1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Балансировка радиаторов и теплых полов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем iks-rd, 06.04.22.

  1. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Балансировка радиаторов и теплых полов
    Здравствуйте! Прошу прощения за возможно простой вопрос. Начал разбираться, как работает моя система отопления. Первый этаж теплые полы, второй этаж радиаторы. Подумал отбалансировать коллектор радиаторов второго этажа. Нашел паспорт и задался следующим вопросом: согласно инструкции к котлу производительность встроенного насоса 1100 л/час. У меня 2 контра, допустим на радиаторы нужно 600 л/час на теплые полы 400 л/час. Если смотреть паспорт коллектора, а он собран из 4 таких секций (одна сектора 4 крана, всего 12 линий) то при откручивании каждого крана на 1/4 оборота суммарный расход составит 0,15/12=1,8 м3/час, что уже превышает производительность насоса котла, плюс такой же коллектор установлен на теплые полы (но там допустим есть трехходовой клапан). Получается нужно меньше чем на четверть деления ставить каждый винт? Как-то мне это кажется странным.
    Посмотреть все изображения
     

    Вложения:

    • Kotel.jpg
    • Kotel_gepard22.jpg
    • 3kh_khodovoy.jpg
    • Kolektor.jpg
    • SSVClwSvifA.jpg
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -вы устанавливаете два балансировочных клапана, то есть раздаете расход требуемый.
    А вот дальше на кол-ре задаете конкретный расход для каждого прибора или петли.
    Но проблема, вы не знаете изначально, какой расход требовался, какие реальные потери.
    Обращаться сейчас к гидравлическим таблицам нецелесообразно. ИМХО.
    Но пробуйте, может вы найдете золотую середину.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @iks-rd, а какая причина натолкнула Вас на проведение балансировки?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Присоединяюсь к предыдущему вопросу
    работает - не трожь (С)
    при каких потерях напора ? Вы их считали ?
    почему так решили ? ТП не совсем так работают
     
  5. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Батареи на втором этаже бывало долго прогревались. Поставил в котле насос на 2 (максимальную) скорость, стало прогреваться лучше. У меня приходили в профилактических целях промывали систему. Когда промывали откручивали все краны на коллекторах на максимум. Решил отбалансировать теплые полы, т. к. коллектор без расходомеров начал читать паспорт к нему, и подумал что в итоге нужно выйти на определенный расход.
     
  6. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Я только разбираюсь и спрашиваю совета. Как поступить с уже готовой системой.
     
  7. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    На втором этаже, где радиаторы дальние комнаты от коллектора прогревались хуже. Пока отбалансировал так: ближняя батарея 1 оборот, вторая батарея 2 оборота, самые дальние батареи 3 и 4 оборота. Потом решил отбалансировать теплые полы на 1 этаже. Начал читать как происходит балансировка по расходомерам. У меня расходомеров нету, тогда начал пытаться отбалансировать по паспорту в инструкции и наткнулся, что даже если на 1/4 открутить все 13 вентилей, то суммарный расход превысит тот, который может дать насос котла и задумался, решил работаться более подробнее, задать вопрос на форуме.
     
  8. iks-rd
    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    iks-rd

    Участник

    iks-rd

    Участник

    Регистрация:
    09.03.22
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Трубы идет через подвал. Я легко могу посчитать длину и количество поротов до коллектора. Да и после коллектора могу прикинуть. Не Хватает знаний как это рассчитать. Буду благодарен за совет.
     
  9. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    2.059
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Нижний Тагил
    А можно поподробней кто приходил ? Потому что систему отопления люди годами не сливают. Так иногда фильтр прочистят предварительно его отключив кранами, так с него пол стокана сбежит и всё.
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.688
    Благодарности:
    8.351
    -я могу вам указать на литературу, но это вас не спасет.
    - это хорошо, а как понять правильно было сделано или нет. То есть приводить к расчетам уже сделанную систему- смысл?
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    наблюдать за ее работой. и делать выводы.
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    ИМХО, с жирно выделенным утверждением немного заблуждаетесь. ;)

    На пальцах:
    • предположим насос может выдать 100л/час;
    • а коллектор, например имеет 2 соска;
    • допустим, что проходное сечение второго соска в два раза больше чем первого;
    • типа второй кран откручен на 2 оборота, а первый на 1;
    • итого расход через второй сосок будет примерно в два раза больше чем через первый;
    • суммарный же расход будет не больше 100л/час;
    • ибо расход создает насос, а крантики на коллекторах тупо делят "мощь общего потока" на "отдельные более хилые струйки";
    • ≈33л/час и ≈66л/час, конечно при условии, что "открытые отверстия" на кранах смогут пропустить этот поток;
    C этими вещами (балансировка) прекрасно справляются наши благоверные.
    Задайте половинке простой вопрос.
    - Любимая, по каким формулам/паспортам/расчетам ты выставляешь температуру и толщину струи в кухонной мойке?
    Предположу, что ответ будет следующий - "На глаз...".
    Или как поговаривал Михайло Ломоносов, что бы где то прибыло, значит в другом месте должно убыть.

    В двух словах:
    • там где холодно прибавляем;
    • соответственно там где жарко убавляем;
    • причем крутим по чуть чуть, неторопясь, многократно и осознано;
    • как благоверная на кухне добиваясь желатемого результата (требуемой температуры в помещениях).
     
    Последнее редактирование: 06.04.22