1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14

Калькулятор для расчёта ферм - 2

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @svg2000, если рассматривать king post, то можно ли сделать так на ширину дома 7 м.:

    лага - 3,5 м. + 0,1 м. + 3,5 м.
    накладка - доска 1,25 м. (50*200) с одной стороны и доска 1,25 м. (50*200) с другой стороны
    бабка - доска 50*100

    При такой схеме остатки от каждой доски по 2,5 м. полностью уйдут на бабку и накладки. Это рабочий вариант?
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @svg2000, если заказчик будет против бабки (холодный чердак и так не высокий получается, а тут в центре доска получается), то без бабки с обычной висячей на лагу две доски 40*200 рядом рабочий вариант, чтобы перекрыть пролет 6,4 м?
     
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, бабка помимо магии имеет важное свойство - она позволяет разорвать нижний пояс под ней.

    Если доски 50x200 есть длиной 6.4 то перекрыть можно с шагом 300 мм (а может и 400 мм, нужно проверить) Но если цельных досок нет - бабка спасёт.
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @svg2000, рассчитывать на доски 6,4 м. нельзя.

    А чем балка из двух досок рядом плоха (я про вариант без бабки)? Лага 80*200*7000 из двух досок по 40мм. по моему вполне проходной вариант. В крайнем случае 40 мм. можно заменить на 50 мм., но мне кажется для пролета 6,4 м. это избыточно.
     
  6. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.146

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.146
    Адрес:
    Казань
    Могу предположить, что такую однопролетную балку в условиях стройплощадки практически невозможно сделать.
    Затяжку, может быть можно, но не балку.
     
  7. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @hunterwild89, я просто думал, что для целей висячей системы сбить на достаточное количество гвоздей доски в лагу 80*200*7000 будет достаточно.
     
  8. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.146

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.146
    Адрес:
    Казань
    Исходя из этого:
    чердак может превратиться в эксплуатируемый, а значит плюс 70 кг/м2 с полноценными балками чердачного перекрытия.
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @hunterwild89, там и так низко, в центре не более 1,7 м., так что там особо не развернешься и эксплуатируемым такой чердак не будет. Но я считал по калькулятору балку 80*200 на пролет 6400 под распределенную нагрузку 100 кг/м2 и такая балка в целом проходит.
     
  10. hunterwild89
    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.146

    hunterwild89

    Живу здесь

    hunterwild89

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.05.15
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    1.146
    Адрес:
    Казань
    Такую составную балку нельзя считать как цельный брус.
    Даже если Вы забьете миллион гвоздей, в местах разрывов она будет как балка шириной 40 мм.
    Балка 7 метров.jpg

    Скорее всего, есть еще много других нюансов.
     
  11. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, цельная балка 2x50x200 не проходит - как минимум по прогибу. Стремиться нужно к цифре 1/360, а балка под весом конструкций и империалистической нагрузкой в 35 кг/м2 имеет 1/305. С отечественной - так вообще 1/226.

    Соединить может и можно, если я правильно прикинул - но это только прикидка - там по 15 гвоздей забить придётся с каждого конца. Неприятно, но возможно жизнеспособно.
     
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, дополнение. Это гвозди для поглощения момента от распределённой нагрузки. Если балка по совместительству является затяжкой висячей стропильной системы - нужно будет добавить ещё гвоздей, что покажет расчёт для затяжки.
     
  13. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @hunterwild89, @svg2000, спасибо за советы. :hello:Вариант с балкой на гвоздях получается на тоненького, а это не очень хорошо.

    Можно было бы склеить доски в дополнение к гвоздям например клеем ПУ Kleiberit 510.0, но тут только клея и струбцин больше чем на 20 тыс. надо, а их еще надо привезти и балки склеить.

    А что если лагу (как часть висячей системы) сделать составной на МЗП на длину 7 м. высотой 250-300 мм. Т. е. одна доска 45 мм. сухой камерной сушки над другой на ребро. Этот вариант немного подороже думаю выйет, т. к. есть доп. доставка, но наверное не намного, зато его надежность должна быть выше. Что скажете на счет него?
     
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.093
    Благодарности:
    43.220
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, Вы забыли про пресс для придания необходимого давления при склеивании ;) Клей и струбцины сущие пустяки по сравнению с ним.

    Бабка, и никаких причуд. :( KISS
     
  15. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    35.108
    Благодарности:
    37.101
    @svg2000, прикинул лагу на МЗП, получается прилично дороже. :( По всей видимости вы правы и придется для этой схемы рассматривать king post. :hello:

    Если на накладки использовать доску 50*200*2500, которая останется после отреза 3,5 м. от шестиметровой доски, то накладки получаются 50*200*1250 с каждой стороны. По сколько гвоздей надо на каждую накладку? Гвозди рифленые Toua по дереву 3.05х90mm RIEG.