1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Теплый пол на обратке плохо греет

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Anton197979, 08.05.22.

  1. Anton197979
    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    16

    Anton197979

    Живу здесь

    Anton197979

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    16
    Теплый пол на обратке плохо греет
    Добрый день! Теплый пол подключен на обратке от радиаторов. И почему-то стали плохо нагревать этот самый пол. Он теплый, но не как раньше (при температуре теплоносителя на котле 45 градусов). Котел электрический с насосом.
    На фотках нижние коллекторы - теплый пол (кухня, коридор, санузел). Краны коллектора открыты полностью. Мне кажется, как будто плохо циркулирует вода, особенно на кухне, так как это самая длинная магистраль получается.
    Что может быть?
    Может, надо приглушить краны подачи на коллекторе теплого пола, чтобы на кухне лучше циркуляция была?
     

    Вложения:

    • PXL_20220508_031156497.jpg
    • PXL_20220508_031049620.jpg
  2. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Там фильтр есть где-нибудь?
     
  3. Anton197979
    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    16

    Anton197979

    Живу здесь

    Anton197979

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    16
    Нет, фильтра нет. А где должен быть?
    Теплоноситель - вода из колодца.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.868
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.868
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    А фото можно пояснить ? что откуда и куда. да и СО расписать.
    по описанию все плохо
     
  5. Anton197979
    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    16

    Anton197979

    Живу здесь

    Anton197979

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.21
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    16
    Верхний слева коллектор (радиаторы) - вход из котла.
    Слева нижний (радиаторы) - выход.
    Потом из выхода от коллекторов - вход на коллектор теплого пола (сверху справа).
    Нижний справа коллектор (теплый пол) - выход на котел.
    7 радиаторов. Площадь дом - 120 метров.
     
    Последнее редактирование: 08.05.22
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.868
    Благодарности:
    33.275

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.868
    Благодарности:
    33.275
    Адрес:
    Калуга
    Можно заняться ерундой - попробовать балансировать ВСЕ коллектора, в том числе и радиаторные и теплопольные.
    А можно выкинуть все и поставить нормальные коллектора - как на радиаторы так и на ТП, на ТП с расходомерами
    nasosno_smesitelnye_uzly_dlya_vodyanogo_teplogo_pola_4.png вариант
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151
    Адрес:
    Касимов
    Фильтр засрался...
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.151
    Адрес:
    Касимов
    На системе отопления. Желательно перед котлом. Или в нужных местах системы.