    Добрый день, уважаемые!

    Ситуация такая: имеется топочная с ТТ котлом Dragon KR-20 с пеллетной горелкой Kiturami. В деревне через месяц будет социальная газификация. Есть мысль просто заменить пеллетную горелку на газовую, чтобы не менять котел и не трогать обвязку. По остальным требованиям топочная вроде бы подходит под требования.
    Подскажите, пожалуйста, состоятельна ли эта идея? Возможно ли подобрать горелку и подойдет ли это по нормам? Может быть, у кого-то был подобный опыт?

    Предварительно думал купить что-то типа теплодаровской АГГ-26К
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Производителем этот котёл заявлен как работающий и на газе? Технически то впихнуть что угодно можно, но у газовщиков могут возникнуть вопросы.
     
  3. As_
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29

    As_

    Участник

    As_

    Участник

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Химки
    Нет, в документации на котел только дрова+ возможность установки дизельной или пеллетной горелки. Кажется, что особо разницы между дизелем и газом не должно быть
    То есть газовики докопаются и не сертифицируют?
     
    Последнее редактирование: 13.04.22
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Могут. А может и не станут.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
  6. As_
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29

    As_

    Участник

    As_

    Участник

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Химки
    Ну там только одно мнение, и, скорее, теоретическое. Понадеялся что в разделе про универсальыне котлы кто-то с практической стороны опытом поделится.
    Меня не очень пугает падение КПД, хочется понять, есть ли ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ недопустимость данного варианта вроде невозможности одобрения газовиками, или сделать все-таки можно.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.974
    Благодарности:
    24.413
    Адрес:
    Россия, Москва
    Технически возможно, административно - надо по месту уточнять.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.491
    Благодарности:
    19.583
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Из опыта недавнего общения с "газовщиками" - "Предоставляете документы на горелку, озвучиваете марку и модель котла (если нет на него документов), мы находим в инете документацию на котел, и, если производитель допускает использование газовой горелки с этим котлом, то у нас вопросов нет" (цитата, почти дословная).
    Пояснение для Вас - котел Ваш не сильно газоплотный. Значит, вероятны утечки газа/продуктов сгорания. Утечки при использовании пеллетной или жидкотопливной горелки не столь опасны, как при использовании газовой.
     
  9. As_
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29

    As_

    Участник

    As_

    Участник

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Химки
    upload_2022-4-15_10-56-19.png

    ну в инстукции четко перечислены виды топлива. Видимо, не получится