Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    44

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Самара
    @Оксана_Рябцева, @AlexeyL, @Radio-, @СтранникXXI,
    Схема щита дополненная по результатам обсуждения, что на моих 4х6 сделать TN-C-S никак невозможно. Но логически не понимаю я пока почему. Почему землю считают в такую же нагрузку, как на фазу?
     

    Вложения:

    • Щит распределительный_v2.png
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дело не в нагрузке. Дело в поведении при аварии: защитный проводник не должен отгорать при коротком замыкании ("электрическая прочность), не должен незаметно оборваться в ожидании аварии ("механическая прочность"). Особо неприятен обрыв совмещённого рабочего+защитного проводника PEN, поэтому к нему специальное второе требование: не только не тоньше фазного, но и не тоньше 10 мм2.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.728
    Благодарности:
    7.665
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Повторное заземление в ЩУ должно выполняться до счётчика. Зажимать СИП в латунную рейку недопустимо.
    И Вы уверены, что счётчик нужен? Его должна ставить сетевая компания, по заявкам с июля 2021 г.
    В ЩР абсолютным злом является разрыв нуля после РН. В этом году у меня один ВРТ-63 исполнил неконтакт в полюсе.
     
  4. Dyuhaha
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dyuhaha

    Участник

    Dyuhaha

    Участник

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Дело в том, что именно сетевая компания уже повесила (повторно) счётчик на столбе (с пультом), а этот счётчик сказали можно убрать...
    РН подключал по рекомендациям производителя. Подскажите, пожалуйста, как должно быть?
    Вот, как на сегодняшний день выглядит:
     

    Вложения:

    • 20231227_130015.jpg
  5. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    44

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Самара
    Правильно понимаю, что если я на своей дополненной УЗОшками схеме реализую TN-C-S схему, то хуже не будет?
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от реализации. Можно и хуже сделать. Читайте, рисуйте, спрашивайте.
     
  7. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    44

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    290
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Самара
    Вот как-то так. И к жёлтому клеммнику все земли проводов
     

    Вложения:

    • Щит распределительный_v3.png
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Так - или не сможете включить, или будет выключаться в непредсказуемые моменты.
    Формально - нарушены 1.7.80. и 1.7.145. ПУЭ-7.
     
  9. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.828
    Благодарности:
    3.719

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.828
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Москва
    Даже не включится.
     
  10. Dyuhaha
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dyuhaha

    Участник

    Dyuhaha

    Участник

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Снимок 3.PNG
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    У Вас действительно однофазный ввод в дом? Картинка производителя нарисована строго для одной фазы, и при её расширении, при добавлении двух фаз, во втором "рекомендованном" варианте можно сделать неприятную ошибку. Реле будет измерять не всегда то напряжение, которое подаётся к потребителям, и может не отключиться когда надо. Первый вариант надёжен всегда.
     
  12. Dyuhaha
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dyuhaha

    Участник

    Dyuhaha

    Участник

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Конечно трёхфазный) Переделал, взгляните пожалуйста.
     

    Вложения:

  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.173
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это к счастью!
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.993
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну вот то и есть, о чём говорили.
    При неконтакте в нулевом полюсе переключателя (а контакты там так себе) реле будут измерять одно, потребители получат совсем другое.
     
  15. Dyuhaha
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    Dyuhaha

    Участник

    Dyuhaha

    Участник

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    @AlexeyL, спасибо!
    Если не затруднит, по номиналам модулек можете что-нибудь сказать? Всё-ли верно подобрано?
     