Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.636
    Благодарности:
    24.332
    Алексей, а в какой ситуации "рекомендованная" схема подведет?
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В том виде, как на "рекомендации" - никогда, потому что схема строго однофазная, начинается с двухполюсного выключателя.
    Может подвести, если ноль на нагрузку (мимо реле) и ноль на реле берутся от разных точек трёхфазного нуля.
     
  3. serenky1975_1
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1

    serenky1975_1

    Живу здесь

    serenky1975_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Балашиха
    Добрый вечер. Сегодня утром обнаружил, что случился перекос фаз. Ведутся работы на линии как сказали в россети. Как думаете, что может быть причиной такого расхождения:
     

    Вложения:

    • photo1703948727.jpeg
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обрыв одной фазы на линии 10 (6) кВ. Просто классика!
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.595

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.595
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А для чего вам это знание? Вы хотите пойти помогать профессионалам?
     
  6. skokserg
    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    skokserg

    Участник

    skokserg

    Участник

    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    Планируется подключение электричества (3ф, 15кВт) на участок (ТСН) с дальнейшей постройкой дома.
    Ленэнерго, как я понял даст точку подключения по схеме "сплит на столбе" и подключаться нужно будет от счетчика на столбе (ТУ вложил).
    Покритикуйте/ дайте совет по схеме щита, который планируется разместить на участке и от него запитывать дом, баню, хозблок и уличное освещение.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • ЩИТ (1).png
    • ТУ заявитель.png
    • ТУ сетевая.png
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.681
    Благодарности:
    6.797
    Как по мне, то всё избыточно. Достаточно прочитать две предыдущие страницы или посмотреть картинки от @Avs7153 https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Это монтажная, а не принципиальная схема. Некоторые соединения непонятны.
    2. Система заземления похожа на TT. Почему? Какие основания? Понимаете, что первый щит при TT должен быть пластиковым?
    3. УЗО 30 мА на вводе обещает весьма хреновую надёжность электроснабжения. Слишком часто будет отключаться всё.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ересь.
    Основная ошибка - Вы не определились с типом заземления. Если ящик железный, то необходимо TN-C хотя бы для этого ящика. Отсюда проистекают трёхполюсный вводной АВ и трёхполюсный же УЗИП. Самому-то не смешно правый варистор четырёхполюсного TN-S-ного УЗИПА присоединять обоими концами в одну точку?
    Кросс-модули на фазы не нужны.
    Про всё остальное уже рассказали.
    Готовый щиток такого плана у меня есть на складе, надо не полениться сфоткать.
     
    Последнее редактирование: 09.01.24
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.171
    Благодарности:
    26.842

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.171
    Благодарности:
    26.842
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Беда всех рисовалок в том, что рисующим кажется, что схема со столь красиво прорисованной до подробных граней рычажков автоматикой и даже ограничителями на дин-рейку(!), не может быть неправильной...:mad:
     
  11. skokserg
    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    skokserg

    Участник

    skokserg

    Участник

    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем за комментарии. Постарался учесть замечания.
    Посмотрите на поправленный вариант. (расположение в щите не оптимизировано - по быстрому правил).
    Схема заземления TN-C, щит металл.
     

    Вложения:

    • ЩИТ.png
  12. skokserg
    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    skokserg

    Участник

    skokserg

    Участник

    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Ну не совсем так. Просто в них удобнее рисовать и править при необходимости (ну во всяком случае, для тех, кто не делает это ежедневно в силу своей профессии).
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.595

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.916
    Благодарности:
    11.595
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Абсолютная чушь. И чертить и править проще там, где элементы изображены по ЕСКД
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    3. УЗО 30 мА на вводе обещает весьма хреновую надёжность электроснабжения. Слишком часто будет отключаться всё. Правильный номинал для этого места - 100 мА тип S или никакое (перенести в дом, в тепло)
     
  15. skokserg
    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    skokserg

    Участник

    skokserg

    Участник

    Регистрация:
    12.05.19
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Проще осваивать AutoCAD или его аналоги (или о чем вы?) для того, чтобы начертить 1-2 схемы за 5-10 лет? Ну...такое...
    Если есть простые и удобные варианты (для разового использования), то поделитесь знанием, буду премного благодарен.
     