Как вакуумировать мультисистему с внешним распределительным блоком

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Почтальён, 24.04.22.

  1. Почтальён
    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Почтальён

    Новичок

    Почтальён

    Новичок

    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Как вакуумировать мультисистему с внешним распределительным блоком
    Как вакуумировать мультисистему на два внутренних блока с установленным внешним распределительным блоком PMBD3620ENCXLEU и возможностью подключения насоса только на внешнем блоке ? есть опыт установки обычных сплит систем, там ясно и понятно, а тут первый опыт, буду признателен за советы и рекомендации
    в принципе можно не подключать внутренний блок к плате управления распределителя а подать туда питание через выключатель
     
  2. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    В выключеном состоянии клапана ЭРВ открыты на несколько процентов. Если питание ещё не подавалось на элементы системы, можете проверить на продувку: цепляетесь коллектором на паровую трубу и даёте небольшое давление по жидкостной. Есть давление - есть приоткрытые клапаны.
    Ещё проще при наличии двух портов на низкой и высокой сторонах - вакуумируете с обоих портов.
    А вообще на подобных системах есть сервисные режимы, выставляемые джампиками или иным способом на наружном блоке, при которых компрессоры не пускают в работу, но ЭРВ полностью открываются. Читайте внимательно мануал на наружку.
     
  3. Почтальён
    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Почтальён

    Новичок

    Почтальён

    Новичок

    Регистрация:
    14.12.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Благодарю, бум посмотреть
     
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Владивосток
    Не знаю как у вас, Общая логика такая:
    Ваша система до распредблока может быть уже свакуумированна. Не знаю про приоткрытые распредклапана на блоке, по идее они д. б. закрыты.
    Тогда вы вакуумируете свою часть, в внутряками, и открываете клапаны в распредблоке.
    Это позволяет нам подключать со временем все новые и новые внутрянки через распредблоки, не вакуумируя каждый раз систему целиком.
     
  5. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Неоднократно проверялось на мультизонах, где ЭРВ стоят индивидуальные на внутренних блоках, и на бранч-боксах. Но и это не мешает вакуумировать систему с двух шлангов. Если нужен еще и баллон сразу для дозаправки, берешь второй коллектор и цепляешь паровозиком... :)
    В обычных мультах этой проблемы нет, т. к. ЭРВ стоят в наружке перед портами.