калия)

    В вашем анализе, Кальций, Магний, Калий, Натрий, по убывания.
    Вода, я бы сказал, мягкая, щелочная.
    Да, при кипячении это будет накипь, немного.

    Железо, да есть, и да его необходимо убрать полностью. И да, я бы убирал сначала оксидайзером, а уже потом, по факту, смотрел, стоит ли добавлять вторую колону со смолой, чтобы убрать гидрокарбонаты. Ваше железо убирается очень легко. (Иначе, будет желтеть бачек унитаза, и сам унитаз. И белье при стирке, тоже будет тихонько ржаветь)

    Вам очень повезло с водой, отличная вода!

    А под мойку, поставите осмос, и будет вам шишкин лес, из краника.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какое то буйство фантазии различной степени абсурда. Гидрокарбонаты ничем вам не помешают.

    Никакая сода на угольном фильтре не осаживается.

    Решение выше указал.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.028
    Благодарности:
    5.674

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.028
    Благодарности:
    5.674
    Адрес:
    Москва
    В фильтр Сапфир-BR в зависимости от анализа воды засыпается не только BIRM, но и может быть загрузка, которая удаляет сероводород.
     
  9. Evengard
    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Evengard

    Участник

    Evengard

    Участник

    Регистрация:
    09.08.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте!
    По совету одного из специалистов прокачал скважину в течение пары недель нонстопом, поскольку было подозрение что туда попала верховодка.
    Результаты повторного анализа кажется лучше...
    Повторю хар-ки:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): Очень маленькое (1х1х2)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): около 66 глубина, динамический уровень 16, глубина опускания насоса 25 (столб воды 50 метров)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Aquario ASP3E-65-75.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 7,5бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) в кессоне на 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) неизвестен, но предположительно врядли больше 2-3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) сейчас около куба, но предполагается больше (1,5/2)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 унитаза, 2 душевых, 1 ванна, 5 раковин, 1 стиралка, 1 посудомойка, 1 уличный
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): Пока 4, планируется больше
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Спарта 1600
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: До 1600л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) Для всего вышеуказанного. Рассматриваем возможность доустановки установки обратного осмоса конкретно для питьевой/приготовления пищи (под раковину)
    Сам анализ под спойлером:
    Screenshot 2025-01-31 at 00-10-05 Д015713.pdf.png
    Screenshot 2025-01-31 at 00-11-10 Д015713.pdf.png
    Screenshot 2025-01-31 at 00-11-23 Д015713.pdf.png
     
  10. GovorEv
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16

    GovorEv

    Живу здесь

    GovorEv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва-Дмитров
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с выбором очистного комплекта.
    Имеется загородный дом.
    Проживание 2 человек (не постоянно)
    Скважина 27м
    Насос Беламос на глубине 18м
    ГА 50л автоматика настроена 2.2бар - 3.4бар (не знаю нужна ли эта информация)
    Вода из скважины прозрачная, основная претензия к воде это запах (железной трубы)
    в процессе проливки, запах сильно уменьшается.
    5 точек водоразбора.
    Посудомойка, стиралка, 2 санузла и душевая кабина.
    Свободного места в бойлерной мало, по этому рассматриваю кабинетный фильтр. Отговорите или посоветуйте как сделать по правильному.

    Благодарю за любую информацию.
     

    Вложения:

    • 1000025600.jpg
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если от воды тухлым не воняет, то можете и кабинетник рассмотреть. Из минусов будет очень мылкая вода и высокий расход соли по сравнению с системами раздельного удаления железа и снижением жёсткости.
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И еще кабинетник сложнее обслуживать, чем фильтр с отдельным солевым баком.
     
  13. GovorEv
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16

    GovorEv

    Живу здесь

    GovorEv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва-Дмитров
    @Lmv16, Спасибо большое!
    если можно ещё вопросик.
    По засыпкам как правильно ориентироваться? какие? какое количество? надолго ли хватит загрузки?
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.139
    Благодарности:
    6.798
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужен сильно кислотный катионит. Если решитесь на кабинетник, там в документации указано сколько нужно. На среднюю семью года на три должно хватить.
     
  15. GovorEv
    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16

    GovorEv

    Живу здесь

    GovorEv

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва-Дмитров
    @Lmv16, премного благодарен.