1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Идея автоматизации теплого пола

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iks-rd, 10.04.22.

  1. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Идея автоматизации теплого пола
    Коллеги добрый день! Есть идея автоматизировать нагрев теплого пола. Система: первый этаж теплый пол через смесительный клапан, второй этаж радиаторы. Трехходовой клапан Watts 61с kvs=2.1.
    На втором этаже на радиаторах стоят электронные термоголовки интегрированные с умным домом. Схема работы отопления следующая: на каком-нибудь из радиаторов второго этажа термоголовка запрашивает нагрев (температура упала ниже 21.5), сервер замыкает реле на коле, котел включается на отопление и одновременно включается насос теплых полов. Как термоголовка нагрев выключает, выключается режим отопления котла и насос теплых полов. Насос в котле работает по тоже по реле. Если средняя температура в помещениях первого этажа падет ниже 23, тоже включается обогрев и насос теплого пола. Практика работы показала, что чаще всего запрос нагрева идет со второго этажа, а теплы полы получается "косвенно" подогреваются при нагреве радиаторов второго этажа. Коллектор теплого пола с обычными кранами, не позволяет поставить термоголовку. На первом этаже часто открыты двери в комнаты, поэтому покомнатно регулировать температуру особо смысла не вижу.
    Идея: Поставить вместо 3х ходового клапана watts 61с, 3х ходовой клапан с сервоприводом esbe (https://esbeshop.ru/klapan-povorotnyj-3-hodovyj-esbe-vrg132-dn20-kvs2-5-pn10-nr-1-gv-ko-ro-tp-tt-oh-vk) и реализовать следующий алгоритм: Если средняя температура теплых полов выше 23, 3х ходовой клапан теплого пола закрыт (таки образом если на 2 этаже упадет температура, то греться теплы полы не будут, что позволит за более короткое время нагреть баратеи). Если средняя температура теплых полов ниже 23, 3х ходовой клапан теплого пола открыт, включается котел на отопление. Сервопривод для данного клапана 3х позиционный.
    Прошу высказать свои мнения по данной схеме. Пока заметил, что сложно найти клапан под сервопривод с kvs 2.1-2.5. Может есть решение уже готовое решение.
     

    Вложения:

    • Схема.jpg
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    то есть - Вы поставили на теплый пол коллекторы для ХГВС ? уберите и поставьте нормальный, с расходомерами. у Вас ТП не настроены.
    они работают при работе котла. Вы немного искусственно пристегнули их к работе радиаторов второго
    кривоватый алгоритм работы у Вас - Вы заморочились с автоматикой, не вникнув как следует в работу связки котел+СО
    котлу лучше включаться по падению общей Т в СО по ПЗА например (гусары молчать !)
    насосу ТП лучше вообще не выключаться
    те постоянно держать в ТП одну Т а радиаторы на втором добавляются по мере запроса терм
    клапан можно взять больше
     
  3. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Коллектор подходит для теплого пола. Просто без расходомеров
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Коллектор без расходомеров не подходит для теплого пола. никакой.
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.515
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @iks-rd, почему сложно найти? VRG 131 (11600500 и 11600700) + ARA 600 серии
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    - вместо расходомеров может быть клапан под шестигранник. То есть настройка происходит по таблице из паспорта. У вас такой?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
     
  8. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    Термостатический элемент на клапане не является элементом гидравлической настройки контуров ТП. А сам клапан может и не иметь преднастройки.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    Краны на коллекторе есть но под термоголовку их нет
    много знаешь таких вариантов коллеторов ? я - один. знаешь больше - поделись.
     
  10. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    См. таблицу коллектор можно регулировать по количеству оборотов крана.
     

    Вложения:

    • Kolektor.jpg