Здравствуйте знатоки Надо установить однозонный сплит. Место внутреннего и внешнего блоков прямо через тонкую стенку и длина трассы с одним бубликом получается меньше метра. Фреона по мануалу закачено в систему с расчётом на трассу 7.5 метров. Не хочу вертеть спирали. Можно ли как то рассчитать сколько надо стравить газа, чтобы не перегружать давлением? И можно ли сокращать длину трассы до 70см? Что можете посоветовать? Bosch Внешний: BMS500-AAS018-1CSXXA Внутренний: BMS500-AAU018-1AHXXA
Рекомендуют трассу 1.5 метра минимум. Но работать то будет и без этого. Чем проще сплит, тем меньше будет проблем.
Спасибо земеля. Вот только пожалуйста ещё разъясни детали. Если 1.5 метра, то делать один большой растянутый овал или несколько бубликов и какой диаметр будет лучше? И нужно ли спускать излишки газа. Газ R410A.
Как сможешь это вопрос эстетики. Только выйдет у тебя один маленький бублик, на такой длине. Ничего не надо спускать. Фреона закачано на трассу до 7,5 метра. Одна маленькая частица, а как все меняет ,-) Эта надпись для тех, у кого трасса более 7.5 м. остальным предписано не париться.