    Тактует всегда, на любом расходе? На каком тактует? Расход воды замеряли? Температура на выходе ГВС на ощупь устраивает?
     
  2. litvalval
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    litvalval

    Участник

    litvalval

    Участник

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kubinka
    Тактует всегда. При температуре выставленной 38 шпарит почти кипяток. Расход на
    глаз норм, бежит бодро.
     
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.144
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.144
    Благодарности:
    1.780
    На отопление как работает? На ГВС посмотрите показания датчиков температуры прямой и обратки, расход воды в меню, если есть. Удостоверьтесь, что работает насос котла, и какой расход газа на счётчике за минуту. Расход воды лучше всёже измерить банкой и секундомером.
     
  4. litvalval
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    litvalval

    Участник

    litvalval

    Участник

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kubinka
    На отопление работает штатно. Показания датчиков в данный момент посмотреть не могу. Расход точно хороший, заморачиваться на нем не стоит. Котел доходит до максимальной температуры и выключается, такое ощущение, что он не видит (типа отстегнули, а обратно не прицепили) датчик температуры ГВС, вот он ее и греет до упора... Если с ним знакомы, то как он измеряет температуру ГВС?
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.144
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.144
    Благодарности:
    1.780
    Вы ж в схеме не нашли датчик температуры ГВС, потому, что его нет, да он и не нужен. Для оценки температуры достаточно датчиков Т подачи и обратки и расходомер воды на ГВС. Если вы к примеру ставите Т гвс 38⁰, то Т на подаче будет примерно 47-48⁰, а на обратке ваши 38⁰. Всё это приблизительно. При нормальном расходе воды. Поэтому важно его измерить и сравнить с тем, что в меню котла, а также расход газа. Если вы не хотите этого делать, ищите мастера, который сделает это за вас, за ваши деньги.
     
  6. litvalval
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    litvalval

    Участник

    litvalval

    Участник

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kubinka
    Если я ставлю 38 то на подаче получается около 70, это я заметил, когда котел перескочил на отопление. Предположу, что у датчика обратки характеристика поплыла, попробую новый подкинуть.
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.144
    Благодарности:
    1.780

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.144
    Благодарности:
    1.780
    А сколько показывает Т обратки в меню нет, что ли? И расход газа нужен, понять, на какой мощности всё происходит.
     
  8. litvalval
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    litvalval

    Участник

    litvalval

    Участник

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kubinka
    Температуру обратки не смотрел, давление газа на горелке в этот момент 9,5 мБар, получается в районе максимальной мощности шпарит.
     
  9. litvalval
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3

    litvalval

    Участник

    litvalval

    Участник

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Kubinka
    Температуру обратки гляну, когда там буду.