    Sadovnik62, будьте добры выложите узел полноценного вентконька для металлочерепицы и холодного чердака. спасибо! обыскалась...
     
  2. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    @infinity7, При холодном чердаке как правило справляется обычный угловой коньковый элемент. Плюс вентокна с фронтонов. Куда как достаточно. Черепица имеет рельеф такой что воздуху из под конька всегда есть куда выйти. Иногда эти неровности прокладывают материалом типа поролона от задувания снега под конек, тогда уже используются например коньковые клапаны _____.jpg
    Полноценный вентилируемый конек при холодной кровле делать не очень практично, конструкция сложная но неоправдана
     
  3. Коcтя444
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Коcтя444

    Участник

    Коcтя444

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Люди добрый, ну подскажите что делать то! Можно ли высушить теперь утеплитель не снимая, после того когда организовали хорошую вентиляцию чердака?
    Саму проблему описывал чуть выше!
     
  4. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    @Коcтя444, Если влагонакопление прекратилось и причина устранена то Парок плотностью 35кг\м3 высохнет, и восстановит форму, отопление посильнее включайте...Я про увлажненный Парок а не плававающий в воде..Пароизоляция обязательна, без нее не высушите
     
  5. Коcтя444
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Коcтя444

    Участник

    Коcтя444

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так и планировал, который влажный оставить на сушку, который совсем мокрый тот менять! Не совсем понял про пароизоляцию! Вы имеете ввиду что ее не надо снимать? У меня она получается как натяжной потолок уложена.
    Кровельщики теперь говорят, что надо пароизоляцию над утеплителем сделать и под утеплителем и еще утеплитель паралельно скату вплотную к ветрозащите добавить!
     
  6. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Без пароизоляции ни чего не высохнет, наоборот влагонакопление увеличится
     
  7. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Так нельзя...со стороны холода пароизоляция допускается только через зазор и зазор очень хорошо вентилируемый
     
  8. Коcтя444
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Коcтя444

    Участник

    Коcтя444

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоесть оставляю все как есть, проверяю конденсат и просто жду пока высохнет? А сама конструкция то правильно сделана?
     
  9. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    @Коcтя444, должны выполняться 2 условия...пар не должен зайти в утеплитель (пароизоляция со стороны тепла должна не пустить) и пар должен спокойно выйти из утеплителя и провентилироваться вентзазором на улицу...Смотреть нужно герметичность пароизоляционного контура и работу вентиляции (воздух должен заходить в карнизе и выходить на улицу в коньке или через вентокна в холодном треугольнике
     
  10. Коcтя444
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Коcтя444

    Участник

    Коcтя444

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня плоская кровля и конька получается нету, она односкатная с перепадом 60см проветривание организовали следующем образом, если дом представить как прямоугольник то по короткой стороне вентиляция организованна в контробрешетке, а по длинной в самом треугольнике между утеплителем и ветрозащитой, о как
     
  11. Коcтя444
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Коcтя444

    Участник

    Коcтя444

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот так дом вяглядит
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.png
    • image.png
  12. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Это односкатная наклонная вот и должен сквозняк над утеплителем в нижней части входить а в верхней части выходить
     
  13. Коcтя444
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Коcтя444

    Участник

    Коcтя444

    Участник

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается с нижней точки задувает над ветрозащитой и продувает наверх по контробрешетке, получается ветрозащита как бы разделяет, а с боков мы сделали симметричные отверстия и пространство продувается по длине дома, не правильно?
     
  14. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Типа вентокон? Лишний сквозняк не бывает лишним..только бы осадки туда не задувало
     
  15. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    40.157
    Благодарности:
    72.054
    Адрес:
    Россия, Рязань
    И выходит с противоположной стороны...для вентиляции должен быть вход и выход