    Утечка с предохранительного клапана Buderus GB172-42i
    Около 8 месяцев назад назад установили дома новый конденсационный котёл Buderus Logomax Plus GB172-42i. 42Квт конденсатник.

    У меня всё нормально работает. И отопление и горячая вода.

    Единственно, с самого начала работы котла то есть с момента установки, каждую неделю нужно заполнять котёл водой, так как давление с 1,5 бар падает до 1 бар. А ещё через неделю падает уже до 0,5 бар. Я долго искал утечку. Думал в системе, осмотрел расширительный бак, циркул. насосы, бойлер косвенного нагрева 200л, все радиаторы, все сбрасываемые краны и много другое. Даже тепловизором везде, где есть теплый пол тоже осмотрели и в итоге нигде ничего не нашли. Везде было нормально и сухо, и утечек не было.

    Давление в системе никогда не повышается свыше 1,5 бар. Внешний расширительный бак 50л работает нормально.

    Но я не проверял на самом котле предохранительный клапан, которому подсоединил гибкий шланг и сразу на канализацию.

    У меня три манометры стоят и на гидро-стрелке и на группе-безопасности и на самом котле. Давление в системе после заполнение нормально, везде на всех трёх манометрах давление показывает 1,5 бар.

    Так вот с этого предохранительного клапана котла Buderus постоянно капает вода и в течении одной недели давление падает с 1,5 бар до 1 бар. И капает вода как зимой когда котёл ещё работает на отопление, так и летом когда режим отопление выключено. Сейчас котёл работает только на горячую воду.
    Утечка происходит даже тогда, когда горелки котла не работают. То есть, независимо от режима работы котла.

    На самом предохранительном клапане написан производитель Caleffi 3 bar.

    Скажите пожалуйста, утечка воды с предохранительного клапана это неисправность? И надо-ли менять предохранительный клапан?
    На фотографии указал красной стрелкой откуда вода уходит.

    Вообще, надо-ли постоянно каждую неделю заполнять систему водой? Даже когда отопление не работает.
     

    Вложения:

    • IMG_1511.jpg
    • photo_2022-05-23_22-49-30.jpg
    Последнее редактирование: 23.05.22
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, можно попробовать починить, но лучше купить новый. эти клапана полное г (
    ну и судя по красной стрелке течёт уплотнение, можно попробовать разобрать, смазать густым силиконом (для резинок горелки) и собрать аккуратно.
     
  3. siroj
    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    siroj

    Участник

    siroj

    Участник

    Регистрация:
    10.09.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Ростов
    Утечка не прямо с того места где красное стрелка, а просто с места сброса происходит
     
  4. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Попробуйте снять его и промыть. Может попало какое-то загрязнение под седло и клапан не садится на место.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и кстати всем на будущее - не делайте так. система будет терять теплоноситель или воду (если водоснабжение) а вы об этом узнаете сильно потом.
    Если уже прям немоготу как надо сделать слив в канализацию с предохраны - делайте либо прозрачной трубкой либо с разрывом струи. но в идеале конечно ничего не делать.